Добрый день
Проектирую такую печь.
Хочется что б обогревала дом 6*5 метров, 2 метра потолок, нормально утепленый (стена - пеноблок, кирпич, пенопласт). Общие теплопотери по калькулятору 4 квт.
Я сделал такой проект и меня беспокоит вход газов из плиты в первый колпак в щитке.
1. Будет ли он ефективно работать?
2. Что изменить что б работал лучше?
3. Хватит ли данной печи для отопления 30 м"?


Sketchup - https://drive.google.com/file/d/0B7x8Mvm0OcQcenpLUU9kNXBmT2c/view



Screen Shot 2017-02-09 at 11.50.30 PM.png
 Описание:
отопительный щиток
 Размер файла:  18.84 КБ
 Просмотров:  289 раз(а)

Screen Shot 2017-02-09 at 11.50.30 PM.png



Screen Shot 2017-02-09 at 11.50.10 PM.png
 Описание:
низ печи
 Размер файла:  24.3 КБ
 Просмотров:  542 раз(а)

Screen Shot 2017-02-09 at 11.50.10 PM.png



Screen Shot 2017-02-09 at 11.49.55 PM.png
 Описание:
топка
 Размер файла:  17.63 КБ
 Просмотров:  576 раз(а)

Screen Shot 2017-02-09 at 11.49.55 PM.png


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу

1.у вас боковухи под плитой нагреются непозволительно быстро.И вам придется или прекращать топку -но тогда не догреется щиток или продолжить но тогда боковухи перегреются и пойдут трещины по швам. Вывод: футеровать наружный кирпич боковух что приведет к уширению всей конструкции.
2. У вас там и вовсе нарушена симметрия и левая боковуха нагреется раньше правой.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу

internet_pechnik писал(а):
1.у вас боковухи под плитой нагреются непозволительно быстро.И вам придется или прекращать топку -но тогда не догреется щиток или продолжить но тогда боковухи перегреются и пойдут трещины по швам. Вывод: футеровать наружный кирпич боковух что приведет к уширению всей конструкции.
.
Или отказаться от симметрии.
Насчет 30 квадратов--вообще то маловато но с таким потолком (как в бане) сойдет. Если вы с потолком -просто опечатка-переделывайте порядовку сами Sad
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
freakmonk



Зарегистрирован: Пт 10 Февраль 2017, 00:59
Сообщения: 10
Регион: Полесье

СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

Действительно с потолком опечатка, 2,3 метра потолок. Это дачный дом.
Я понял что будет мало, буду думать дальше, спасибо.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу

а что тут думать...добавьте пару рядов во второй колпак и все.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
freakmonk



Зарегистрирован: Пт 10 Февраль 2017, 00:59
Сообщения: 10
Регион: Полесье

СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 01:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Рядов добавить не проблема, просто Вы говорите же, что мало будет. Значит надо более теплоемкую подбирать.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

freakmonk писал(а):
Рядов добавить не проблема, просто Вы говорите же, что мало будет. Значит надо более теплоемкую подбирать.


А "мало будет" - это о каком режиме?
Ведь и утепление дачных скворечников отличается, а т.б. - режим вытопа...
Теплоёмкости подобной шведки хватит зимой при 2-х кратной топке в сутки, но, за лучшее - 4,5х2.

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
freakmonk



Зарегистрирован: Пт 10 Февраль 2017, 00:59
Сообщения: 10
Регион: Полесье

СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Хочеться что б запасом тепла было.
Вот собрал сегодня такую печку.
Топка по чертежу internet_pechnik, а щиток по схемам Владимира Солина.
Проект порядовки приложил.
Не много ли три колпака?
Не будут ли переохлаждаться печные газы и конденсироваться?



Screen Shot 2017-02-11 at 4.07.46 PM.png
 Описание:
 Размер файла:  35.62 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)

Screen Shot 2017-02-11 at 4.07.46 PM.png



Screen Shot 2017-02-11 at 4.05.44 PM.png
 Описание:
 Размер файла:  35.67 КБ
 Просмотров:  574 раз(а)

Screen Shot 2017-02-11 at 4.05.44 PM.png



112.zip
 Описание:
Sketchup 2015

Скачать
 Название файла:  112.zip
 Размер файла:  126.87 КБ
 Скачено:  204 раз(а)

Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

От 3-го яруса откажитесь...

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):
От 3-го яруса откажитесь...
А на мой взгляд нормально и с третим, т.к. топливник хорошо футерован и плита высоко поднята. Только увеличить бы проходное сечение хайла...


Последний раз редактировалось: Шура (Сб 11 Февраль 2017, 19:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

freakmonk писал(а):
Хочеться что б запасом тепла было.
Вот собрал сегодня такую печку.
Топка по чертежу internet_pechnik, а щиток по схемам Владимира Солина.
Проект порядовки приложил.
Не много ли три колпака?
Не будут ли переохлаждаться печные газы и конденсироваться?
плита по ширине всего 40см. 3 колпака много.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
freakmonk



Зарегистрирован: Пт 10 Февраль 2017, 00:59
Сообщения: 10
Регион: Полесье

СообщениеДобавлено: Сб 11 Февраль 2017, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

Нарисовал такую печку, размеры по низу 1,8м на 0,6м.
Щиток 2.5 на 3.5 кирпича высотой 1,54 метра.
Хватит теплоемкости? Оставил два яруса.
проект тоже приложил.
Он недоработан правда, но смысл ясен.



Screen Shot 2017-02-11 at 6.53.25 PM.png
 Описание:
 Размер файла:  41.17 КБ
 Просмотров:  592 раз(а)

Screen Shot 2017-02-11 at 6.53.25 PM.png



Screen Shot 2017-02-11 at 6.55.44 PM.png
 Описание:
 Размер файла:  26.6 КБ
 Просмотров:  348 раз(а)

Screen Shot 2017-02-11 at 6.55.44 PM.png



01.zip
 Описание:

Скачать
 Название файла:  01.zip
 Размер файла:  117.08 КБ
 Скачено:  160 раз(а)

Посмотреть профильОтправить личное сообщение
freakmonk



Зарегистрирован: Пт 10 Февраль 2017, 00:59
Сообщения: 10
Регион: Полесье

СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу

Подскажите хватит ли этой печи для ефективного отопления 30м кв нормально утепленного дома?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Savinoff



Зарегистрирован: Вс 29 Ноябрь 2015, 00:59
Сообщения: 59
Регион: Рыбинск

СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

С таким агрегатом в доме 30 м и жить негде будет... Smile
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Savinoff



Зарегистрирован: Вс 29 Ноябрь 2015, 00:59
Сообщения: 59
Регион: Рыбинск

СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу

С таким агрегатом в доме 30 м и жить негде будет... Smile
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

freakmonk писал(а):
Нарисовал такую печку, размеры по низу 1,8м на 0,6м.
Щиток 2.5 на 3.5 кирпича высотой 1,54 метра.
Хватит теплоемкости? Оставил два яруса...


А при какой теплопотери?

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
tuomob



Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2237
Регион: Тула

СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу

freakmonk писал(а):
Подскажите хватит ли этой печи для ефективного отопления 30м кв нормально утепленного дома?

А чем не устраивает печь, предложенная "internet_pechnik".
Очень разумный вариант.

_________________
С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
Литература https://cloud.mail.ru/public/8uDw/igGiW8Lyr
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
freakmonk



Зарегистрирован: Пт 10 Февраль 2017, 00:59
Сообщения: 10
Регион: Полесье

СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):
freakmonk писал(а):
Нарисовал такую печку, размеры по низу 1,8м на 0,6м.
Щиток 2.5 на 3.5 кирпича высотой 1,54 метра.
Хватит теплоемкости? Оставил два яруса...


А при какой теплопотери?

4квт
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
freakmonk



Зарегистрирован: Пт 10 Февраль 2017, 00:59
Сообщения: 10
Регион: Полесье

СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу

tuomob писал(а):
freakmonk писал(а):
Подскажите хватит ли этой печи для ефективного отопления 30м кв нормально утепленного дома?

А чем не устраивает печь, предложенная "internet_pechnik".
Очень разумный вариант.

Щиток 1.5 на 3.5 кажеться что мало тепла съаккамулирует.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Сб 18 Февраль 2017, 06:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

там не один щиток.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения