Автор |
Сообщение
|
algri
Зарегистрирован: Пн 16 Сентябрь 2019, 19:32
Сообщения: 11
Регион: СПб и ЛО
|
Добавлено:
Вт 17 Сентябрь 2019, 22:58
|
|
Уважаемые печники, помогите пож-ста доделать печь.
Сделал до плиты.
Двухколпаковая печь, подовая, размер топки 63*38*23см...объём 55 литров+-.
Так называемая, камера дожига 63*30*23см объём 43,7 литров.
каналы чуть меньше кирпича. Наверное и начало и выход из печи в трубу будет тоже меньше кирпича. 19,2*13,5см S=260см2
Высота от пода до начала сэндвича 2м-2,1м. Плюс сэндвич 6м.
Надо делать хайло ...не могу определиться с размером. это вопрос.
Так же не могу определиться с диаметром сэндвича.
Вследствии большой высоты трубы, думаю, что будет очень сильная тяга.
МОЙ Дымоход до сэндвича 260см2
Пятерик площадь сечения 338см2. сэндвич 180мм 254,4см2
Четверик 169см2 сэндвич 150мм 176,6см2
Много читал, но не дошёл до размера трубы.
Кто-то глушит тягу кирпичной трубой в четверик, Кто-то дополнительными внутренними "рассечками". У меня маленькая сидушка. Везде споры.
А мне надо до холодов запустить печку.
Размер хайла и диаметр сэндвича? плиис
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Ср 18 Сентябрь 2019, 05:04
|
|
если все каналы в кирпич, то какой смысл зажимать хайло? И в дальнейшем проще заузить, чем расширять.
Труба -по мощности печи, до 3КВт -четверик, 3-5 КВт-пятерик. Круглая труба продувается лучше, поэтому можно площадь меньше, чем квадрат. По мне так ставьте 180.
|
_________________ Любитель-печеклад
|
|
|
|
jackond
Зарегистрирован: Пн 7 Февраль 2011, 17:29
Сообщения: 205
Регион: SPb
|
Добавлено:
Ср 18 Сентябрь 2019, 08:14
|
|
вот только только закончил складывать себе печь, и были такие же вопросы.
и благодаря советам опытных, начинал отталкиваться от сечения отверстий колосниковой решетки.
У меня так же как у вас переход на сендвич, но сендвич 4,5 метра. (д200) ( топка поболее чем у вас), пока печь на просушке, но уже тяга великолепная, и не сказал бы что безумно реактивная.
Поддержу Валеру 180 вам хватит.
|
_________________ Глеб.
|
|
|
|
algri
Зарегистрирован: Пн 16 Сентябрь 2019, 19:32
Сообщения: 11
Регион: СПб и ЛО
|
Добавлено:
Ср 18 Сентябрь 2019, 14:40
|
|
Спасибо, за участие и поддержку.
Боюсь, что 180см2 при 6 метрах сэндвича разгонит сильно тягу, но я не печник и про чрезмерную тягу взято из обсуждений на форумах подобных печек.
Сейчас работаю, послушаю ещё народ.
|
|
|
|
|
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5630
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Ср 18 Сентябрь 2019, 15:46
|
|
Вы таки хотите конкретный ответ на "маленькую чуточку подсказок...", тогда с Вас:
- фото дома с привязкой к местности, склоны, пойма, высотки...;
- место выхода трубы из кровли;
- фото печи во весь рост, со всех ракурсов;
..., а, вообще - для такого ДК, 180-оптимально, или Вам лень ДЗ двигать?
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
|
|
jackond
Зарегистрирован: Пн 7 Февраль 2011, 17:29
Сообщения: 205
Регион: SPb
|
Добавлено:
Ср 18 Сентябрь 2019, 18:42
|
|
algri писал(а): |
Спасибо, за участие и поддержку.
Боюсь, что 180см2 при 6 метрах сэндвича разгонит сильно тягу, но я не печник и про чрезмерную тягу взято из обсуждений на форумах подобных печек.
Сейчас работаю, послушаю ещё народ. |
180см2 или д180 см ?
|
_________________ Глеб.
|
|
|
|
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5630
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Ср 18 Сентябрь 2019, 19:09
|
|
"...в прямоугольных ДК и ТД эффективно работают лишь вписанные овалы..., а площади посчитайте сами..."(с)
ДК 135х255мм, приблизительно - 280 см.2(270, точнее, но реально будут работать все 280)
Ф=180мм. - 254, для простоты прикидок - 260...
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Ср 18 Сентябрь 2019, 20:15
|
|
algri писал(а): |
Спасибо, за участие и поддержку.
Боюсь, что 180см2 при 6 метрах сэндвича разгонит сильно тягу, но я не печник и про чрезмерную тягу взято из обсуждений на форумах подобных печек.
Сейчас работаю, послушаю ещё народ. |
чтоб послушать народ надо свою печку показать, ну хотя бы порядовки или разрезы.
И почему кстати подовая? сэкономить на колоснике?
|
|
|
|
|
algri
Зарегистрирован: Пн 16 Сентябрь 2019, 19:32
Сообщения: 11
Регион: СПб и ЛО
|
Добавлено:
Ср 18 Сентябрь 2019, 20:18
|
|
Да, я ошибся, Ф*180мм, понимаю, что для одноэтажного дома не задумываясь поставил бы ф180мм. Но вот общая 8м труба, по разным комментариям даст тягу, большУю, чем хотелось бы.
Но, спасибо за конкретные ответы.
|
|
|
|
|
algri
Зарегистрирован: Пн 16 Сентябрь 2019, 19:32
Сообщения: 11
Регион: СПб и ЛО
|
Добавлено:
Ср 18 Сентябрь 2019, 20:29
|
|
Заслонку двигать не лень.
По поводу колосника- не захотел сам, чем то подовая приглянулась. Много в округе финских усадеб почему то с подовыми печками. Не скажу, что они сэкономили, т.к. печки, на мой взгляд не дешёвые.
Приеду домой отправлю файл скетча с моими изысками. Но там столько нагорожено, что уйдет обсуждение в сторону. И сидушка, камера дожига, под, и т.д.
|
|
|
|
|
algri
Зарегистрирован: Пн 16 Сентябрь 2019, 19:32
Сообщения: 11
Регион: СПб и ЛО
|
Добавлено:
Ср 18 Сентябрь 2019, 20:31
|
|
Переход сделаю из овальной гильзы в..., наверное, 180мм сэндвич. Как народ скажет.
|
|
|
|
|
algri
Зарегистрирован: Пн 16 Сентябрь 2019, 19:32
Сообщения: 11
Регион: СПб и ЛО
|
Добавлено:
Ср 18 Сентябрь 2019, 20:51
|
|
|
|
|
Leskin
Зарегистрирован: Ср 19 Апрель 2017, 12:36
Сообщения: 27
Регион: Пермский край
|
Добавлено:
Ср 18 Сентябрь 2019, 21:57
|
|
Перенес вопрос в отдельную тему, чтобы не мешаться под ногами
|
Последний раз редактировалось: Leskin (Ср 18 Сентябрь 2019, 22:38), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
algri
Зарегистрирован: Пн 16 Сентябрь 2019, 19:32
Сообщения: 11
Регион: СПб и ЛО
|
Добавлено:
Ср 18 Сентябрь 2019, 22:26
|
|
Основу проекта брал у Терентьева, добавил сидушку, уменьшил подъёмный ДК с пятерика на 3см по длинне.
Хайло 19*12=228см2.(по проекту и моему видению).
не получается вставить скетч
|
|
|
|
|
jackond
Зарегистрирован: Пн 7 Февраль 2011, 17:29
Сообщения: 205
Регион: SPb
|
Добавлено:
Ср 18 Сентябрь 2019, 23:13
|
|
algri писал(а): |
Основу проекта брал у Терентьева, добавил сидушку, уменьшил подъёмный ДК с пятерика на 3см по длинне.
Хайло 19*12=228см2.(по проекту и моему видению).
не получается вставить скетч |
нужно заархивировать, архивы цепляются без проблем
|
_________________ Глеб.
|
|
|
|
algri
Зарегистрирован: Пн 16 Сентябрь 2019, 19:32
Сообщения: 11
Регион: СПб и ЛО
|
Добавлено:
Ср 18 Сентябрь 2019, 23:23
|
|
ёщё попытка,
старый наверно стал
|
Описание: |
|
Скачать |
Название файла: |
_Подовая 3,5на5 сиденье.zip |
Размер файла: |
440.07 КБ |
Скачено: |
277 раз(а) |
|
|
|
|
jackond
Зарегистрирован: Пн 7 Февраль 2011, 17:29
Сообщения: 205
Регион: SPb
|
Добавлено:
Чт 19 Сентябрь 2019, 00:01
|
|
algri писал(а): |
ёщё попытка,
старый наверно стал |
интересно если топка подовая, то можно уточнить расстояние от чистого пола до пода.
Неужели будет удобно дрова туда закладывать - чуть ли не лежа, спина скажет огромное спасибо
|
_________________ Глеб.
|
|
|
|
algri
Зарегистрирован: Пн 16 Сентябрь 2019, 19:32
Сообщения: 11
Регион: СПб и ЛО
|
Добавлено:
Чт 19 Сентябрь 2019, 18:44
|
|
Дрова, как мне кажется, не так уж много времени отнимают. Гораздо важнее то, что тёплый воздух будет ниже, ближе к полу.
|
|
|
|
|
jackond
Зарегистрирован: Пн 7 Февраль 2011, 17:29
Сообщения: 205
Регион: SPb
|
Добавлено:
Чт 19 Сентябрь 2019, 21:00
|
|
algri писал(а): |
Дрова, как мне кажется, не так уж много времени отнимают. Гораздо важнее то, что тёплый воздух будет ниже, ближе к полу. |
ближе к полу? странно, вроде колпаковые печи итак прогреваются со второго ряда, да конечно не такая температура, как возле хайла, но все же достаточно.
При этом зольная камера тоже не плохо так греется. я замерял у меня печь в режиме сушки сейчас, а в зольнике 35-45 градусов температура кирпича.
Я думаю все кто пользует печи скажут дверца на 5 ряде это золотая середина, а кому то даже повыше хочется.
Дело не во времени укладки дров, а в удобстве процесса укладки.
Ну дело ваше конечно, ползать по полу чтоб положить дрова.
Судя по проекту у вас вторичный воздух подается, а откуда собираетесь подавать?
|
_________________ Глеб.
|
|
|
|
Алексей Павлятенко
Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 19:06
Сообщения: 156
Регион: Псков
|
Добавлено:
Чт 19 Сентябрь 2019, 21:19
|
|
Человек уже сложил подовую, всё решено. Слишком много тяги не будет - отрегулируете дверцей. Переход с керамики на металл делайте любым способом, только плавно, без "потолков".
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|