Форум "Печных Дел Мастера" -> Пожарная безопасность систем теплоснабжения и отопления

#1: 5.14 Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 10:16
    —
5.14. Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания
строительных конструкций следует принимать в соответствии с приложением Б. Разделка должна быть
больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с
конструкцией здания не следует.

#2:  Автор: Юрий ХошевРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 19:57
    —
Приложение Б не плохо бы "окультурить" - изложить потолковее. Без усложнений.
Надо определить, какая стена является РЕИ 60. В одних документах это стена в полкирпича, в других - в кирпич.
Понятие разделки тоже размыто, особенно для малотеплоемких /кафельных, металлических, а для каминных топок вообще катастрофично/.

#3:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 20:51
    —
пояснения МЧС в части распределения разделки на 70 мм больше толщины перекрытие - по 35 мм вниз и 35 мм вверх
и
расстояния от дыма до защищенной сгораемой конструкции не учитывает размер самого утепления



439-1-29-13-2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  235.91 КБ
 Просмотров:  1123 раз(а)

439-1-29-13-2.jpg



#4:  Автор: tuomobРегион: Тула СообщениеДобавлено: Пн 14 Декабрь 2015, 09:07
    —
Евгений Колчин писал(а):
пояснения МЧС в части распределения разделки на 70 мм больше толщины перекрытие - по 35 мм вниз и 35 мм вверх
и
расстояния от дыма до защищенной сгораемой конструкции не учитывает размер самого утепления

Спасибо Евгений Викторович!
Очень актуальный свежий документ.
Закон+комментарии МЧС - это СИЛЬНО.

#5:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 18:28
    —
Цитата:
Послал вопрос в МЧС по поводу применения Супер Изола для пожарной разделки при проходе не утепленной стальной трубой через деревянную стену. Они его перенаправили в институт противопожарной обороны Министерства РФ по делам гражданской обороны и ЧС. (ФГБУ ВНИИПО МЧС) для рассмотрения в установленном порядке.
С приветом Вадим Терновский


Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 21 Май 2016, 18:57), всего редактировалось 1 раз


30062016.pdf
 Описание:
По проходке голой трубы

Скачать
 Название файла:  30062016.pdf
 Размер файла:  190.05 КБ
 Скачено:  189 раз(а)


184-1-29-13-5.pdf
 Описание:
Ответ из ВНИИПО

Скачать
 Название файла:  184-1-29-13-5.pdf
 Размер файла:  206.48 КБ
 Скачено:  435 раз(а)


#6:  Автор: DreamdavidsРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 18:49
    —
Очень важный ответ!!!Спасибо!
Только непонятно про 13см.У Шиделя сэндвичи от 5 до 7.5 см в среднем отступка

#7:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 18:56
    —
Ответ про трубу НЕ утепленную

#8:  Автор: DreamdavidsРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Вс 22 Май 2016, 05:51
    —
Евгений Колчин писал(а):
Ответ про трубу НЕ утепленную

Вопрос был задан про неутепленную,а в ответе не звучало это.Только про температуру газов 400...

#9:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2019, 20:07
    —
При всем моем уважение к Борис Борисовичу я не согласен с ним о распределение 70 мм выступающей междуэтажной разделки по 35 мм в каждую сторону.

Постараюсь объяснить по хронике принятия документов.

ГОСТ 4058-48 "Отопление печное. Пожарная профилактика"
высота разделки больше толщины перекрытия не менее 7 см

СНиП III 62
высота разделки больше толщины перекрытия не менее 7 см

СНиП II-33-75 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха"
высота разделки больше толщины перекрытия не менее 7 см

СНИП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция, кондиционирование"
Разделка должна быть больше толщины перекрытия на 7 см

СП 7.13130-2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности"
Разделка должна быть больше толщины перекрытия на 7 см

Вот так потеря одного слова - "высота", изменилось конструктивное требование.

Считаю, что п.5.14 СП 7.13130 следует читать/писать:
высота разделки должна быть больше толщины перекрытия на 7 см

Ведь именно верхний уровень определяет пожарную безопасность при сдвиге трубы в примыкании к разделки при образование свища.



II-33-75.jpg
 Описание:
 Размер файла:  32.72 КБ
 Просмотров:  522 раз(а)

II-33-75.jpg



4058-48.jpg
 Описание:
 Размер файла:  115.25 КБ
 Просмотров:  549 раз(а)

4058-48.jpg



III 62.jpg
 Описание:
 Размер файла:  92.3 КБ
 Просмотров:  550 раз(а)

III 62.jpg



2.04.05-91.jpg
 Описание:
 Размер файла:  45.18 КБ
 Просмотров:  515 раз(а)

2.04.05-91.jpg



7.13130-2013.jpg
 Описание:
 Размер файла:  75.12 КБ
 Просмотров:  567 раз(а)

7.13130-2013.jpg



#10:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2019, 09:24
    —
было - высота разделки больше толщины перекрытия
стало - разделка должна быть больше толщины перекрытия
будет - разделка должна быть (!)