Автор |
Сообщение
|
Андрей Маратович
Зарегистрирован: Пн 30 Май 2016, 22:05
Сообщения: 9
Регион: Витебск
|
Добавлено:
Пт 16 Сентябрь 2016, 11:00
|
|
Здравствуйте. Первый раз кладу для себя печь отопительно-варочную
размером 2*3,5 кирпича. Перекрытие над варочной камерой ложиться на уголки. Оно же служит основанием горизонтального канала. Сейчас не могу выложить схему (найденную на каком-то сайте, без порядовок от руки -осталась на работе) А вопросы такие.
1. Из топки дымовые газы попадают в вертикальный канал размером 250*120. Далее в упомянутый горизонтальный канал, но уже размером 250*65. Допустимо ли это? Читал, что каналы должны иметь одинаковое сечение
2. Горизонтальный канал перекрывается по ширине 250 мм. путем напуска по пол-кирпича с обоих сторон. Надежно ли такое перекрытие? Пришла безумная мысль сделать канал 250*130 мм, т.е. 2 кирпича плашмя. А в середину канала на ребро поставить обрезанные кирпичи, чтобы кирпичи перекрытия горизонтального канала ещё опирались на кирпич, поставленный на ребро. Такое возможно, либо чисто отсебятина?
Если кно-нибудь поймет, что я написал, да ещё и ответит - буду очень признателен.
|
|
|
|
|
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Пт 16 Сентябрь 2016, 11:51
|
|
С "болгаркой" какие отношения?
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
|
|
|
Андрей Маратович
Зарегистрирован: Пн 30 Май 2016, 22:05
Сообщения: 9
Регион: Витебск
|
Добавлено:
Пт 16 Сентябрь 2016, 15:24
|
|
Да пришлось уже немало кирпичей попилить. С "болгаркой" отношения очень неплохие.
|
|
|
|
|
Василий Васильевич
Зарегистрирован: Вт 25 Март 2014, 15:15
Сообщения: 303
Регион: Сергиев Посад
|
Добавлено:
Пт 16 Сентябрь 2016, 19:17
|
|
по пункту 1 не желательно, можно даже сказать что не допустимо....я бы такой переход делать не стал..........
по пункту 2......надежно, можно и Ваш метод использовать, но сумма сечений уже получившихся уже двух каналов должна равна сечению 250 на 120.....так что считайте и делайте..........у Вас все получиться........
|
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу |
|
|
|
Андрей Маратович
Зарегистрирован: Пн 30 Май 2016, 22:05
Сообщения: 9
Регион: Витебск
|
Добавлено:
Пт 16 Сентябрь 2016, 21:49
|
|
Спасибо за ответ и за поддержку. Наверное попробую второй вариант, Всегда стараюсь сделать более надежно. С уважением.
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|