makronix писал(а): |
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Думать надо... , но концептуальное решение уже есть, да считать то нечего ни те планировки, ни площадей. |
Общая площадь дома 120 кв.метров ,потолки первый этаж 250 см , верхний этаж 240 см. ,но надо учесть что второй этаж мансардного типа то есть кубатура этажей разная . Крыша утепленная ,стропильная система залита полистиролбетоном толщиной 13 см . Окна стеклопакет ,на будущее стены снаружи утеплятся пенопластом . В топку планирую поставить котел ,от него шесть батарей ... Вот пока все ... |
Нет не всё. Вы же печью будете обогревать не весь дом а какие то помещения. И какие то обогревать от котла. Что бы считать нужны как минимум размеры помещений. Будте любезны, сделайте план-рисунок с размерами помещений и общими размерами. И место расположения печи укажите.
Мы не капризные. Нам думать легче и вам потом будет проще ориентироваться.
По прикидам: На ваши 120 м2 при нормальном утеплении надо 12кВт*ч мощности обогревательного прибора. То что там мансарда, можно считать как не мансарда. Небольшой запас не повредит. Что бы понять какой процент уйдет на котел и нужен план-рисунок.
А если вы укажите назначение помещений, можно скоректирровать, гдето теплее, гдето нет. Перераспределить нагрузку. |