Прошу Вашего совета - тухнет газовый котел старого типа с новой автоматикой Eurosit 630. Вызывал газовщика, тот сказал, что с котлом и с автоматикой всё в порядке, а проблема с дымоходом - слишком большая тяга, посмотрев на улице дымоход посоветовал дорастить трубой из жести асбоцементную трубу дымохода, чтобы она была чуть выше конька крыши (крыша двухскатная, труба с края дома, от конька крыши метров 5, труба ниже конька примерно на 1.5м), но сразу предупредил, что в дымоходах он не спец. Сейчас, чтобы уменьшить тягу я просто прикрыл кирпичем треть трубы (труба диаметром 175мм) сверху, хотя понимаю, что это неправильно. Посоветуйте как переделать дымоход? Фото могу выложить завтра, если нужно. Сегодня набросал от руки
|
Описание: |
|
Размер файла: |
37.76 КБ |
Просмотров: |
611 раз(а) |
|
|
|
|
|
Dreamdavids
Зарегистрирован: Сб 29 Октябрь 2011, 07:18
Сообщения: 1105
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Вт 20 Декабрь 2016, 20:51
|
|
Приточка в котельную как организована?Это её избыток пламя сбивает,а не труба как таковая.Уменьшите приток до устойчивого горения,даже когда входишь в помещение
|
_________________ +79222445758 Владимир
|
|
|
|
CKB
Зарегистрирован: Вт 20 Декабрь 2016, 20:06
Сообщения: 14
Регион: Крым
|
Добавлено:
Вт 20 Декабрь 2016, 22:13
|
|
Dreamdavids писал(а): |
Приточка в котельную как организована? |
нет котельной, котел в кухне стоит, над ним под потолком вентиляционная решетка
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 08:11
|
|
CKB писал(а): |
Вызывал газовщика, тот сказал, что с котлом и с автоматикой всё в порядке, а проблема с дымоходом - слишком большая тяга, посмотрев на улице дымоход посоветовал дорастить трубой из жести асбоцементную трубу дымохода, |
И что за специалисты из газовых служб? Вообще не компетентны. Причину указал здесь Dreamdavids - нужно следовать таким советам. Вентиляция в доме не сбалансирована.
|
|
|
|
|
CKB
Зарегистрирован: Вт 20 Декабрь 2016, 20:06
Сообщения: 14
Регион: Крым
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 13:27
|
|
Селиван Виктор писал(а): |
Вентиляция в доме не сбалансирована. |
Я понял по поводу вентиляции. Дайте совет - что делать? Живу в деревне, специалистов нет. Сейчас на верх трубы дымохода положил кирпич прикрыв им треть дымохода, всё горит и не тухнет, но это же не выход...
|
|
|
|
|
Вогнистый Владимир
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 19:32
|
|
CKB писал(а): |
Селиван Виктор писал(а): |
Вентиляция в доме не сбалансирована. |
Я понял по поводу вентиляции. Дайте совет - что делать? Живу в деревне, специалистов нет. Сейчас на верх трубы дымохода положил кирпич прикрыв им треть дымохода, всё горит и не тухнет, но это же не выход... |
Вместо кирпича -ставлю кусок металла. толщина 10мм. / чтоб газовщики -не видели./ Предлагаю выход. Через оголов вставить нержавеющую гильзу / утеплить/ - но после постановки пластины - все не звонят / может заняты/
|
_________________ Печь - это душа дома!!!
|
|
|
|
Вогнистый Владимир
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 19:35
|
|
Dreamdavids писал(а): |
Приточка в котельную как организована?Это её избыток пламя сбивает,а не труба как таковая.Уменьшите приток до устойчивого горения,даже когда входишь в помещение |
Огласите сечение канала от котла. Для понимания -у нас -последний факт 260 на 140 см.
|
_________________ Печь - это душа дома!!!
|
|
|
|
Дмитрий Иванов
Зарегистрирован: Вт 9 Февраль 2016, 08:19
Сообщения: 60
Регион: Ярославская обл.
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 20:04
|
|
Действительно газовЩик, который сам говорит, что не спец...
Исходных данных маловато. Высота трубы дымохода нужна, её диаметр.
В случае слишком большой тяги (предположим, что это действительно так) тяга либо искусственно ограничивается путем врезки шибера с отверстием, либо... На старых котлах прямо над котлом, на колпаке или на вертикальном участке трубы дымохода была такая как бы дверца, которая приоткрывалась внутрь дымохода при излишке тяги, а при её ослаблении под собственным весом закрывалась обратно.
Ежели такая есть, то её надо отрегулировать.
Второе - Гаснет (не разжигается) котел оттого скорее всего, что отрывает пламя от запальника. Отрегулировать горение запальника! И это наиболее вероятно.
С уважением - Дмитрий.
|
|
|
|
|
Дмитрий Иванов
Зарегистрирован: Вт 9 Февраль 2016, 08:19
Сообщения: 60
Регион: Ярославская обл.
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 20:18
|
|
Дополню.
Пламя запальника должно гореть ровно, чистым синим цветом.
Если пламя жёлтое, коптящее - ему воздуха мало.
Если гудит, как автоген - воздуха излишек. Вот в этом случае чаще всего пламя и отрывается.
Первое - прочистить сопло запальника (не расковыривать!!!).
Второе - отрегулировать его положение, чтобы не дул в сторону.
Третье - отрегулировать воздух, может быть, что просто пыль набилась.
Раньше нормально было? Дымоход сам по себе тягу не увеличивает.
Или котел только что установлен?
Короче, исходные данные нужны, чтобы что-то советовать конкретное.
|
|
|
|
|
Вогнистый Владимир
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 20:38
|
|
Дмитрий Иванов писал(а): |
Дополню.
Пламя запальника должно гореть ровно, чистым синим цветом.
Если пламя жёлтое, коптящее - ему воздуха мало.
|
Кроме этой версий -есть другие.? Например - газ разбавлен другими примесями.?
|
_________________ Печь - это душа дома!!!
|
|
|
|
CKB
Зарегистрирован: Вт 20 Декабрь 2016, 20:06
Сообщения: 14
Регион: Крым
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 20:54
|
|
Вогнистый Владимир писал(а): |
Огласите сечение канала от котла. Для понимания -у нас -последний факт 260 на 140 см. |
сечение канала от котла это там где стоит заслонка (шибер)? Если да, то размер там 205 на 95. Труба дымохода около 6м. Асбоцементная труба наружным диаметром 175мм.Мне кажется, что диаметр чрезмерно велик, у соседей посмотрел у них 100мм труба. А допускается сужение канала дымохода путем вставки вверху трубы такого стакана?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
14.77 КБ |
Просмотров: |
581 раз(а) |
|
|
|
|
|
CKB
Зарегистрирован: Вт 20 Декабрь 2016, 20:06
Сообщения: 14
Регион: Крым
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 21:07
|
|
Дмитрий Иванов,шибер стоит прямо сзади котла где вход дымохода и он у меня постоянно закрыт и стоит открыть его так котел в течении минуты тухнет. Вот именно как Вы написали - отрывается пламя от запальника и на это газовщик сказал, что слишком большая тяга. Вот сейчас прикрыл кирпичем треть трубы дымохода и запальник стал гореть ровно и синим пламенем, а без кирпича гудит как автоген. Котел старый, в этом году поменяли автоматику поставили Eurosit 630, запальник я чистил - не помогло. Может какие то фото выложить котла, дымохода? Не к кому больше обратиться
|
|
|
|
|
Дмитрий Иванов
Зарегистрирован: Вт 9 Февраль 2016, 08:19
Сообщения: 60
Регион: Ярославская обл.
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 21:11
|
|
Вогнистый Владимир писал(а): |
Например - газ разбавлен другими примесями.? |
У нас газ не разбавляется. Это в Германии смешивают.
СКВ, Вы упорно хотите заузить канал? Разберитесь сначала с котлом. Посмотрите, что я писал.
Может быть что сама термопара закоптилась, покрылась нагаром, и не нагревается до нужной степени. Почистить её тоже.
Посмотрите, попробуйте поймать момент, когда гаснет запальник. Почти уверен, что в момент розжига основной горелки. Если так - то не трогайте дымоход!
Найдите газовика, а не газовЩика!
99% подобных случаев решаются настройками котла.
Скорее всего газовЩик либо не разбирается в котлах, либо не хотел этого делать, потому свалил всё на дымоход.
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 21:41
|
|
Вогнистый Владимир писал(а): |
.
Кроме этой версий -есть другие.? Например - газ разбавлен другими примесями.? |
А что у вас в Украине и газ "бадяжат"? Не думал что и газ можно разбавлять
|
|
|
|
|
Дмитрий Иванов
Зарегистрирован: Вт 9 Февраль 2016, 08:19
Сообщения: 60
Регион: Ярославская обл.
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 21:52
|
|
Селиван Виктор писал(а): |
Не думал что и газ можно разбавлять |
На самом деле ещё как можно. Только технически это решается на специальной газосмесительной станции. На выходе получается "газ пониженной калорийности", как это в европах называется. Но тогда и не только котел, но и плита тоже, должны быть настроены по-другому, иметь другие сопла, горелки немного другие.
|
|
|
|
|
Вогнистый Владимир
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 22:03
|
|
Дмитрий Иванов писал(а): |
Вогнистый Владимир писал(а): |
Например - газ разбавлен другими примесями.? |
У нас газ не разбавляется. Это в Германии смешивают.
СКВ, Вы упорно хотите заузить канал? Разберитесь сначала с котлом. Посмотрите, что я писал.
Может быть что сама термопара закоптилась, покрылась нагаром, и не нагревается до нужной степени. Почистить её тоже.
Посмотрите, попробуйте поймать момент, когда гаснет запальник. Почти уверен, что в момент розжига основной горелки. Если так - то не трогайте дымоход!
Найдите газовика, а не газовЩика!
99% подобных случаев решаются настройками котла.
Скорее всего газовЩик либо не разбирается в котлах, либо не хотел этого делать, потому свалил всё на дымоход. |
Дмитрий - СКВ -заузил дымоход и это дало результат. Я тоже зауживаю канал ,потому что ТЯГА -отрывает пламя запальника. У нас газ -наверно Туркменский. Иной раз цвет -малиново -красный.
|
_________________ Печь - это душа дома!!!
|
|
|
|
Вогнистый Владимир
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 22:05
|
|
Дмитрий Иванов писал(а): |
Селиван Виктор писал(а): |
Не думал что и газ можно разбавлять |
На самом деле ещё как можно. Только технически это решается на специальной газосмесительной станции. На выходе получается "газ пониженной калорийности", как это в европах называется. Но тогда и не только котел, но и плита тоже, должны быть настроены по-другому, иметь другие сопла, горелки немного другие. |
Не забывайте -газ у нас с европы. идиоты.
|
_________________ Печь - это душа дома!!!
|
|
|
|
Дмитрий Иванов
Зарегистрирован: Вт 9 Февраль 2016, 08:19
Сообщения: 60
Регион: Ярославская обл.
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 22:24
|
|
CKB писал(а): |
Котел старый, в этом году поменяли автоматику поставили Eurosit 630 |
Вот Вы сами и поставили диагноз, чувствуете?
До этого котел работал, и тяга не была слишком большая. Проблема началась с установкой новой автоматики. Вот с ней и надо разбираться.
Если бы я сам мог видеть, то сказал бы...
Что сейчас? Чуть теории: первичный воздух для горения запальника поступает под сопло. Вторичный - снаружи пламени. Соотношение "газ-воздух" регулируется или подачей газа, или подачей первичного воздуха. На вторичный мы повлиять не можем.
Для начала я бы попробовал отрегулировать подачу газа на запальник Если не помогло -попробовать уменьшить подачу первичного воздуха, попробовать изменить положение сопла, или его колпачка (как правильно называется эта изогнутая хреновинка, не знаю - может -корпус).
Короче, собака порылась именно в этом узле.
И не надо слушать "специалистов-газовщиков". В следующий раз он посоветует Вам поменять котел или вообще передвинуть дом на 8 метров севернее, там роза ветров другая.
|
Последний раз редактировалось: Дмитрий Иванов (Ср 21 Декабрь 2016, 23:00), всего редактировалось 5 раз(а) |
|
|
|
CKB
Зарегистрирован: Вт 20 Декабрь 2016, 20:06
Сообщения: 14
Регион: Крым
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 22:38
|
|
Дмитрий Иванов, автоматике два месяца, там ещё не успело ничего закоптиться, но завтра я проверю это. Так же завтра залезу уберу кирпич с трубы и посмотрю в какой момент тухнет котел, потом напишу. Со старой автоматикой (АПОК стоял) котел тоже тух, газовщик посоветовал поменять автоматику, но с новой хоть и стало меньше потреблять газа, но тухнет тоже.
А отрегулировать подачу газа на запальник надо увеличить подачу или уменьшить?
|
Последний раз редактировалось: CKB (Ср 21 Декабрь 2016, 22:43), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Дмитрий Иванов
Зарегистрирован: Вт 9 Февраль 2016, 08:19
Сообщения: 60
Регион: Ярославская обл.
|
Добавлено:
Ср 21 Декабрь 2016, 22:38
|
|
[quote="Вогнистый Владимир У нас газ -наверно Туркменский. Иной раз цвет -малиново -красный.[/quote]
Скорее Астраханский. Много пыли и сероводорода.
Насчет идиотов - прошу, будьте поаккуратнее. Тему сначала надо знать, а потом обзываться.
Газ после газосмесительной станции подается непосредственно на потребителя. Такие станции ставят на отдельную котельную, предприятие, населенный пункт. В распределительные сети и упаси Бог, в газотранспортную систему такой газ подавать запрещается из-за содержащегося в нем кислорода (коррозия и всякое такое).
Тем более он не идет на реэкспорт.
СКВ, Ок.
ЗЫ: кто подскажет, как укоротить ссылку?! Пост выше страницу растянул...
|
|
|
|
|
|
|