#1: 5.15 Автор: Евгений Колчин, Регион: МоскваДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 10:17 5.15. Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих
материалов, следует предусматривать по всей высоте печи или дымовой трубы в пределах помещения. При
этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки.
#2: Автор: Андрей_Алексеевич, Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.Добавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 14:18 Все нормы, к.м.к., следует "причесать" с учётом огнестойкости материалов, подтверждённой сертификатами.
Речь следует вести о Максимальной Температуре воздействия и о Времени воздействия.
Степень разрушения (потери защитных свойств) изолирующего материала, не должна приводить к увеличению Т поверхности горючих материалов до Т их самовоспламенения.
Для отопительных приборов "периодичек" - 3 часа, для каменок и печей длительного(постоянного) горения - 12 часов...
#3: Автор: Юрий Хошев, Регион: МоскваДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 20:04 Разделка - это часть печи. А отступка - это вентилируемая часть помещения /по ТРОЛ/.
Надо как-то в будущем определить, как разделка обеспечивает пожарную безопасность. Или она исходно просто разгораживает помещения? И надо, чтобы она термически не разрушилась при аварии печи?
В любом случае здесь надо добавить о разделках чрезстенных туннелей банных каменок.