5.19
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Пожарная безопасность систем теплоснабжения и отопления

#1: 5.19 Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 10:25
    —
5.19. Пространство между перекрытием (перекрышей) теплоемкой печи и потолком из горючих
материалов допускается закрывать со всех сторон кирпичными стенками. Толщину перекрытия печи при этом
следует увеличивать до четырех рядов кирпичной кладки, а расстояние от потолка принимать в соответствии
с положениями пункта 5.20. В стенах закрытого пространства над печью следует предусматривать два
отверстия на разном уровне с решетками, имеющими площадь живого сечения каждая не менее 150 см2.


*5.20. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил,
обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130
мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3
м2 · град./Вт негорючими или горючими, группы Г1, материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми
трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует перекрывать
негорючими кровельными материалами.

#2:  Автор: Юрий ХошевРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 20:23
    —
Пока оставить. Но думать, как по современному теплоизолировать.



Форум "Печных Дел Мастера" -> Пожарная безопасность систем теплоснабжения и отопления


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

Страница 1 из 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group