Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Г-образная ОВП 3,5*3,5 с духовкой. Утопия или нет? Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Savinoff



Зарегистрирован: Вс 29 Ноябрь 2015, 00:59
Сообщения: 59
Регион: Рыбинск

СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

Этот проект в настоящее время самостоятельно реализует человек в своем доме. Происхождение проекта - "открытые" источники.... Автор не известен. Прежде чем продолжать кладку печи по этому проекту мною было рекомендовано выложить проект здесь для публичного обсуждения, чтобы своевременно его скорректировать. Сам исполнитель не имеет возможности обсудить его здесь, поэтому по его просьбе выкладываю проект для вынесения вердикта: Быть или не быть...

Если позволит сам исполнитель, будет выложено несколько фото как идет процесс реализации.



3,5-3,5+ дух.rar
 Описание:

Скачать
 Название файла:  3,5-3,5+ дух.rar
 Размер файла:  54.29 КБ
 Скачено:  288 раз(а)

Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5636
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу

На фазендах весьма распространённый девайс...
Sad :
- не футерованная топка;
- редко встречается ЗЛХ, но мастера - делают прогар;
- часто забывают Дпр под духовкой...

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Savinoff



Зарегистрирован: Вс 29 Ноябрь 2015, 00:59
Сообщения: 59
Регион: Рыбинск

СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу

Исполнитель проекта позволил разместить фото процесса реализации.



IMG_20170624_173436.jpg
 Описание:
 Размер файла:  413.7 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)

IMG_20170624_173436.jpg



IMG_20170624_173501.jpg
 Описание:
 Размер файла:  422.04 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)

IMG_20170624_173501.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Savinoff



Зарегистрирован: Вс 29 Ноябрь 2015, 00:59
Сообщения: 59
Регион: Рыбинск

СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич

А если из этой конструкции убрать, духовку, расширить топку и отфутеровать ее? Смущает как-то узел: топка - первый колпак. Колпак , к.м.к. получается как продолжение топки... Это нормально?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5636
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

Духовка - как опция ускоренного прогрева воздуха...
Для готовки - только пока горят дрова...
Футерованная топка служит намного дольше.
Везде 1-й колпак - продолжение топки.

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Savinoff



Зарегистрирован: Вс 29 Ноябрь 2015, 00:59
Сообщения: 59
Регион: Рыбинск

СообщениеДобавлено: Вт 11 Июль 2017, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

У меня вызывает большое опасение такое размещение печи вплотную к сгораемой конструкции. При нефутерованной топке, думаю, на её стенках должны появится трещины. И что будет потом? Даже для себя так делать я бы не стал.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Дмитрий Галанин



Зарегистрирован: Вс 17 Январь 2016, 06:37
Сообщения: 1384
Регион: Пермь

СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2017, 05:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

Если всё будет оставлено именно так, как есть, думаю, заказчику следует вызвать пожарных ещё до первой протопки.

_________________
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5636
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2017, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу

Savinoff писал(а):
Исполнитель проекта позволил разместить фото процесса реализации.


Объект ПОЖАРООПАСНЫЙ!!!
Сооружение печи останавливать, печь ВСЮ разбирать до 1-го ряда!!!

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Александр гасов



Зарегистрирован: Вс 25 Июнь 2017, 05:30
Сообщения: 14
Регион: Вологодская область, Череповец

СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):


Объект ПОЖАРООПАСНЫЙ!!!
Сооружение печи останавливать, печь ВСЮ разбирать до 1-го ряда!!!

Почему так решили? Расстояние от стены до печи 250мм.
Минимальное расстояние по пожароопасности от печи до деревянных конструкций должно быть 250мм, или я ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5636
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр гасов писал(а):
Андрей_Алексеевич писал(а):


Объект ПОЖАРООПАСНЫЙ!!!
Сооружение печи останавливать, печь ВСЮ разбирать до 1-го ряда!!!

Почему так решили? Расстояние от стены до печи 250мм.
Минимальное расстояние по пожароопасности от печи до деревянных конструкций должно быть 250мм, или я ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста.


ЦИТАТА: [quote="Savinoff"]У меня вызывает большое опасение такое размещение печи вплотную к сгораемой конструкции. При нефутерованной топке...

А что здесь "делает" Андрей_Алексеевич? Confused

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Александр гасов



Зарегистрирован: Вс 25 Июнь 2017, 05:30
Сообщения: 14
Регион: Вологодская область, Череповец

СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Расстояние от стены до печи 250мм. Печь топлю сейчас стена особо не нагревается. Кирпич нагревается сзади но рука терпит. Чего то напугали меня так!!! До этого печь стояла старая еще ближе к стене, 20см.



IMG_20170501_185734.jpg
 Описание:
 Размер файла:  253.97 КБ
 Просмотров:  580 раз(а)

IMG_20170501_185734.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр гасов писал(а):
Расстояние от стены до печи 250мм. Печь топлю сейчас стена особо не нагревается. Кирпич нагревается сзади но рука терпит. Чего то напугали меня так!!! До этого печь стояла старая еще ближе к стене, 20см.
И всё же, деревянную стенку за печкой, а так же и пол(если он тоже деревянный) лучше защитить негорючим материалом.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр гасов писал(а):
Расстояние от стены до печи 250мм. Печь топлю сейчас стена особо не нагревается. Кирпич нагревается сзади но рука терпит. Чего то напугали меня так!!! До этого печь стояла старая еще ближе к стене, 20см.
Ружьё на стене тоже висит и не стреляет до определённого времени. Есть противопожарные требования -их надо неуклонно соблюдать. А не делать на авось. Может и за 20 лет ничего не случится -а на 21- ый год дом сгорит.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Александр гасов



Зарегистрирован: Вс 25 Июнь 2017, 05:30
Сообщения: 14
Регион: Вологодская область, Череповец

СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу

Дак сколько должно быть минимум расстояние от стены до печи?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр гасов писал(а):
Дак сколько должно быть минимум расстояние от стены до печи?
Прочитайте просто ППБ -там всё есть. И все случаи описаны.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Александр гасов



Зарегистрирован: Вс 25 Июнь 2017, 05:30
Сообщения: 14
Регион: Вологодская область, Череповец

СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

То есть все говорят что не так, а как правильно никто не знает!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр гасов писал(а):
То есть все говорят что не так, а как правильно никто не знает!

http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=100
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=64
Вам что излагать всё что выше в темах? -изучайте.
Вы пришли в булочную -"мне хлеба" -Какого?
Вы пришли в автосалон -"мне машину" -Какую?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Александр гасов



Зарегистрирован: Вс 25 Июнь 2017, 05:30
Сообщения: 14
Регион: Вологодская область, Череповец

СообщениеДобавлено: Чт 27 Июль 2017, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

Только тут другое!
Пришел печник, печку класть, сказали ему здесь поставить он и поставил здесь, а потом дом сгорит, печник и скажет, вы что ППБ не читали и не знаете? Читайте здесь, и ссылки, как Вы, даст))) ой, горе печники!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Чт 27 Июль 2017, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр гасов писал(а):
...ой, горе печники!
Да вы оказывается невежа...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Александр гасов



Зарегистрирован: Вс 25 Июнь 2017, 05:30
Сообщения: 14
Регион: Вологодская область, Череповец

СообщениеДобавлено: Чт 27 Июль 2017, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

Не невежа, просто если вы профессионал своего дела, почему не написать расстояние, которое должно быть от печи до деревянных конструкций! Это из того что знаю, но не скажу! Почему просто не написать 300мм или 500мм или 1метр! Тут ведь печники а не политики, чтобы дискуссии разводить)))
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024