Автор |
Сообщение
|
Дмитрий Галанин
Зарегистрирован: Вс 17 Январь 2016, 06:37
Сообщения: 1384
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Ср 21 Июнь 2017, 21:59
|
|
Ну, хоть так... Удачи Вам!
|
_________________ Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
|
|
|
|
Александр Минеев
Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 506
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 21 Июнь 2017, 22:05
|
|
Смотрю на фото ( футеровка только топливника) и предполагаю, что каналы печки НЕ футерованы. Это (см ответы Андрея Алексеевича и Дмитрия Галанина) ведёт к перегреву под перекрышей - именно там по самому слабому месту - ДЛИННОМУ горизонтальному шву ( масштабный эффект ) под 2-мя рядами перекрыши треснуло. Кладка там , вероятно, ослаблена ( уголки, наверное, стоят).
Если я прав про НЕ футеровку каналов, и Вы готовы что-то переделывать, то футеруйте.
|
_________________ Печки - дело разговорное!)))
|
|
|
|
andjey19
Зарегистрирован: Сб 26 Ноябрь 2016, 11:30
Сообщения: 13
Регион: Борисов
|
Добавлено:
Чт 22 Июнь 2017, 09:57
|
|
Александр Минеев писал(а): |
Смотрю на фото ( футеровка только топливника) и предполагаю, что каналы печки НЕ футерованы. Это (см ответы Андрея Алексеевича и Дмитрия Галанина) ведёт к перегреву под перекрышей - именно там по самому слабому месту - ДЛИННОМУ горизонтальному шву ( масштабный эффект ) под 2-мя рядами перекрыши треснуло. Кладка там , вероятно, ослаблена ( уголки, наверное, стоят).
Если я прав про НЕ футеровку каналов, и Вы готовы что-то переделывать, то футеруйте. |
Каналы нет футеровки, это обязательно?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
771.92 КБ |
Просмотров: |
640 раз(а) |
|
|
|
|
|
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Чт 22 Июнь 2017, 13:50
|
|
Андрей_Алексеевич не об том, не о футеровке отсутствующей... но о безграмотности самой схемы ДК
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
|
|
Александр Минеев
Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 506
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 22 Июнь 2017, 14:28
|
|
Я просто не верю))), что там нет стандартных спереди 2-х в полкирпича подъёмных канала ( и нет опускных), а есть два длинных подъёмных. Которые и греются очень неравномерно, как известно.
Поскольку пол печки разобрали, то ... можно попытаться их как-то сделать. Правда, кирпичи засажены уже...
Проблем много. Ищите специалиста по печам без футеровки шамотом каналов. Кроме того, там же ещё хайло ( выход) варочной печки, т.е. защищать кирпич , по уму, надо по любому. Нержавейка, базальтовый картон. Трудно сказать.
Кроме того, в качестве маленькой меры, которая не решит все проблемы..но... подумайте над тем, чтобы увеличить вес сверху - сильнее придавить.
|
_________________ Печки - дело разговорное!)))
|
|
|
|
Гребенчюк Андрей
Зарегистрирован: Чт 9 Сентябрь 2010, 17:23
Сообщения: 1211
Регион: Ленинградская область
|
Добавлено:
Чт 22 Июнь 2017, 15:21
|
|
Цитата: |
Каналы нет футеровки, это обязательно? |
Судя по кладке печи, действительно сложили печь ученики. Перевязка шамотных кирпичей с красным это уже что то.
|
|
|
|
|
Александр Минеев
Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 506
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 22 Июнь 2017, 15:43
|
|
Банально шамот поднял - главный фактор.
Но это не отменяет всего выше сказанного.
|
_________________ Печки - дело разговорное!)))
|
|
|
|
andjey19
Зарегистрирован: Сб 26 Ноябрь 2016, 11:30
Сообщения: 13
Регион: Борисов
|
Добавлено:
Чт 22 Июнь 2017, 17:04
|
|
Гребенюк Андрей писал(а): |
Цитата: |
Каналы нет футеровки, это обязательно? |
Судя по кладке печи, действительно сложили печь ученики. Перевязка шамотных кирпичей с красным это уже что то. |
Заставлю переделать все, начиная с топки.
|
|
|
|
|
andjey19
Зарегистрирован: Сб 26 Ноябрь 2016, 11:30
Сообщения: 13
Регион: Борисов
|
Добавлено:
Чт 22 Июнь 2017, 17:07
|
|
Александр Минеев писал(а): |
Я просто не верю))), что там нет стандартных спереди 2-х в полкирпича подъёмных канала ( и нет опускных), а есть два длинных подъёмных. Которые и греются очень неравномерно, как известно.
Поскольку пол печки разобрали, то ... можно попытаться их как-то сделать. Правда, кирпичи засажены уже...
Проблем много. Ищите специалиста по печам без футеровки шамотом каналов. Кроме того, там же ещё хайло ( выход) варочной печки, т.е. защищать кирпич , по уму, надо по любому. Нержавейка, базальтовый картон. Трудно сказать.
Кроме того, в качестве маленькой меры, которая не решит все проблемы..но... подумайте над тем, чтобы увеличить вес сверху - сильнее придавить. |
Я им после разбора показал как нужно, из того что проштудировал на форумах, будут делать два подъемных канала, выводить хайло из камеры в обе стороны. Самое странное то, что я при кладке поинтересовался про каналы, про те о которых вы говорите в пол кирпича, сказали ненужно)) соединили их одной подверткой на задней стенке, и хайло вывели как раз на ту сторону которая и перегревалась. Подскажите еще, на какую смесь кладут шамот, у меня шб-5 на ребро футеровка, с каналов подъемных выход ДГ выводить нужно в дымовой колпак, или как его там называют?
|
|
|
|
|
Александр Минеев
Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 506
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 27 Июнь 2017, 18:44
|
|
Шамот кладут ) кто на что горазд), к чему привык и в зависимости от бюджета печки. Я, к примеру, использую плитонит огнеупор. Но это, повторю, ничего не значит. Люди сами порой мешают мертель с секретными) добавками. Какие-то огнеупоры ищите и срок годности обязательно смотрите!
Подъёмные каналы лучше объединять через колпак- это всё для равномерности прогрева. Колпак - на всякий- это когда "дырка" (дальше) не в верху, а снизу.
|
_________________ Печки - дело разговорное!)))
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Ср 5 Июль 2017, 22:02
|
|
Надо с-этими "полудурками-хапугами" всегдА заключать ПИСЬМЕННЫЙ договор.
Пускай, суки, баблО возвращают..!
Нынче в-Литве стоимость кладки одного"кирпича" составляет"1.5$.
Как вариант - найдИ готовый проект в-Интернете и пускай перелАживают, мудаки, согласно грамотных технических решений......
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Чт 6 Июль 2017, 11:48
|
|
ВованЕ писал(а): |
Надо с-этими "полудурками-хапугами" всегдА заключать ПИСЬМЕННЫЙ договор.
|
Просто с такими людьми связываться не надо. Что толку с Договора если с них кроме "анализов" ничего не взять. Если только на органы разобрать -а это уже криминал. Да и органы у них никуда не пойдут -пропитанные алкоголем и наркотическими веществами.
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|