Форум "Печных Дел Мастера" -> Пожарная безопасность систем теплоснабжения и отопления

#1: 5.18 Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 10:24
    —
5.18. Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из
горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому
картону толщиной 10 мм, следует принимать равным 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для
печей длительного горения, а при незащищенном потолке - соответственно 350 и 1000 мм. Для печей,
имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.
Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным
потолком следует принимать равным 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и
незащищенным потолком - 1200 мм.

#2:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 14:28
    —
И эти нормы следует Surprised привести к увеличивающемуся кол-ву огнезащитных материалов Smile

#3:  Автор: Юрий ХошевРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 20:19
    —
Длительног или не длительного гореия - это не конкретно. Это раньше были такие понятия в СНиП - сейчас они выброшены. Надо допустить вместо асбеста также и минвату определенных сортов /по ТРОЛ?/, а также жидкие твердеющие составы.
Верх кирпичных печей не плохо бы изолировать листовым металлом.
Расстояние 1200мм для нетеплоизолированного перекрытия печи и незащищенного потока - мало /недостаточно/.