Автор |
Сообщение
|
Александр Румянцев
Зарегистрирован: Чт 9 Апрель 2009, 10:16
Сообщения: 62
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Ср 6 Май 2009, 09:07
|
|
Здравствуйте Уважаемые печники!
Решил спроектировать печь с закрытой каменкой постоянного действия для своей бани. Прошу вас написать своё экспертное мнение о жизнеспособности конструкции.
Печь проектирую в русле системы печей И.В.Кузнецова (подача ВВ, СШ, катализатор).
Благодарен за критику проекта.
С уважением, Александр
|
Описание: |
|
Размер файла: |
73.12 КБ |
Просмотров: |
1363 раз(а) |
|
Последний раз редактировалось: Александр Румянцев (Пт 31 Июль 2009, 15:29), всего редактировалось 3 раз(а) |
|
|
|
Валерий Петров
Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33
Сообщения: 1085
Регион: Россия
|
Добавлено:
Ср 6 Май 2009, 09:44
|
|
Отсутствие перевязки между кирпичом на ребро и на плашку приводит к ослаблению кладки и сложностям с подгонкой высоты.
|
_________________ +7 911 090-08-96 (МТС СПб)
________________________________________
Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10079
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 6 Май 2009, 10:40
|
|
Валерий Николаевич, вы слишком строги
Видно, что прорисовка печи идет продуманно и в основном с понятием процесса, а установку и перевязку решит уже при монтаже, имея достаточный навык в кладке кирпича.
Жду продолжения - корзины, каналов ХХ и выхода в колпак ..т.е завершения первого колпака.
Со вторым решим, может будет просто достаточно объединенного борова
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
Александр Румянцев
Зарегистрирован: Чт 9 Апрель 2009, 10:16
Сообщения: 62
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Ср 6 Май 2009, 10:40
|
|
Спасибо Валерий!
Может тогда будет достаточно отфутеровать топку на ребро
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10079
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 6 Май 2009, 10:42
|
|
...или поставить "заглушки" ВВ на плашку ..
|
|
|
|
|
Александр Румянцев
Зарегистрирован: Чт 9 Апрель 2009, 10:16
Сообщения: 62
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Ср 6 Май 2009, 10:44
|
|
Спасибо Евгений Викторович!
Хотел ещё спросить может лучше дополнительно отфутеровать стенку напротив выхода газов из СШ? Чтобы не трещала...
|
|
|
|
|
Александр Румянцев
Зарегистрирован: Чт 9 Апрель 2009, 10:16
Сообщения: 62
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Ср 6 Май 2009, 10:46
|
|
Про заглушки что-то я не подумал. Действительно так эта проблема сразу решается. Спасибо.
|
|
|
|
|
Александр Румянцев
Зарегистрирован: Чт 9 Апрель 2009, 10:16
Сообщения: 62
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Ср 6 Май 2009, 12:37
|
|
Вот новая версия. С заглушками на плашку.
Так всё-таки, нужно футеровать наружные стенки напротив выходов из СШ или выдержит?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
45.88 КБ |
Просмотров: |
1111 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
64.36 КБ |
Просмотров: |
1121 раз(а) |
|
|
|
|
|
Анатолий
Зарегистрирован: Сб 1 Сентябрь 2007, 23:20
Сообщения: 319
Регион: Челябинск
|
Добавлено:
Ср 6 Май 2009, 12:58
|
|
Александр, скажите, пожалуйста, на какой объём парной расчитана данная печь?
|
_________________ Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
|
|
|
|
Александр Румянцев
Зарегистрирован: Чт 9 Апрель 2009, 10:16
Сообщения: 62
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Ср 6 Май 2009, 13:09
|
|
Размеры парной 2,5х2,8х2,65м. Итого 18,55куб м. Печь будет единственным источником отопления в бане. Размер сруба из брёвен внутри 5х6м. Для регулирования ТВР в парилке и более быстрого разогрева КО планирую в правую часть нижнего колпака поставить "суховей".
|
|
|
|
|
Валерий Петров
Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33
Сообщения: 1085
Регион: Россия
|
Добавлено:
Чт 7 Май 2009, 06:30
|
|
Я не строг, а задаю наводящие на мысль вопросы, человеку, который думает - это самое то, что доктор прописал.
|
_________________ +7 911 090-08-96 (МТС СПб)
________________________________________
Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...
|
|
|
|
Александр Румянцев
Зарегистрирован: Чт 9 Апрель 2009, 10:16
Сообщения: 62
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Чт 7 Май 2009, 09:25
|
|
Вот первый колпак готов и начинаем второй.
Самые большие сомнения в том, правильно ли я определил площади для выхода горячих газов из топки в колпак и нужно ли футеровать стенки первого колпака.
Уважаемые печники! Развейте сомнения...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
52.05 КБ |
Просмотров: |
884 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
48.61 КБ |
Просмотров: |
868 раз(а) |
|
Последний раз редактировалось: Александр Румянцев (Пт 31 Июль 2009, 15:42), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10079
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 7 Май 2009, 13:22
|
|
|
|
|
Александр Румянцев
Зарегистрирован: Чт 9 Апрель 2009, 10:16
Сообщения: 62
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Чт 7 Май 2009, 13:44
|
|
Это задвижки ХХ
Похоже их лучше установить в 24 ряду...
|
|
|
|
|
Александр Румянцев
Зарегистрирован: Чт 9 Апрель 2009, 10:16
Сообщения: 62
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Пт 8 Май 2009, 07:46
|
|
Евгений Викторович, Валерий Николаевич!
Где же вы? Очень не терпится узнать оценку....
|
|
|
|
|
Михаил Маркин
Зарегистрирован: Чт 9 Март 2006, 20:47
Сообщения: 606
Регион: Владимир
|
Добавлено:
Пн 11 Май 2009, 19:37
|
|
Цитата: |
Где же вы? Очень не терпится узнать оценку |
Александр, задвижки достаточно и 1-ой, при чём можно сместить и по центру, со стороны топочной.
РЫ: Меня, почему-то не покидает ощущение, что это не первая Ваша печь? Но в любом случае, честь Вам и хвала!!
|
|
|
|
|
Александр Румянцев
Зарегистрирован: Чт 9 Апрель 2009, 10:16
Сообщения: 62
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Вт 12 Май 2009, 08:53
|
|
Спасибо Вам, Михаил Евгеньевич!
Это моя первая печь. Очень не хочется наделать ошибок, поэтому и предмет изучаю тщательно. Форум и сайт Игоря Викторовича этому очень помогают. Подскажите, пожалуйста, можно ли трубу расположить как опирающуюся на переднюю стенку по центру. Не будет ли это мешать "дыханию" шамотного ядра?
С уважением,
Александр.
|
|
|
|
|
Михаил Маркин
Зарегистрирован: Чт 9 Март 2006, 20:47
Сообщения: 606
Регион: Владимир
|
Добавлено:
Ср 13 Май 2009, 00:07
|
|
Цитата: |
Не будет ли это мешать "дыханию" шамотного ядра? |
Убеждён, что именно так и нужно делать, размещая ону строго по центру! А дыханию никогда не надо мешать... иначе проблемки, всякие будут
|
|
|
|
|
Александр Румянцев
Зарегистрирован: Чт 9 Апрель 2009, 10:16
Сообщения: 62
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Пт 15 Май 2009, 12:01
|
|
Продолжение...
Нужна критика по расположению трубы.
Думаю, для того чтобы она не давила на шамотное ядро, перекрытие первого колпака из керамического кирпича нужно сделать по 75-ому уголку. Уголок конечно теплоизолировать. Так будет спокойнее...
Никак не успокоюсь по поводу футеровки первого колпака лещадкой...
Печники подскажите...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
47.11 КБ |
Просмотров: |
1141 раз(а) |
|
Последний раз редактировалось: Александр Румянцев (Пт 31 Июль 2009, 15:44), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
|
|
Чуриков Александр
Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Пт 15 Май 2009, 13:56
|
|
Александр Румянцев писал(а): |
Никак не успокоюсь по поводу футеровки первого колпака лещадкой...
Печники подскажите... |
Я например делаю печи только двуслойные. Однослойная печь, в особенности банная, будет трещать. Это уже проверили на себе посетители этого сайта, выполнив печь в однослойном варианте. Армирование однослойной кладки скорее всего уменьшит кол-во и ширину трещин. Но лучшее решение это полностью двуслойная печь. Да и не забывайте, что однослойка будет сильно нагревться, а в русской парной это совсем не нужно.
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
***********************************************************************
|
|
|
|
|