Форум "Печных Дел Мастера" -> Пожарная безопасность систем теплоснабжения и отопления

#1: 5.24 Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 10:31
    —
5.24. Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной
не более 0,4 м при условии:
а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при
отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии защиты;
б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м.
Дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов.

#2:  Автор: Юрий ХошевРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 20:37
    —
Хорошо сказано - "дымоотводы из негорючих материалов"...
Из стекловаты, что ли?
ВСе это надо переработать.

#3: Re: 5.24 Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 17:30
    —
Евгений Колчин писал(а):
5.24. Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной
не более 0,4 м при условии:
а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при
отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии защиты;
б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м.
Дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов.

Считаю 0,4 метра ничтожно мало и должно быть увеличено, хотя бы как дымоотводы от газовых приборов до 1,5 метра при проектировании здания и до 3,0 метра при реконструкции и установке в существующем здании.
Даже расстояние до сгораемого потолка в 0,5 метров, для однослойной нержавейки, раскаленной до красна - может привести к возгоранию, а с учетом воспламенения накопленных пылевых отложений на трубе - пожар вполне вероятен.

Так же до сгораемого пола...
Или следует прописать, что дымоотводы теплоизолированные.

Или данные требования только к перекидному рукаву или борову из кирпича?

#4: Re: 5.24 Автор: Юрий ХошевРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2023, 20:00
    —
alekseirubin писал(а):
Евгений Колчин писал(а):
5.24. Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной
не более 0,4 м при условии:
а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при
отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии защиты;
б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м.
Дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов.

Считаю 0,4 метра ничтожно мало и должно быть увеличено, хотя бы как дымоотводы от газовых приборов до 1,5 метра при проектировании здания и до 3,0 метра при реконструкции и установке в существующем здании.
Даже расстояние до сгораемого потолка в 0,5 метров, для однослойной нержавейки, раскаленной до красна - может привести к возгоранию, а с учетом воспламенения накопленных пылевых отложений на трубе - пожар вполне вероятен.
Так же до сгораемого пола...
Или следует прописать, что дымоотводы теплоизолированные.
Или данные требования только к перекидному рукаву или борову из кирпича?
Да. Короткий. И всё сожжет. Даже пол.
Все эти Ваши соображения как раз и были прописаны в СНиПе 62 года.
Но в СНиП 75 года всё переиначили - просто захотели "улучшить" и неграмотно переписали (как и многое другое, в частности, допустимые температуры на стенке печи).
И самое интересное, за полвека (!!!) никто не удосужился исправить. Ни Госстрой, ни МЧС, ни Госстандарт...
Значит, никому эти СНиПы не нужны? И никто их вообще не читает? :D
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=200787#200787 :-D



.jpg
 Описание:
 Размер файла:  495.91 КБ
 Просмотров:  43 раз(а)

.jpg