Автор |
Сообщение
|
Олег1981
Зарегистрирован: Вс 19 Февраль 2017, 16:14
Сообщения: 376
Регион: Смоленск
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 12:42
|
|
По незнанию собрал трубу из витебского красного кирпича, не прикрыл коробом от осадков выше кровли. Буквально 2 сезона отстояла труба, в местах затекания дождя кирпич на несколько см вглубь местами расслоился. Но на холодном проветриваемом чердаке кирпичи трубы в идеальном состоянии, вижу проблему расслоения в связи с этим только от дождей и осадков. Скажите, будет ли жить дальше труба, если я оштукатурил проблемные места цементной штукатуркой, а всю трубу обернул на скотч в пароизоляцию Изоспан FB? она фольгированная на картонной бумаге, в трубу от печи подается на вход в самом низу у пола +270 градусов максимально, так что труба холодная наверху, опасности возгорания не вижу.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
347.9 КБ |
Просмотров: |
600 раз(а) |
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 12:49
|
|
Труба выше кровли в большей степени разрушается от периодичности пользования печью - нагрев и остывание трубы, оттаивание осадков в виде снега и последующая заморозка воды.
Выход из этого - гильзовка/санация трубы металлической вставкой, изолированной от оболочки из кирпича.
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
Олег1981
Зарегистрирован: Вс 19 Февраль 2017, 16:14
Сообщения: 376
Регион: Смоленск
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 13:30
|
|
В моем случае разрушение происходит снаружи трубы, изнутри все нормально и ничего не расслаивается
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 13:40
|
|
именно так и происходит
и именно снаружи ...
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
Олег1981
Зарегистрирован: Вс 19 Февраль 2017, 16:14
Сообщения: 376
Регион: Смоленск
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 13:59
|
|
Вопрос такой, если я снаружи обмотал фольгой от осадков, не будет дальше разрушаться? На чердаке все кирпичи целы, как новые
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 17:07
|
|
летом не будет, зимой ...
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 17:14
|
|
Олег1981 писал(а): |
По незнанию собрал трубу из витебского красного кирпича, не прикрыл коробом от осадков выше кровли. Буквально 2 сезона отстояла труба, в местах затекания дождя кирпич на несколько см вглубь местами расслоился. Но на холодном проветриваемом чердаке кирпичи трубы в идеальном состоянии, вижу проблему расслоения в связи с этим только от дождей и осадков. Скажите, будет ли жить дальше труба, если я оштукатурил проблемные места цементной штукатуркой, а всю трубу обернул на скотч в пароизоляцию Изоспан FB? она фольгированная на картонной бумаге, в трубу от печи подается на вход в самом низу у пола +270 градусов максимально, так что труба холодная наверху, опасности возгорания не вижу. |
закройте металлич. футляром. все остальное -мертвому припарка. "влага-мороз"-----многократно повторяющаяся всеравно достанет.
или примените доростоящий кирпич, например клинкерный или ЛОДЕ, любой другой не впитывающий влагу
|
|
|
|
|
Олег1981
Зарегистрирован: Вс 19 Февраль 2017, 16:14
Сообщения: 376
Регион: Смоленск
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 17:33
|
|
internet_pechnik писал(а): |
Олег1981 писал(а): |
По незнанию собрал трубу из витебского красного кирпича, не прикрыл коробом от осадков выше кровли. Буквально 2 сезона отстояла труба, в местах затекания дождя кирпич на несколько см вглубь местами расслоился. Но на холодном проветриваемом чердаке кирпичи трубы в идеальном состоянии, вижу проблему расслоения в связи с этим только от дождей и осадков. Скажите, будет ли жить дальше труба, если я оштукатурил проблемные места цементной штукатуркой, а всю трубу обернул на скотч в пароизоляцию Изоспан FB? она фольгированная на картонной бумаге, в трубу от печи подается на вход в самом низу у пола +270 градусов максимально, так что труба холодная наверху, опасности возгорания не вижу. |
закройте металлич. футляром. все остальное -мертвому припарка. "влага-мороз"-----многократно повторяющаяся всеравно достанет.
или примените доростоящий кирпич, например клинкерный или ЛОДЕ, любой другой не впитывающий влагу |
Так я прикрыл фольгированной изоляцией и все стыки скотчем прошелся, нахлесты везде хорошие, а металл сам по себе конденсирует влагу из воздуха.... Как влага может попасть под обмотку пароизоляцией, если я ее под крепление зонтика ввес до самого верху и прижал креплением зонтика? Под самым верхом можно герметиком по кругу пройтись по пленке, и прижать креплением зонтика
|
|
|
|
|
Олег1981
Зарегистрирован: Вс 19 Февраль 2017, 16:14
Сообщения: 376
Регион: Смоленск
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 17:43
|
|
а есть смысл гидроизоляцией снаружи трубу покрыть?
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 18:02
|
|
Олег1981 писал(а): |
а есть смысл гидроизоляцией снаружи трубу покрыть? |
Влага то изнутри идёт(от конденсации дымовых газов) вам здесь уже неоднократно сказали.
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 18:47
|
|
Селиван Виктор писал(а): |
Олег1981 писал(а): |
а есть смысл гидроизоляцией снаружи трубу покрыть? |
Влага то изнутри идёт(от конденсации дымовых газов) вам здесь уже неоднократно сказали. |
это похоже банная печь, какой там конденсат? у чела ---разрушается в местах затекания наружной воды.
|
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вс 12 Март 2017, 18:49), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Анжей
Зарегистрирован: Ср 27 Январь 2016, 17:12
Сообщения: 142
Регион: Минск
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 18:49
|
|
Олег1981 писал(а): |
а есть смысл гидроизоляцией снаружи трубу покрыть? |
Конечно есть!
Только гидрофобизаторы ( Кристаллизол, Аквасил и пр.) имело смысл применять сразу. С этим вы уже опоздали.
В вашем случае лучший вариант - очистить кирпич трубы от отслоений, оштукатурить ее и после высыхания покрыть гидрофобизатором.
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 18:56
|
|
Анжей писал(а): |
Олег1981 писал(а): |
а есть смысл гидроизоляцией снаружи трубу покрыть? |
Конечно есть!
Только гидрофобизаторы ( Кристаллизол, Аквасил и пр.) я покрыть гидрофобизатором. |
вещь неплохая...тока против природы не попрешь...вымоет-выветрит выморозит...Придеться периодически покрывать поновой....а ведь в жизни всегда есть чем заняться кроме этого "гидрофоб..........ра"
|
|
|
|
|
Анжей
Зарегистрирован: Ср 27 Январь 2016, 17:12
Сообщения: 142
Регион: Минск
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 19:19
|
|
internet_pechnik писал(а): |
вещь неплохая...тока против природы не попрешь...вымоет-выветрит выморозит...Придеться периодически покрывать поновой....а ведь в жизни всегда есть чем заняться кроме этого "гидрофоб..........ра" |
Согласен. Но ведь не трудно, раз в год в конце лета, залезть на крышу и обновить покрытие.
Все требует "обслуживания", дымовые каналы, автомобиль, траву покосить..., оголовок лишь одна из многих забот.
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 19:23
|
|
не знаю всем хоцца чтоб как масло Маннол,"залил и забыл"
футляр из кров. стали одел-и забыл. Лучше я тровишку покашу чем каждый год на крышу лазить
|
|
|
|
|
Олег1981
Зарегистрирован: Вс 19 Февраль 2017, 16:14
Сообщения: 376
Регион: Смоленск
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 19:32
|
|
Народ, а чем хуже та штука которой я обернул, Изоспан FB называется? Да колхозно смотрится но на ней не будет конденсата, в отлдичие от металлического короба. Скажите, имел ввиду цементной гидроизоляцией Берхгауф Гидростоп покрыть на сам красный кирпич, а по высыханию обернуть в эту же фольгированную пароизоляцию, так можно? А выше заметили что влага будет поступать от дымовых газов банной печи изнутри стенок дымохода, в этом случае гидроизоляция нанесенная, не навредит под кожухом?
Народ, еще скажите, если труба в кожух обернута влагонепроницаемый, какой смысл в гидроизоляции стенок? Наверное если под пленкой конденсат будет, а будет ли под пленкой конденсат зимой? вроде сильно скотчем все стыки и нахлесты срепил
|
Последний раз редактировалось: Олег1981 (Вс 12 Март 2017, 19:35), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Анжей
Зарегистрирован: Ср 27 Январь 2016, 17:12
Сообщения: 142
Регион: Минск
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 19:33
|
|
Сделал из витебского, на свой "страх и риск". Раз в год покрываю в три слоя (особенно швы). Пока стоИт как вчера сложенная.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
117.66 КБ |
Просмотров: |
636 раз(а) |
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 19:45
|
|
Анжей писал(а): |
Сделал из витебского, на свой "страх и риск". Раз в год покрываю в три слоя (особенно швы). Пока стоИт как вчера сложенная. |
. природа победит,вопрос времени.., природа будет сидеть и поджидать когда вы устанете "раз в год". это как камодский варан. укусит жертву и днями ползает за ней ожидая когда она ослабнет и потом еще живую тупо сожрет отхватывая плоть кусками. Природа жестока
|
|
|
|
|
Олег1981
Зарегистрирован: Вс 19 Февраль 2017, 16:14
Сообщения: 376
Регион: Смоленск
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 20:12
|
|
Народ, скажите, а надо кирпичной трубе чтобы по наружке кирпич "дышал"? Я вот обернул в пленку, от влаги защитил, но и дышать кирпич по наружке не будет, плохо ли это для него?
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Вс 12 Март 2017, 20:16
|
|
Олег1981 писал(а): |
...Я вот обернул в пленку, от влаги защитил, но и дышать кирпич по наружке не будет, плохо ли это для него? |
Плохо.
|
|
|
|
|
|