Размер фундамента
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Выбор фундамента

#1: Размер фундамента Автор: Михаил КоваленкоРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 15 Декабрь 2014, 17:06
    —
Добры день!
Подскажите, пож, фундамент монолитная плита под отопительную печь Кузнецова типа ОИК2 в какой размер необходимо заливать? По правилам делается четко в габарит печи или необходимо делать несколько больше размера основания печи? Если больше то какого размера? И если плита то какой минимальной высоты она дб, и ее углубление в землю? Я так понимаю уже в уровень пола можно вывести кирпичной кладкой, или все же нужно максимально плиту выводить в уровень учитываю усадку бревна?
И второй вопрос. Поскольку фундамент строения предполагается на винтовых сваях, домик 80 м2, оцилиндрованное бревно, к отоплению печью около 30-40м2 площади. Не поплывет ли такой фундамент печки при морозах, не выдавит ли плиту? Или мб какой другой тип фундамента применить, например буронабивной свайный 1,6 м.?
Да, объект строительства в Московской области, Дмитровский район

Заранее спасибо за консультации.

#2:  Автор: Михаил ФадеевРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 00:05
    —
Нет такого правила - в габарит или чуть шире. Чем больше площадь основания, тем надёжнее конструкция. Залейте шире по всему периметру см. на 5-10, не надо делать впритык. ОИК2 - печь небольшая, 15 см. бетона с двуслойным армированием хватит с избытком. Закапывать в землю надо или на глубину промерзания грунта (а надо ещё посмотреть, что за грунт, в Дмитровском районе преобладает глина, одним словом обзывая все варианты, но может у вас вдруг торфяник попался, или вообще, болото) или не закапывать вовсе. Последнее предпочтительннее. Плиту пучинистый грунт может сломать. Армирование помогает, но если плита лежит просто на уровне земли на толстом не пучинистом основании, т.е. песок и щебень, то её не сломает точно. Поищите в инете книгу "Не зарывайте фундаменты в землю", автора забыл. Там все ответы на ваши вопросы.

#3: Re: Размер фундамента Автор: Михаил КоваленкоРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 16:31
    —
Михаил Коваленко писал(а):
Добры день!
Подскажите, пож, фундамент монолитная плита под отопительную печь Кузнецова типа ОИК2 в какой размер необходимо заливать? По правилам делается четко в габарит печи или необходимо делать несколько больше размера основания печи? Если больше то какого размера? И если плита то какой минимальной высоты она дб, и ее углубление в землю? Я так понимаю уже в уровень пола можно вывести кирпичной кладкой, или все же нужно максимально плиту выводить в уровень учитываю усадку бревна?
И второй вопрос. Поскольку фундамент строения предполагается на винтовых сваях, домик 80 м2, оцилиндрованное бревно, к отоплению печью около 30-40м2 площади. Не поплывет ли такой фундамент печки при морозах, не выдавит ли плиту? Или мб какой другой тип фундамента применить, например буронабивной свайный 1,6 м.?
Да, объект строительства в Московской области, Дмитровский район

Заранее спасибо за консультации.


Мне предлагают вот такую свайную конструкцию основания под печь. По несущей способности перекрывает более чем.. Не подвержена морозному пучению..
Сверху по опалубке заливается армированная стяжка 5-10 см., либо метал. лист приваривается и сразу на него кладку
Имеет право на жизнь такая конструкция, или имеются существенные минусы?



фундамент под печь.JPG
 Описание:
 Размер файла:  360.82 КБ
 Просмотров:  888 раз(а)

фундамент под печь.JPG



#4:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 19:53
    —
Расчёт несущей способности и всех возможных деформаций фундамента, в том числе и на основе анализа Ваших грунтов, должны делать специалисты. Т.е. те , кто эти фундаменты делает.

#5: Re: Размер фундамента Автор: Михаил ФадеевРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 22:16
    —
Михаил Коваленко писал(а):
Михаил Коваленко писал(а):
Добры день!
Подскажите, пож, фундамент монолитная плита под отопительную печь Кузнецова типа ОИК2 в какой размер необходимо заливать? По правилам делается четко в габарит печи или необходимо делать несколько больше размера основания печи? Если больше то какого размера? И если плита то какой минимальной высоты она дб, и ее углубление в землю? Я так понимаю уже в уровень пола можно вывести кирпичной кладкой, или все же нужно максимально плиту выводить в уровень учитываю усадку бревна?
И второй вопрос. Поскольку фундамент строения предполагается на винтовых сваях, домик 80 м2, оцилиндрованное бревно, к отоплению печью около 30-40м2 площади. Не поплывет ли такой фундамент печки при морозах, не выдавит ли плиту? Или мб какой другой тип фундамента применить, например буронабивной свайный 1,6 м.?
Да, объект строительства в Московской области, Дмитровский район

Заранее спасибо за консультации.


Мне предлагают вот такую свайную конструкцию основания под печь. По несущей способности перекрывает более чем.. Не подвержена морозному пучению..
Сверху по опалубке заливается армированная стяжка 5-10 см., либо метал. лист приваривается и сразу на него кладку
Имеет право на жизнь такая конструкция, или имеются существенные минусы?

Несущая способность чего? Грунта или фундамента? Почему не подвержена воздействию пучения? На какую глубину зарывают сваи? Каков их диаметр в основании? Сколько их вообще - на фото не видно. Смотрите, вес ОИК2 ~ 3500 кг. с трубой ~ 5 м. высотой. Несущая способность суглинков, например, 6 кг/см2 (надо знать, что за грунт у вас) Посчитайте необходимую площадь основания - плита ли, сваи ли в сумме. Возможно эта конструкция и подойдёт. Только надо иметь в виду, что сваи без расширения внизу, тем более зарытые на глубину менее чем 1,7 м. выталкиваются запросто, да ещё и неравномерно - один угол поднялся, другой остался, печка перекосилась, треснула и привет родителям. Тем более история с приваренным листом. Под ним подпол? Совсем не вариант - пол-печи будет работать на обогрев подпола, вас это устроит? Печи обычно изолируют от фундаментов, чтобы снизить теплопотери.

#6:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 23:21
    —
Фундамент на винтовых сваях возможен при нескольких обязательно соблюденных условиях:
Он( фундамент ) делался той же конторой что и рассчитывала фундамент под дом, выше писал Игорь. Чтоб винтовые сваи были закручены и желательно спец техникой на расчетную глубину , и расчетную несущую нагрузку, при удобстве подъезда и проведения работ, а не внутри поставленного сруба тремя гасробайтерами- на пол метра ,( потому что в камень уперлись и сваю обрезали. )
Далее обвязка Sadкак у Вас на фото) приемлимо, я еще и укосины из труб делал, между сваями и не в нахлест, а в распор ,с вырезанием полуокружностей на торцах укосины.
Далее обязательно нужно сделать утепленный цоколь, чтоб под домом было пятно плюсовой температуры - от геотермального излучения земли , этим исключаются возможные морозные пучения в районе пятна застройки(даже если уровень грунтовых вод высокий и пучинистые грунты присутствуют) и отсюда вывод :при промерзании почвы в средней полосе россии 1,5метра , если еще сделать и утепленную отмостку хотябы 1,7 метра то можно полностью исключить подвижки дома и соответственно и печи, в любую малоснежную морозную зиму, что актуально для любых видов фундамента как ленточного , так и плиты и т.п.
Чтоб не греть подпол в Вашем случае так же необходимо в ростверк под печь вбетонировать лист экструдированного ппс расчетной плотности. :hi



Форум "Печных Дел Мастера" -> Выбор фундамента


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

Страница 1 из 1