Автор |
Сообщение
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 08:41
|
|
ВованЕблан писал(а): |
Поскольку на-чертеже плохо видны детали,понял,что никтО не-будет смотреть эскиз.
og |
да видно все и так.
1. за всю свою печную жизнь сложил точно более сотни печей и ни разу не делал подвода внешнего или подпольного воздуха. Есть правило,- если воздуха хватает людям для дыхания то хватит и печи. Внешний воздух может понадобиться лишь для открытого камина и то при несоответсвиии площади помещения и площади топ.проема, грубо говоря "рот"невмеру. большой . (Один раз было- в маленькой помещении и с очень низким потолком но запечатанное стеклопакетами и вообще упакованное..Печь же большая и были проблемы при топке, исчезающие немедленно при открытии двери или окна. Короче там и дышать то тяжеловато.Придеться устроить под под полом некий канал). Вообще же современные жилища принято снабжать не только вытяжной вентиляцией но и приточкой.
2. Ваш уголок на стыке плит выгнется "аки очеп" , Применение любого металла в топке(кроме чугунной плиты) это дурной тон.
У печников как то принято колосник так ставить чтоб на нем дрова лежали а не ссыпались с него.
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 09:02
|
|
internet_pechnik писал(а): |
1. за всю свою печную жизнь сложил точно более сотни печей и ни разу не делал подвода внешнего или подпольного воздуха. |
вот еслиб ты сказал, что делал и это фигня! а так неопределённость. А кто делал все хвалятся.
еслиб в Порфирьевской подъёмный в центр утащить, одним косяком меньше было?
Вован, попроще пиши, читать в глазах рябит
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 10:20
|
|
Валер писал(а): |
internet_pechnik писал(а): |
1. за всю свою печную жизнь сложил точно более сотни печей и ни разу не делал подвода внешнего или подпольного воздуха. |
вот еслиб ты сказал, что делал и это фигня! а так неопределённость. А кто делал все хвалятся.
|
включи логику. если не делал и как окалось надобности не было то это определенно указывает на то что это-- зайцу стопсигнал. А вот загонять в печь воздух из морозного вне не лучшая идея. Печь работает, радехонькие вот и хвалятся как дети..
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 13:00
|
|
вот такая переделка спасёт печь? Первоначальный подъёмный (зелёный крест) делаем опускным, точнее это получится Г-образный колпак. Подъёмный в центр. Топку можно на полкирпича удлинить
|
Описание: |
|
Размер файла: |
33.25 КБ |
Просмотров: |
590 раз(а) |
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 13:46
|
|
проще сделать ее симметричной, отказаться от ходов под зольником. Вся часть топки и зольника занимает совсем немного места по отношению к остальному периметру где всё прогревается до самого пола за счет подверток. А вот морду топки можно выдвинуть вперед и получится Т-печь
|
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 14:19
|
|
Товарищ"Валера"..!
Никакие ухищрения не-спасут данную конструкцию от-смерти.
Этот "уродец"неЖизнеспособный изначально от-рождения..!
Забудьте и сотрите из-памяти это голИмое"фуфлО"......
Сейчас сброшу новый проект,нарисованный в-Фотошопе....
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 14:23
|
|
может и симметричную. но подъёмные прижать к топке. под топкой байпас,
|
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 14:24
|
|
Версия эскиза в-Фотошопе....
|
Описание: |
|
Размер файла: |
25.81 КБ |
Просмотров: |
619 раз(а) |
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 14:29
|
|
Была идея на основе такой сделать с подовой топкой
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 14:41
|
|
я уж понял, что хана ей. А по нагреву что, со стороны где нет подъёмного равномерно греется? Верхний ярус как?
Подъёмник надо было прижать чуток, куда такой 13*38, хватилоб 6*38
|
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 14:46
|
|
Товарищ "Валера"..!
Разумные люди учатся на-чужих ошибках, а-прочие - на-своих..!
Хотите наступать на-те же"грабли" - наступайте,Ваше право.....
Как увеличить картинку из-Фотошопа до-удобоЧитАемой для-пользователей...?
|
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Пт 17 Февраль 2017, 15:36), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 15:28
|
|
Что-то тут химичил и вдруг увеличилось изображение на-отправленном файле до-приемлемого уровня....!!?
ПрошУ компетентных печников аргументированно высказать своИ соображения по-поводу данного проекта и перспективы эксплуатации...?
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 18:42
|
|
ну что...работать будет. Да прогрев станет ближе к полу, Длинная сильно вся. и топливник тоже, что не позволит сильно поднять температуру...Можно ограничится одной плитой и соотв-но всей печи.
с пеплом замудохаетесь, непонятно как его удалять, перед каждой топкой что ли...
|
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 19:13
|
|
Товарищ"Интернет_печник"..!!
Вот это уже"ближе к-телу",как говорится...
Если установить "стенку топливника" рядов 5 высотой - ровно посередине нижнего горизонтального канала,ухудшит или улучшит степень нагрева топки этот вариант..?
В этом случае,получаем изолированную топочную камеру с-более комфортными условиями формирования "рабочего тела"..?
|
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 19:58
|
|
Полагаю,что Вы сильно преувеличиваете свои утверждения, насчёт сильной деформации"межПлиточного ребра"..!!?
Сваренное из-двух "27"уголков в-виде буквы"Т", оно должно хорошо противостоять"скрУчивающим деформациям" и будет просто немного расширяться,лежа в-монтажном пазУ...
Тем более,что его роль заключается в-обеспечении больше "герметичности", нежели"поддержка"веса плит.....
Плиты будут опирАться через полосы асбеста на-вырезанный круговой "монтажный паз" кирпичной кладки и свободно"расширяться" при-тепловых нагрузках вместе с"ребром"....
|
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 20:51
|
|
Пожалуй,смонтирую сразу "50"й сдвоенный уголок в"тавровое ребрО", с_запасом прочности, на все временА...
Пролет 38см по-ширине печи совсем небольшой и вся "сборная конструкция"будет расширяться весело и беспроблемно..!!
|
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 21:27
|
|
Товарищ"Интернет_печник"..!!
Существует устойчивое опасение,что со-временем шамотная кладка,сложенная на-ребрО,может ослАбнуть от-циклических термических расширений-усАдок и могут начать выпадАть из-кладки отдельные кирпичи.
Поскольку будут большие сложности с-ремонтом,надобно уже на-стадии"кладки"придумать надёжный дополнительный метод крепления кирпичей со-100%ой надежностью...!!?
При-закидывании больших длинных поленьев и даже небольших брёвен, возможны случайные "удары по-кладке"в-процессе эксплуатации......
Очень не-хотелось бы"схлопотАть" такую проблемку"на-голом месте",как говорится...!!?
Если в-каждом шамотном кирпиче рассверливать безударным методом отверстие под-тонкую жестяную трубку 8-10мм,то это будет являться надежной страховкой от-подобных "коллизий"в-дальнейшем...!!?
Жестяная трубка не-будет"рвАть"посАдочное гнездо и достАтошно легкО сможет деформироваться внутрь своего диаметра....
Работая"в-паре"с-кладочным швом,такой тандем"обеспечит абсолютную надежность на-векА...!!?
Ваше мнение,маэстро...........?
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Пт 17 Февраль 2017, 22:05
|
|
ВованЕблан писал(а): |
Товарищ"Интернет_печник"..!!
Если установить "стенку топливника" рядов 5 высотой - ровно посередине нижнего горизонтального канала,ухудшит или улучшит степень нагрева топки этот вариант..?
В этом случае,получаем изолированную топочную камеру с-более комфортными условиями формирования "рабочего тела"..? |
это называется перевал и перевальная стенка, только за ней должна быть еще одна стенка с подверткой иначе низ там не будет греться, тогда за что боролись? Полюбому печь усложнится. Но -да, Т повысится.
Цитата: |
Тем более,что его роль заключается в-обеспечении больше "герметичности", нежели"поддержка"веса плит.. |
выгнет и к бабке не ходи. Пеклу пофиг герметичность или под нагрузкой. Нафиг он там ваще? Плиты настила просто примыкаются вплотную и всё. А лучше ограничтесь вообще одной плитой.
Цитата: |
Пролет 38см по-ширине печи совсем небольшой и вся "сборная конструкция"будет расширяться весело и беспроблемно..!! |
и меншие пролеты крутило. заботитесь о крепости шамота наребро а тут явная засада. Нагуглите себе фото банных печей с опорами под камни. Насмотритесь всякого
Цитата: |
Если в-каждом шамотном кирпиче рассверливать безударным методом отверстие под-тонкую жестяную трубку 8-10мм, |
Даже не знаю...экзотично как то всё. это ж какими ж суковатыми бревнами надо топить чтоб боковые стенки топки повредить! Дрова стандартные не вредят стенкам. А так....-ну х.з., ничто не вечно под луной. Как правило у шведок с такой плитой всё легко ремонтируется просто сняв плиту. Лучше не трогать этот несчастный шамот и не мешать ему двигаться туда-сюда.
|
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Сб 18 Февраль 2017, 00:19
|
|
Товарищ"Интернет_печник"..!!
ВесьмА интересно пишете и общАетесь без-понтов.
Полагаю,что проблема"чистки зольника"совсем не-актуальна..!!?
Воздух из-подполья будет заходить под-колосники из-боковых"карманов", из-под шамотной кладки, которая будет начинаться с-4го ряда в-зольнике.
Там получается вполне ёмкий"карман" для-складирования пепла,которого легко хватит на-4протопки.
В-обычном зольнике пепел всегда лежит "продольным гребнем".
За-счет глубоких боковых"карманов",длиной 1.5кирпича,всегда будет оставаться "верхний зазор"между гребнем пепла и нижней гранью шамотного ряда.
Для-устранения просыпания пепла в воздушные"карманы",будут установлены небольшие бортики из-нержавейки,выше уровня"пода зольника".Кроме того,с-лицевой стороны печи будет установлен съёмный лючок для-периодической чистки боковых карманов снаружи...
Дрова будут сгорАть ,в-основном,на-наклонной колосниковой решётке.
Возможные неСгоревшие кончики длинных дров будут подгребАться кочергой ближе к-решётке и сгорать до-конца,всякий раз, при-новой закладке и топке....
Сейчас активно прорабАтываю варианты кладки 1-2 рядов,являющихся весьма хитроумными и сложными по-своей технической реализации...
Всё было бы куда проще, если бы "отливАл" фундамент, с-учетом проектирования подпольного заборного канала изначально....
|
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Сб 18 Февраль 2017, 01:36
|
|
Согласен с-Вами по-поводу плит.
Плиты можно "подогнАть"по-контакту между собой и ложить без-ребрА.
Если даже,вдруг,начнёт поддЫмливать "стык" при-нагреве,можно вставить полосУ листового асбеста и хорошО сдавить плиты между собой.Кстати,очень хорошО эту манипуляцию проделывать с-мокрым асбестом - он хорошО дефомируется и принимает форму требуемого профиля,как почтовый сургуч под-штампом......
Плиты нужно ложить обязАтельно Две,так как именно"нижний ускОренный прогрев"стоИт во-главе проблемы, в-неразрывной связке с-усиленным разогревом нижнего кирпичного массива, вплоть до 20-го ряда.
Верхний колпак служит,исключительно,в-качестве"газовой вьюшки",своего рода"запорного бункера", для-отсечения запаса накОпленного теплА "нижними горизонтами", от-быстрого выветривания между топками.....
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|