Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Дымит кирпичная печь Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
KIL5



Зарегистрирован: Пт 2 Июнь 2017, 19:00
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

Всем доброго времени суток!
Имеются проблемы с кирпичной печью. Прошлой зимой стала нещадно вонять, конденсат течет ручьями. Растопить очень трудно, когда растопится, поддувало приходится приоткрывать совсем чуть-чуть, чтобы не дымила. Прочистка трубы и самой печи через дверцы результата не принесли. Тяга есть во всех дверцах, за исключением той, которая внизу на правой стороне печи - на Фото 2 (это первая дверца после топочной камеры). За этой дверцей канал уходит вверх. На задней стенке дверцы отсутствуют.
Подскажите, как можно прочистить каналы после первой дверцы?[/img]



P_20170508_130938_1_p.jpg
 Описание:
Фото 1
 Размер файла:  685.89 КБ
 Просмотров:  608 раз(а)

P_20170508_130938_1_p.jpg



P_20170508_131122_1_copy.jpg
 Описание:
Фото 2
 Размер файла:  733.68 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)

P_20170508_131122_1_copy.jpg



P_20170508_131147_1_copy.jpg
 Описание:
Фото 3
 Размер файла:  492.36 КБ
 Просмотров:  604 раз(а)

P_20170508_131147_1_copy.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

KIL5 писал(а):
...как можно прочистить каналы после первой дверцы?[/img]
Как то так.



2017-06-02_200532.jpg
 Описание:
 Размер файла:  13.15 КБ
 Просмотров:  613 раз(а)

2017-06-02_200532.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
KIL5



Зарегистрирован: Пт 2 Июнь 2017, 19:00
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу

Так можно почистить вертикальный канал. А, наиболее вероятно, что засор где-нибудь далее на горизонтальном участке.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
mazatrucker74rus



Зарегистрирован: Пн 13 Май 2013, 22:28
Сообщения: 636
Регион: Челябинск

СообщениеДобавлено: Сб 3 Июнь 2017, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

А сняв правые круги на плите не пытался добраться ?

_________________
Дилетант аз есьмь .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь .
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
KIL5



Зарегистрирован: Пт 2 Июнь 2017, 19:00
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 4 Июнь 2017, 01:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

mazatrucker74rus писал(а):
А сняв правые круги на плите не пытался добраться ?


Сорри, не понял, куда добраться?
Если снять правые круги, взору предстанет потолок духовки. Между правой стенкой духовки и правой стеной печи - зазор, по которому спускаются дымовые газы. Эту область я прочистил через нижнюю дверцу. А далее возле этой дверцы канал поворачивает вверх вдоль задней стены печи. Куда мне следует добираться через правые круги?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Вогнистый Владимир



Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина

СообщениеДобавлено: Вс 4 Июнь 2017, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

По всей видемости -завалилась рассечка /перемычка./

_________________
Печь - это душа дома!!!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
KIL5



Зарегистрирован: Пт 2 Июнь 2017, 19:00
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 5 Июнь 2017, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вогнистый Владимир писал(а):
По всей видемости -завалилась рассечка /перемычка./

Последние пару дней, со слов отца, печь работает нормально. Как я понимаю, такое поведение вряд ли возможно при завале рассечки.
Вчера из нижней дверцы на правой стене выгребли кучу сажи и застывших смолистых отложений.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Пн 5 Июнь 2017, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

KIL5 писал(а):

Вчера из нижней дверцы на правой стене выгребли кучу сажи и застывших смолистых отложений.

Это возможно при совершенно не просчитанной конструкции печи. Сажа и смолистые отложения по большей части откладываются в верхней части печи.Либо сажа и смолистые отложения получаются в случае не правильной эксплуатации печи. А также недотоп,сырые и смолистые дрова, приглушённое горение( это когда ограничен доступ воздуха в топливник). Конструкция с металлической духовкой -большой минус -снижает эффективность сгорания топлива.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
KIL5



Зарегистрирован: Пт 2 Июнь 2017, 19:00
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 5 Июнь 2017, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
KIL5 писал(а):

Вчера из нижней дверцы на правой стене выгребли кучу сажи и застывших смолистых отложений.

Это возможно при совершенно не просчитанной конструкции печи. Сажа и смолистые отложения по большей части откладываются в верхней части печи.Либо сажа и смолистые отложения получаются в случае не правильной эксплуатации печи. А также недотоп,сырые и смолистые дрова, приглушённое горение( это когда ограничен доступ воздуха в топливник). Конструкция с металлической духовкой -большой минус -снижает эффективность сгорания топлива.


Да, возможно, было "приглушенное" горение. А недотоп что подразумевает?
Да и объем топочной камеры, пожалуй, маловат.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 05:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

KIL5 писал(а):
[А недотоп что подразумевает?
Да и объем топочной камеры, пожалуй, маловат.

Недотоп -это когда не прогревается полностью печь. Два -три полешка закинули и приглушили горение,чуть чуть тёплый дух пошёл от печи и прекратили протопку. Да и духовка в топливнике понижает температуру сгорания и притом при малом объёме топливника.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Вогнистый Владимир



Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина

СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вогнистый Владимир писал(а):
По всей видемости -завалилась рассечка /перемычка./
Вот так.

_________________
Печь - это душа дома!!!


шведка 1.JPG
 Описание:
 Размер файла:  31.75 КБ
 Просмотров:  591 раз(а)

шведка 1.JPG



шведка.jpg
 Описание:
 Размер файла:  32.6 КБ
 Просмотров:  587 раз(а)

шведка.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вогнистый Владимир писал(а):
Вогнистый Владимир писал(а):
По всей видемости -завалилась рассечка /перемычка./
Вот так.
Как на этой печи может завалиться рассечка? Она там вообще есть? Да и печи по виду не более 2-х -3-ёх лет. Перегородки внутри печей заваливаются через 15-20 лет.Вы смотрите с "колокольни" ваших канальных,многоканальных конструкций.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Вогнистый Владимир



Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина

СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
Вогнистый Владимир писал(а):
Вогнистый Владимир писал(а):
По всей видемости -завалилась рассечка /перемычка./
Вот так.
Как на этой печи может завалиться рассечка? Она там вообще есть? Да и печи по виду не более 2-х -3-ёх лет. Перегородки внутри печей заваливаются через 15-20 лет.Вы смотрите с "колокольни" ваших канальных,многоканальных конструкций.
Виктор Владимирович - Как Вам удалось олределить - когда построена печь.? Откуда Вы знаете - когда начнут валиться -перегородки. ? Да - я смотрю с своей колокольни -поэтому и дал схемку. Шведки Рязянкина -Вам о чем нибуть - говорят.? Обновите память и познания в печном деле.

_________________
Печь - это душа дома!!!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вогнистый Владимир писал(а):
Шведки Рязянкина -Вам о чем нибуть - говорят.? Обновите память и познания в печном деле.
Не зачем мне память обновлять. Всякие шведки,шмедки и им подобное садовоогородное творчество и таких же садово-огородных изобретателей -мне уже лет 25 не интересны. Потому что это отстойные и давно устаревшие и изжившие себя конструкции.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Вогнистый Владимир



Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина

СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
Вогнистый Владимир писал(а):
Шведки Рязянкина -Вам о чем нибуть - говорят.? Обновите память и познания в печном деле.
Не зачем мне память обновлять. Всякие шведки,шмедки и им подобное садовоогородное творчество и таких же садово-огородных изобретателей -мне уже лет 25 не интересны. Потому что это отстойные и давно устаревшие и изжившие себя конструкции.
Надеюсь -это тоже ОТСТОЙ . Форма -5 каналки.

_________________
Печь - это душа дома!!!


IMG_7535.JPG
 Описание:
 Размер файла:  71.78 КБ
 Просмотров:  617 раз(а)

IMG_7535.JPG



IMG_7516.JPG
 Описание:
 Размер файла:  69.67 КБ
 Просмотров:  599 раз(а)

IMG_7516.JPG



IMG_7512.JPG
 Описание:
 Размер файла:  70.06 КБ
 Просмотров:  605 раз(а)

IMG_7512.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вогнистый Владимир писал(а):
Надеюсь -это тоже ОТСТОЙ . Форма -5 каналки.
И где там 5-ти каналку увидел?Коренная труба каналы с колпаками.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Вогнистый Владимир



Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина

СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
Вогнистый Владимир писал(а):
Надеюсь -это тоже ОТСТОЙ . Форма -5 каналки.
И где там 5-ти каналку увидел?Коренная труба каналы с колпаками.
. ОВПИК-20 -это кастрат 5 каналки тоже. Я же ясно написал - Форма. Так что -спускайтесь на землю.

_________________
Печь - это душа дома!!!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вогнистый Владимир писал(а):
Селиван Виктор писал(а):
Вогнистый Владимир писал(а):
Надеюсь -это тоже ОТСТОЙ . Форма -5 каналки.
И где там 5-ти каналку увидел?Коренная труба каналы с колпаками.
. ОВПИК-20 -это кастрат 5 каналки тоже. Я же ясно написал - Форма. Так что -спускайтесь на землю.
Дальше дисскусии неуместны. Что об стенку лбом. Лоб у тебя бронированный конкретно.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Вт 6 Июнь 2017, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
...Лоб у тебя бронированный конкретно.
Скорее шамотно-чугунный Радость
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
KIL5



Зарегистрирован: Пт 2 Июнь 2017, 19:00
Сообщения: 8
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 7 Июнь 2017, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
Вогнистый Владимир писал(а):
Вогнистый Владимир писал(а):
По всей видемости -завалилась рассечка /перемычка./
Вот так.
Как на этой печи может завалиться рассечка? Она там вообще есть? Да и печи по виду не более 2-х -3-ёх лет. Перегородки внутри печей заваливаются через 15-20 лет.Вы смотрите с "колокольни" ваших канальных,многоканальных конструкций.


Печке около 10 лет.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения