Иван Шуляк



Зарегистрирован: Пн 11 Июль 2016, 19:50
Сообщения: 20
Регион: Киев

СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2016, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

Уважаемые печники!
Решил сделать на даче камин. Строю первый раз. Сам по профессии строитель в 3 поколении, заканчиваю кандидатскую писать, но печными работами никогда не занимался, принципиально хочу построить сам, даже без подсобников, от фундамента и до дымохода. Суть истории такова:
Комната 5,9*3,8 м = 23 м2. Посчитал размер портала по формулам, вышло 58 см * 87 см. Выложил в живую примерно первые 5 рядов, камин получился громадным, еще и лавки захотелось слева и справа, вообще не вписался в комнату (это мое субъективное мнение).
Долго искал нужный вариант в инете, нашел видео, показан как камин, так и немного процесс строительства, прикинул на даче, вроде хорошо смотрится, решил себе такой построить.



7.jpg
 Описание:
Предполагаемый аналог изначально.
 Размер файла:  89.82 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)

7.jpg



1.jpg
 Описание:
Начало строительства.
 Размер файла:  108.64 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)

1.jpg



2.jpg
 Описание:
Планировал сделать монолитное перекрытие дровниц.
 Размер файла:  151.62 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)

2.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Иван Шуляк



Зарегистрирован: Пн 11 Июль 2016, 19:50
Сообщения: 20
Регион: Киев

СообщениеДобавлено: Пн 11 Июль 2016, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот на этом моменте пока и остановился. Возникли следующие вопросы:
1. Нужно ли делать колосниковую решетку?
2. Прочел, что нужно делать канал подачи наружного воздуха, если да, то как его сделать (как он выглядит) и где его подвести?Думал сделать колосник, а под ним запустить в перекрытие прямоугольный короб и подать наружный воздух?Камин возле наружной стены.
3. Насколько правильно построен аналог?Просьба опытных печников оценить и подсказать, может я выбрал не самый лучший пример, и кто-то подскажет более лучший вариант?Буду благодарен.
4. Можно ли вообще делать монолитное перекрытие по дровницам, на нем планировался ряд кирпича ША-5 и это и было бы началом топки?Не поотскакивает ли этот ряд кирпича от перекрытия?
5. Хочу сделать трапециевидную топку, а не прямоугольную как у аналога, как правильно рассчитать размеры?Формулы нашел, таблицы тоже, результаты расходятся, куча статей, и разных мнений, нужно мнение профи. И вообще, планировал сделать проект в АutoCAD 3D, печных программ к сожалению не знаю, есть ли смысл?Может кто-то скинет фото своих работ на этапе строительства.

Заранее извиняюсь, если что не так, перечитал почти все подобные темы, но все так индивидуально. Готов к любой объективной критике.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
алексей 555



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2012, 10:45
Сообщения: 287
Регион: алексин

СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2016, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу

с такими знаниями лучше вобше не браться за строительство . но коль уже начили и не остановитесь найдите порядовку и по ней сделайте
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Иван Шуляк



Зарегистрирован: Пн 11 Июль 2016, 19:50
Сообщения: 20
Регион: Киев

СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2016, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ну все когда-то начинали впервые. Когда чего-то не знаешь и спрашиваешь, то стыдиться я считаю нечего. Порядовки находил, только они все допотопные, а каждый камин индивидуальный, нет выбора этих порядовок, чтобы 1:1 ложить.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
алексей 555



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2012, 10:45
Сообщения: 287
Регион: алексин

СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2016, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

попробуйте освойте тогда на компьтере програмку и выкладовайте свои порядовки а вас будут поправлять и рекомендовать . а лучше обратитесь к тем кто занимаеться проктированием они тоже люди и не кусаються их ненадо бояться
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Иван Шуляк



Зарегистрирован: Пн 11 Июль 2016, 19:50
Сообщения: 20
Регион: Киев

СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2016, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо большое за советы, а то изначально думал с такими вопросами детскими "запинают ногами". Програмку я так думаю нужно SketchUp освоить? http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024
А кто занимается проектированием?Искать здесь или на форуме в целом?Я так понимаю, каждый автор проектирует индивидуально.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
алексей 555



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2012, 10:45
Сообщения: 287
Регион: алексин

СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2016, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

програмка та версия наверно 8 поможет . у меня мозгов нехватит помочь думаю нам помогут старшие товарищи и более опытные . сейчас тежелее с помощью зимой критики больше дождетесь
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Иван Шуляк



Зарегистрирован: Пн 11 Июль 2016, 19:50
Сообщения: 20
Регион: Киев

СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2016, 01:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

Да я может в Автокаде построю, проект в любом случае нужен, хотябы внутреннего контура. До зимы хочу сделать и запустить уже...)))Но не знаю, как получится, столько моментов, все равно будут глюки, по мере продвижения буду выкладывать фото...)))
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Иван Шуляк



Зарегистрирован: Пн 11 Июль 2016, 19:50
Сообщения: 20
Регион: Киев

СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу

Залил монолитное перекрытие над дровницами. Оно и будет основанием под камин. Поверх монолита будет 2 ряда огнеупорного кирпича ША-5, это и будет подом камина. Можно ли так делать?Как будет огнеупорный кирпич лежать на бетоне?Не поотскакивает?



4.jpg
 Описание:
 Размер файла:  130.95 КБ
 Просмотров:  650 раз(а)

4.jpg



3.jpg
 Описание:
 Размер файла:  127.79 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)

3.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Владимир Солин



Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец

СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

я бы не рекомендовал шамот класть на бетон. Хотя бы ряд красного кирпича под шамот.

_________________
САМОназначенный дебил форума в 2017году
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Иван Шуляк



Зарегистрирован: Пн 11 Июль 2016, 19:50
Сообщения: 20
Регион: Киев

СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир Солин писал(а):
я бы не рекомендовал шамот класть на бетон. Хотя бы ряд красного кирпича под шамот.

Владимир, а почему, если не секрет?
Тогда могу положить ряд красного кирпича, и на него уже ряд шамота. Эти два ряда уже кладутся на мертель?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Владимир Солин



Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец

СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

так шамот проводит тепло почти как металл. И запасает тепло тоже неплохо.
Бетону горячо будет.
А красный прогревается не так сильно. В итоге шамот сопротивляется огню, красный защищает бетон.
Красный на глину с песком, шамот на мертель...
Между ними можно картон базальтовый проложить.
Трудно рассказать все и сразу как сделать правильно. Surprised

_________________
САМОназначенный дебил форума в 2017году
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Иван Шуляк



Зарегистрирован: Пн 11 Июль 2016, 19:50
Сообщения: 20
Регион: Киев

СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир, есть еще такой нюанс: я как раз в этом месте еще планировал решетку колосниковую, и шухляду под золу, получается под началом топки будет пустота, где должен быть красный, там будет шухляда, над ней только ряд шамота.
А под колосником вообще должен быть типа зольник, в этом месте шухляда стоит типа на бетоне, а зола падает в шухляду. Как тогда?Извините за описание, трудно обьяснить. Думал, может эту шухляду для золы сделать с толстого металла, 6-8 мм, чтобы хоть немного защищала бетон?Вот попробовал прочертить разрез, чтобы понятно было.



Безымянный.jpg
 Описание:
 Размер файла:  32.47 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)

Безымянный.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Владимир Солин



Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец

СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

в нормальном камине колосник не нужен. На поду сгорают угли лучше.
Вы бы сначала окончательно поняли что и как вы хотите делать.
Есть правила построения камина - их стоит соблюдать...
А так же есть правила кладки...
А зачем вам холодные лавки? Непонятно... Стенки камина тоже не греются обычно. Отопить дом камином еще то занятие...

_________________
САМОназначенный дебил форума в 2017году
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Владимир Солин



Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец

СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

Иван Шуляк писал(а):
Посчитал размер портала по формулам, вышло 58 см * 87 см.

У меня в таблицах под портал 800х600 глубина камина 350мм, ширина задней стенки 550мм, на высоту 300мм. Дальше идет зуб, с шириной щели в 120мм на 3 ряда выше портала.
Чтобы это сделать - я моделирую в 3х мерной программе.

_________________
САМОназначенный дебил форума в 2017году
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Иван Шуляк



Зарегистрирован: Пн 11 Июль 2016, 19:50
Сообщения: 20
Регион: Киев

СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Я сначала не хотел делать колосник, а потом когда решил сделать приточку (труба 100 мм, заходить будет с улицы, так как камин под наружной стеной), решил ее запуснить под колосником, хотя это не лучшее решение, но пока больше не придумал кудой ее пустить.
Где бы взять эти правила, и того, и другого, да прочесть?Информации много, а где истина, трудно определится.
Лавки просто для красоты, они не несут никаких функций. Отапливать камином дом не собирался, это уж слишком сложно для начинающего...)))
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Иван Шуляк



Зарегистрирован: Пн 11 Июль 2016, 19:50
Сообщения: 20
Регион: Киев

СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2016, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир Солин писал(а):
Иван Шуляк писал(а):
Посчитал размер портала по формулам, вышло 58 см * 87 см.

У меня в таблицах под портал 800х600 глубина камина 350мм, ширина задней стенки 550мм, на высоту 300мм. Дальше идет зуб, с шириной щели в 120мм на 3 ряда выше портала.
Чтобы это сделать - я моделирую в 3х мерной программе.

Владимир, скажите пожалуйста, а при ширине портала 600 мм?Как поменяются эти размеры?
Я тоже пытаюсь сделать 3D модель, когда построю, выставлю.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Владимир Солин



Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец

СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2016, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

не могу сказать.
На вашем рисунке есть порожек по низу - его быть не должно. Воздух должен поступать в камин свободно. Без закручиваний.

_________________
САМОназначенный дебил форума в 2017году
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Иван Шуляк



Зарегистрирован: Пн 11 Июль 2016, 19:50
Сообщения: 20
Регион: Киев

СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2016, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

А что говорят Ваши таблицы?
Спасибо, большое, за совет, придется убрать порожек.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Владимир Солин



Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец

СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2016, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

таблицы ничего не говорят. Молчат.

_________________
САМОназначенный дебил форума в 2017году
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения