Евгений Колчин писал(а): |
5.24. Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной
не более 0,4 м при условии: а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии защиты; б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м. Дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов. |
alekseirubin писал(а): | ||
Считаю 0,4 метра ничтожно мало и должно быть увеличено, хотя бы как дымоотводы от газовых приборов до 1,5 метра при проектировании здания и до 3,0 метра при реконструкции и установке в существующем здании. Даже расстояние до сгораемого потолка в 0,5 метров, для однослойной нержавейки, раскаленной до красна - может привести к возгоранию, а с учетом воспламенения накопленных пылевых отложений на трубе - пожар вполне вероятен. Так же до сгораемого пола... Или следует прописать, что дымоотводы теплоизолированные. Или данные требования только к перекидному рукаву или борову из кирпича? |
.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 495.91 КБ | |
Просмотров: | 47 раз(а) | |