#1: Запах от печи Автор: irez, Регион: EstoniaДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 20:01 Здравствуйте. Может ктонть встречался - проблема такая - небольшая колпаковая печь полностью футерованная (дверопечь), из топки в хлебную камеру переход оформлен в виде поворотной плиты (по левой стенке). В районе топки (именно с левой стороны) лицевой кирпич начал неприятно пахнуть (какой то кислый непонятный запах, кому то кажется что пахнет гарью или дегтем но не уверен). Вообщем позвонил владелец и пожаловался на запах. До этого печь работала два сезона. Я приехал и увидел очень сильно засаженную печь, даже ХК покрыта сажным мхом, а во втором колпаке растут сталактиты из креазота. Оказалось в целях экономии клиент на колосник положил пластину (закрыв таким образом поддув), а вторичку просто не открывал чем добился очень длительного горения дров. Вместо дров использовались обрезки термообработанного абаша и брикеты. Вообщем печь я с трудом но почистил убрал пластину с колосника и заставил топить дровами. Через неделю такой топки печь проверил - вроде все чисто НО запах от лицевого кирпича остался.
Может сталкивались с таким - как его убрать?
ПС трещин в кладке нет даже волосяных-проверял, пахнут не все кирпичи, только штук 7 или 8
Спасибо
#2: Автор: Селиван Виктор, Регион: г.ЧелябинскДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 07:14 Запах,увы ,уже не убрать. Кирпич гигроскопичен и пропитался креозотом. Только замена кирпича и печи естественно. Ваш скупой заказчик сам себя подверг этой участи из-за своей жадности.Чаще трубы пропитываются конденсатом и креозотом чем печи.
#3: Автор: irez, Регион: EstoniaДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 17:03 Согласен с Вами, Виктор. Скорее всего придется кирпичи под замену. Представляю что там с трубой твориться. Нужно ему сказать - что в следующем сезоне придется перебирать трубу, а она там коренная, шестерик 6 метров высотой и сложена на цементном растворе.
Сегодня пробовал вынуть пару кирпичей из стенки (посмотреть как там) - лицевые кирпичи очень засажены (с внутренней стороны) особенно в районе отверстий выхода вторички и чють ниже. Похоже (при тлеющем горении и с закрытой подачей вторички) через выходы вторички засасывало газы между контурами . Выгреб кучу сажи и попробовал отмыть с моющим средством и отшкрябать металлической щеткой и скребком кирпичи изнутри (насколько смог туда пролезть рукой там как-раз канал вторички 3-4 см). Вообщем будем посмотреть до лета, а если не пройдет - в ремонт.
#4: Автор: Владимир Солин, Регион: ЧереповецДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 22:16 да еще 6-рик. Его никогда не прогреть. Так и будет течь.
#5: Автор: irez, Регион: EstoniaДобавлено: Пт 17 Апрель 2015, 13:20 Нужно в трубе топочный люк вырезать
#6: Автор: irez, Регион: EstoniaДобавлено: Вс 26 Апрель 2015, 13:13 Итог: дней 10 назад разобрал стенку печи, промыл и почистил кирпичи, замочил их в моющем средстве (для рук с приятным запахом). Лучше всего было заменить кирпичи но на момент разбора печи их не было в наличии, а ехать за ними далеко не хотелось. На сегодняшний день печь просушили и вывели на режим - запаха пока нет. и это радует.