Автор |
Сообщение
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Ср 16 Ноябрь 2016, 22:41
|
|
Зефир писал(а): |
Добрый вечер ! Посчиитал теплопотери моего будущего дома , 10550 Вт , это 10,5 КВт. Скажите , печь должна возместить теплопотери + согреть и аккумулировать тепло. Я прав? |
При какой температуре наружного воздуха получились такие теплопотери?
|
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Чт 17 Ноябрь 2016, 11:14
|
|
Зефир писал(а): |
Если общие теплопотери равны 10,5 кВт, а поверхность печи 1 метр в квадрате компенсирует 0,5 к Вт., тогда мне нужна печь с площадью поверхности минимум 20 метров. Так ? |
Нужно смотреть где можно доутеплить дом, чтобы уменьшить теплопотери.
Печку больше 6кВт сделать проблемно.
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
|
|
Зефир
Зарегистрирован: Вт 18 Октябрь 2016, 19:14
Сообщения: 31
Регион: Уфа
|
Добавлено:
Чт 17 Ноябрь 2016, 12:22
|
|
Дом по наружной 6,3м на 9,3м. из бруса толщиной 15 см. Высота потолка 2,6 м , 6 окон и 1 дверь. Темп-ра в доме +18 , на улице -20. Вот по этим данным калькулятор и выдал общие теплопотери. Вот с этого ресурса : http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
|
_________________ Дилетант хочет выложить печь.
|
|
|
|
Александр Володин
Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Вс 20 Ноябрь 2016, 00:39
|
|
Зефир писал(а): |
Добрый вечер ! Посчиитал теплопотери моего будущего дома , 10550 Вт , это 10,5 КВт. Скажите , печь должна возместить теплопотери + согреть и аккумулировать тепло. Я прав? |
Что-то как-то многовато для 54 м2. Может какие-то данные ввести забыли? Обычно для таких площадей 4-5 кВт хватает, а с дополнительным утеплением и меньше.
Вот ещё вариант. Только без варочной плиты, которая не очень-то и нужна, поскольку сейчас на практике ими почти не пользуются, у всех есть газовые или электроплиты.
Готовить очень даже хорошо в топливнике удобных размеров, как в русской печи. В данном случае хозяева уговорили сделать хлебную камеру.
И отчёты от хозяйки:
Александр! Здравствуйте!!!! Я к Вам с отчетом о работе печи! Вспоминаем Вас с благодарностью! В этом году с наступлением осени стали регулярно топить печку. Вышла она у нас так сказать на постоянный режим))) Прогревается вся хорошо, щиток очень теплый, почти горячий, передняя часть горячая, лежанка теплая в части примыкающей к печке, и чуть тёплая с противоположной стороны.Всё, как вы говорили)) Как мне кажется, все работает отлично.!!! Стали регулярно топить через день, в доме постоянно 22-24 градуса на первом этаже , а на втором еще теплее. Я все побаивалась много дров класть...боялась, вдруг что треснет... Потом постепенно увеличили их количество: очистилось от гари стекло.
На втором этаже действительно очень тепло, теплее чем на первом)) У нас пока нет дверей, и тепло видимо свободно поднимается наверх. И перекрытие бетонное видимо хорошо передает тепло наверх. Плюс теплая труба. Ну и на улице еще не так уж холодно. Лежанку пока по назначению не использовали, мы еще сами там не живем, там постоянно находится мастер по внутренней отделке, он печку и топит. Градусник я на лежанку положила : в ногах 40 градусов, в голове 26.
То, что сделали ХК лично я довольна, я уже варила там в горшочках мясо с гречкой, купила чугунок,ухват))
В ХК удобнее, высоко. А внизу муж шашлык один раз пожарил).
|
Описание: |
|
Размер файла: |
474.22 КБ |
Просмотров: |
820 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
143.46 КБ |
Просмотров: |
673 раз(а) |
|
|
|
|
|
Безумный Печник
Зарегистрирован: Чт 2 Февраль 2012, 21:43
Сообщения: 3220
Регион: спб
|
Добавлено:
Вс 20 Ноябрь 2016, 00:52
|
|
Александр прими поздравления печь и проект хороший правда не везде в доме можно поставить по планировки . Сам подобную по весне делать буду как Кстате кирпич ручной формовки в работе футеровал лежанку и колпак?
|
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822
|
|
|
|
Безумный Печник
Зарегистрирован: Чт 2 Февраль 2012, 21:43
Сообщения: 3220
Регион: спб
|
Добавлено:
Вс 20 Ноябрь 2016, 00:55
|
|
Если не ошибаюсь Донские зори кирпичик ?
|
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822
|
|
|
|
Александр Володин
Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Вс 20 Ноябрь 2016, 01:08
|
|
Алексей, спасибо!
С "Донскими зорями" пока не работал. Кирпич днепропетровский "ЕКЗ". В работе всё замечательно: режется легко, колется, если надо. Думаю, и в работе печи он хорош, по внутренней структуре очень похож на настоящий печной. Один минус: кривой и размеры гуляют, но для настоящих художников это, наоборот, плюс)))
Опускные в щитке футерованы энгельсовским. Лежанка без футеровки, перекрыта 3-мя рядами.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
578.46 КБ |
Просмотров: |
881 раз(а) |
|
|
|
|
|
Безумный Печник
Зарегистрирован: Чт 2 Февраль 2012, 21:43
Сообщения: 3220
Регион: спб
|
Добавлено:
Вс 20 Ноябрь 2016, 12:12
|
|
Понятно я то почему то думал с топки и ХК дымовые газы идут сначала через лежанку а патом в щит . Типа как на фото для примера макет ( ЗИКИ) Я то вот над этим проектом изразцовая печь с семинара Кузнецова в Польше думаю хочу подобное в керамики повторить весной .
|
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822
Описание: |
|
Размер файла: |
57.6 КБ |
Просмотров: |
643 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
61.84 КБ |
Просмотров: |
684 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
503.59 КБ |
Просмотров: |
642 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
602.97 КБ |
Просмотров: |
731 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
121.87 КБ |
Просмотров: |
760 раз(а) |
|
|
|
|
|
Александр Володин
Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Вс 20 Ноябрь 2016, 13:54
|
|
Это Владимир Вогнистый надоумил Валерия (Зику) щиток приделать. А я, глядя на это, тоже придумал сделать со щитком, но по другой схеме, чтобы щиток в первую очередь грелся, а на лежанке чтобы круглосуточно была комфортная температура:
|
Описание: |
|
Размер файла: |
180.83 КБ |
Просмотров: |
768 раз(а) |
|
|
|
|
|
Безумный Печник
Зарегистрирован: Чт 2 Февраль 2012, 21:43
Сообщения: 3220
Регион: спб
|
Добавлено:
Вс 20 Ноябрь 2016, 14:09
|
|
Может в твоем варианте так и лучше у щитка больше теплосьем темболие лежанка верх больше 40 перебор пользуются от случае к случаю по сути она должна быть отключаемая как мне кажется . Стырые догмы что лежанка часть первого колпака.
|
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Вс 20 Ноябрь 2016, 14:10
|
|
Из лежанки только в трубу отправляю ДГ.
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
|
|
Безумный Печник
Зарегистрирован: Чт 2 Февраль 2012, 21:43
Сообщения: 3220
Регион: спб
|
Добавлено:
Вс 20 Ноябрь 2016, 17:35
|
|
Владимир а чем мотивируете? ДГ дальше остывают и засаживают колпак или щиток не продавить дальше.
|
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Вс 20 Ноябрь 2016, 19:09
|
|
площадь теплоотдачи очень велика в лежанке, сильное снижение температуры ДГ.
Как раз температура 40 градусов на лежанке и говорит об этом. Она не перегревается - что очень хорошо, но после нее ничего нагреть не получится. Только креозот начинать получать.
Скажем вот одна из моих печек.
Понятно, что для варочной нужен выход в колпак - колпак Г-образный.
Второй колпак - лежанка.
Но! При работе только варочной плиты - нужно сделать отключение лежанки... Как мне думается топки под варочной не хватит для прогрева лежанки.
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
Описание: |
|
Размер файла: |
116.3 КБ |
Просмотров: |
675 раз(а) |
|
|
|
|
|
Александр Минеев
Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 506
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 21 Ноябрь 2016, 16:19
|
|
A.N.Volodin писал(а): |
Это Владимир Вогнистый надоумил Валерия (Зику) щиток приделать. А я, глядя на это, тоже придумал сделать со щитком, но по другой схеме, чтобы щиток в первую очередь грелся, а на лежанке чтобы круглосуточно была комфортная температура: |
Это умнейшая схема "опускной" щиток. Я тоже всё последнее время думаю так делать. Фишка в том, что он будет очень равномерно( автоматически) прогреваться. Фактически - это просто большой опускной канал.
Печка - очень!
Однако, я думаю делать или 2 опускных канала ( на фото4) или вообще 1 - типа колпак. Я как раз думаю/борюсь, чтобы понизить ( за счёт меньшей поверхности) теплосъём щитка, чтобы оставался запас на лежанку и до трубы хоть что-то))) дошло.
Поэтому очень интересно: вдруг измерял температуру на входе в трубу(?) или просто на взгляд: хватает тяги? какая труба?
|
_________________ Печки - дело разговорное!)))
|
|
|
|
Александр Володин
Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Пн 21 Ноябрь 2016, 17:08
|
|
Александр Минеев, температуру в трубе мне самому было бы интересно узнать, но там в трубе нет термометра (( и меня там нет (( Но, если что, это дело можно наладить с помощью ЗЛХ. Тяги явно хватает, труба - обыкновенный пятерик через второй этаж и чердак.
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Пн 21 Ноябрь 2016, 19:11
|
|
Александр привет. Я дык делаю -сразу в лежанку а после нее в щит.согласен что есть опасность перегрева лежанки или недогрева щитка....поэтому делаю маленький ход(прогар) из топки прямо в щит, что несколько замедляет прогрев лежанки но повышает Т на входе в щиток. В большинстве схем это возможно...но правда не везде.
У тебя безусловно интересная схема , особенно если б труба была на выходе из щитка, а то этот горизонтальный сажесборник по верху щита режет глаза
|
|
|
|
|
Dreamdavids
Зарегистрирован: Сб 29 Октябрь 2011, 07:18
Сообщения: 1105
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Пн 21 Ноябрь 2016, 20:27
|
|
Топить на длинном пламени и всё будет хорошо.Нигде до трубы сажи не нарастёт.А в задвижке ЛХ сделать полагающееся отверстие по нормам.
И правильно.что Александр на плашку топливник-в этом изюминка всей системы.
Думаю,2 закладки по 9-10 кг?
|
_________________ +79222445758 Владимир
|
|
|
|
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Пн 21 Ноябрь 2016, 21:55
|
|
Dreamdavids писал(а): |
... в задвижке ЛХ сделать полагающееся отверстие по нормам... |
И что этим хозяин добьётся?
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
|
|
Безумный Печник
Зарегистрирован: Чт 2 Февраль 2012, 21:43
Сообщения: 3220
Регион: спб
|
Добавлено:
Пн 21 Ноябрь 2016, 22:20
|
|
Владимир у меня есть пару печей сделанных ОВИК с лежанкой отлично протягивает лежанку а там и плита и 2 колпак правда прогары байпасы 2 на 12 см сделаны и прогревают трубу на открытой задвижки . Понятно что плита много тепла забирает но все же в основном печники старой школы ДГ после плиты в нее отправляли . Может дело еще в самой лежанки конструктив ведь тоже разный бывает кто петли каналы делает а кто контрофорсы или еще что. Деревенские печники меня учили что лежанка это как БОРОВ на чердаке ,лучше делать в высоту не меньше 4 рядов в длину не больше 2 метров и все протянет . Правда перестраховались и отдельный подтопок ставили на лежанку бывало даже глушить приходилось верх 3-4 рядами кирпича матрасы подгорали.
|
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822
Описание: |
|
Размер файла: |
299.13 КБ |
Просмотров: |
719 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
86.23 КБ |
Просмотров: |
677 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
143.47 КБ |
Просмотров: |
658 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
117.65 КБ |
Просмотров: |
641 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
48.24 КБ |
Просмотров: |
762 раз(а) |
|
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Вт 22 Ноябрь 2016, 12:10
|
|
Алексей, я уже не раз про лежанку писал - у меня лежанки только колпаковые. Ну опоры конечно нужны внутри для верха. Но прогары в лежанку я никогда не делаю - далеко топка находится от моей лежанки.
Скажем проектируя печку с лежанкой я сразу ставлю подьемный в трубу между печкой и лежанкой.
Часто бывает, что канал в лежанку и выход из нее перекрещиваются и обвести их нет никакой возможности... Предлагаю поменять положение лежанки или печку.
Ни один из твоих вариантов делать не буду. Слишком много кирпичей... Да и высокие они.
С топкой для лежанки в самой лежанке - всегда нужно бороться с дымлением матраца... Не устраивает.
Стараюсь сделать наиболее равномерно прогревающиеся лежанки.
Кстати впервые получилось сделать лежанку без возврата ДГ по низу. Хотелось вообще ножки сделать у лежанки )
Вход в лежанку со средины колпака - по задней стенке печки, выход в подьемный в трубу.
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году