Дымит при порывах ветра
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Печь/камин дымит

#1: Дымит при порывах ветра Автор: den-denРегион: Дальний восток СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 17:35
    —
Доброго времени.

У меня беда с котлом. Котел дымок-12,дымоход входит в кирпичную стену с каналами(3 канала) и выходит в трубу.
Труба выходит примерно по середине ската крыши, а высота примерно по конек, стоит колпак, длина трубы от входа котла, примерно 6 метров.
Котел работал без проблем, но недавно была плохая погода, с сильными порывами ветра. После очередного порыва ветра,из котла пошел дым(буквально на миг).
После этого, начал поддымливать, я почистил каналы, котел стал работать как и прежде.
Но при порывах ветра поддымливает, именно при порывах ветра. Когда ветра нет котел не дымит.
Стал экспериментировать с задвижками, результата нет.
И вот после того как я закрыл окно в том помещении где стоит котел, поддымливание прикратилось, точнее поддымливать стал совсем чуть чуть(при порывах ветра)
Подскажите что делать в таком случае.

#2: Re: Дымит при порывах ветра Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 19:02
    —
den-den писал(а):
Котел дымок-12,
дымоход входит в кирпичную стену с каналами(3 канала) и выходит в трубу.
Труба выходит примерно по середине ската крыши,
высота примерно по конек,
стоит колпак,
длина трубы от входа котла, примерно 6 метров.

я почистил каналы, котел стал работать как и прежде.
Но при порывах ветра поддымливает,

И вот после того как я закрыл окно в том помещении где стоит котел, поддымливание прикратилось, точнее поддымливать стал совсем чуть чуть(при порывах ветра)
Подскажите что делать в таком случае.

производитель рекомендует минимальную длину дымового канала - 5 метров
вы создали сопротивление еще на три канала (длина не известна), как минимум четыре (2х90 и 2х180) поворота
труба 6 метров, да еще с колпаком
в уровень с коньком - мало

рекомендация - нарастить метр трубы и заменить колпак на конус

#3: Re: Дымит при порывах ветра Автор: den-denРегион: Дальний восток СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 14:53
    —
Спасибо за ответ.

Вчера убил пол дня и вычистил основательно каналы, и как смог почистил внутри выходную трубу.

Выгреб несколько ведер пепла, черный, легкий, даже странно почему он не улетает в трубу)

Короче провел генеральную чистку всей системы включая котел.

Тяга появилась ощутимая, сейчас жду ветра. Но думаю не должно задувать.

А в целом конечно котел в доме не вариант.
Я не давно живу в своем доме, и как то весь этот дым в кухне. А это еще зима не началась.

И еще я не совсем понимаю как нужно правильно топить углем.? научите горожанина!

#4: Re: Дымит при порывах ветра Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 16:51
    —
den-den писал(а):

И еще я не совсем понимаю как нужно правильно топить углем.? научите горожанина!
Лучше бы на месте обратиться к деревенским истопникам. С углём очень опасно. Желательно не ночевать в том помещении где топка с углём- угорают люди. Печь по внешним признакам может и не дымить -а угар может оставаться в помещении.Проверьте газоанализатором атмосферу в доме.

#5: Re: Дымит при порывах ветра Автор: den-denРегион: Дальний восток СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 18:42
    —
У всех соседей печки, и топят дровами совместно с электричеством.

#6: Re: Дымит при порывах ветра Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 06:28
    —
den-den писал(а):
У всех соседей печки, и топят дровами совместно с электричеством.
Есть здесь такой "Вогнистый" с Мариуполя-у него большой опыт возведения и эксплуатации печей на угле- напишите ему. Он с Донбасса-там много угля.

#7: Re: Дымит при порывах ветра Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 08:43
    —
den-den писал(а):
И еще я не совсем понимаю как нужно правильно топить углем.? научите горожанина!

1. разжигаете растопку(мелкие дрова).
2. после того как растопка разгорится добавляете уголь.
3. добавление угля к углю, проводить порциями, чтобы не затушить, а то бабахнет.

#8: Re: Дымит при порывах ветра Автор: den-denРегион: Дальний восток СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 16:43
    —
Шура писал(а):
den-den писал(а):
И еще я не совсем понимаю как нужно правильно топить углем.? научите горожанина!

1. разжигаете растопку(мелкие дрова).
2. после того как растопка разгорится добавляете уголь.
3. добавление угля к углю, проводить порциями, чтобы не затушить, а то бабахнет.


От старых хозяев остался уголь, не много кусков, все остальное крошка, как этим топить?

Что значит Бабахнет??????

#9: Re: Дымит при порывах ветра Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 17:12
    —
den-den писал(а):


От старых хозяев остался уголь, не много кусков, все остальное крошка, как этим топить?

Что значит Бабахнет??????
Если сразу много засыпать при растопке-то бабахнет. Потому что из угля выделяется много метана. Растапливать сначала кусками -потом можно крошку подсыпать.

#10: Re: Дымит при порывах ветра Автор: Михаил ФадеевРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 22:21
    —
den-den писал(а):
Доброго времени.

У меня беда с котлом. Котел дымок-12,дымоход входит в кирпичную стену с каналами(3 канала) и выходит в трубу.
Труба выходит примерно по середине ската крыши, а высота примерно по конек, стоит колпак, длина трубы от входа котла, примерно 6 метров.
Котел работал без проблем, но недавно была плохая погода, с сильными порывами ветра. После очередного порыва ветра,из котла пошел дым(буквально на миг).
После этого, начал поддымливать, я почистил каналы, котел стал работать как и прежде.
Но при порывах ветра поддымливает, именно при порывах ветра. Когда ветра нет котел не дымит.
Стал экспериментировать с задвижками, результата нет.
И вот после того как я закрыл окно в том помещении где стоит котел, поддымливание прикратилось, точнее поддымливать стал совсем чуть чуть(при порывах ветра)
Подскажите что делать в таком случае.

У вас рядом с крышей что-нибудь растёт? Деревья высокие близко, например? Может у вас труба в зоне ветрового подпора?

#11: Re: Дымит при порывах ветра Автор: den-denРегион: Дальний восток СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 01:42
    —
Рядом нет ни чего что было бы выше крыши дома.

Вот фото, печки, крыши, трубы

Image

размеры кладки

Image

крыша

Image

труба
Image

обратная сторона крыши(если присмотреться то видно край колпака трубы)
Image

чердак труба
Image

На чердаке померил выход трубы от центра, получилось 3 метра.
Труба внешний диаметр 170мм.
Высота конька от пола чердака 4 метра.
Высота дома от пола до конька 7 метров

#12:  Автор: internet_pechnikРегион: belarus СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 06:54
    —
1. первым долгом надо раскошелиться на сендвич 150-й.с утеплителем мин в 5см. ибо зимой попрет конденсат, а он повлияет и на тягу... По норме высота нормальная, т.е. может быть вровень с коньком. Но лучше чуть выше.
2. гдето в ваших каналах лишнее сопротивление таки есть, может в подвертке или перевале, мы ж не видим как там слеплено. очень желателен летний ход, при растопке и пока плохо горит топить с его помощью, закрывать когда нормально горит. Вообще же с котлом "ходы" должны быть минимальны, с углем тем более.
3. щиток сложен наребро. При форсированной топке углем он будет трещать, что и заметно уже. Плюс для трубы сделан небольшой увод от щитка.Если б кирпичная труба была на всю длину щиток бы уже развалился, ушел бы вправо.

#13:  Автор: den-denРегион: Дальний восток СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2015, 02:52
    —
Про трубу думал уже, что нужно утеплять или менять. Сказать по правде два дня вокруг дома ходил, так и не решил как же ее технически поменять, хотя бы почистить. Даже залез на крышу, но труба то выше меня еще как минимум на несколько метров.??
Подскажите как ее менять, кран вызывать? или делать леса?
Но и это еще не все, Сама труба должна быть не меньше 4м, а как я понял лучше 4,2-4,5м чтобы выходила выше конька. Нужно делать растяжки? То же не понятный момент.
Как потом это все обслуживать?

Что касается тяги, после чистки всех каналов, почистил все дверки. Два дня проверял на подсосы, нет их. Тяга очень хорошей стала. Тяга чувствуется рукой с поддувала, даже при не работающей печки.



Форум "Печных Дел Мастера" -> Печь/камин дымит