Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Можно ли отопить большой дом одной печью Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Ростислав1



Зарегистрирован: Ср 1 Ноябрь 2017, 19:42
Сообщения: 1
Регион: Россия

СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу

Всем доброго вечера!
Вопрос к специалистам такой, планируем строить дом, блага цивилизации отсутствуют, можно ли одной печкой протопить большой двух этажный дом. На втором этаже хотелось бы 4 комнаты и су, прикрепил фото, хотелось бы что-то подобное, можно и без су. Первый этаж: кухня, гостиная (можно с кухней), су, комната. Печь хотелось бы с лежанкой и обязательно для готовки. Дом примерно 9х9, 10х10 не думал еще. Возможно ли осуществить такой проект?
Спасибо!



t1-460x394.jpg
 Описание:
 Размер файла:  27.77 КБ
 Просмотров:  580 раз(а)

t1-460x394.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ростислав1 писал(а):
...Возможно ли осуществить такой проект?
Да.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Вогнистый Владимир



Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина

СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 05:04 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):
Ростислав1 писал(а):
...Возможно ли осуществить такой проект?
Да.
Из чего простенки.? Требование к печи.

_________________
Печь - это душа дома!!!


5 вариант.JPG
 Описание:
 Размер файла:  31.39 КБ
 Просмотров:  601 раз(а)

5 вариант.JPG



3.jpg
 Описание:
 Размер файла:  25.46 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)

3.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 06:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):
Ростислав1 писал(а):
...Возможно ли осуществить такой проект?
Да.

Но сразу надо предупредить -надо будет в сутки(в зимнее время) тратить три часа на протопку печи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вогнистый Владимир писал(а):
Шура писал(а):
Ростислав1 писал(а):
...Возможно ли осуществить такой проект?
Да.
Из чего простенки.? Требование к печи.

Везде со своими щитками суётся. И притом с топкой и плитой и отопить такую площадь. Надо будет весь день возле печки сидеть возле печки. И каждый сезон перекладывать топку. И чистить неимоверное кол-во сажи. Потому что в топливнике с плитой низкая эффективность сжигания топлива. Да ещё все стены будут в саже -от ежедневным манимуляций с топливнком с плитой.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Вогнистый Владимир



Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина

СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 06:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
Вогнистый Владимир писал(а):
Шура писал(а):
Ростислав1 писал(а):
...Возможно ли осуществить такой проект?
Да.
Из чего простенки.? Требование к печи.

Везде со своими щитками суётся. И притом с топкой и плитой и отопить такую площадь. Надо будет весь день возле печки сидеть возле печки. И каждый сезон перекладывать топку. И чистить неимоверное кол-во сажи. Потому что в топливнике с плитой низкая эффективность сжигания топлива. Да ещё все стены будут в саже -от ежедневным манимуляций с топливнком с плитой.
Изучай работы -коллег. Печь Зики - /Валера/ И читай внимательно -тему.

_________________
Печь - это душа дома!!!


-32.JPG
 Описание:
 Размер файла:  124.68 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)

-32.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
tuomob



Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2236
Регион: Тула

СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ростислав1 писал(а):
Всем доброго вечера!
Вопрос к специалистам такой, планируем строить дом, блага цивилизации отсутствуют, можно ли одной печкой протопить большой двух этажный дом. На втором этаже хотелось бы 4 комнаты и су, прикрепил фото, хотелось бы что-то подобное, можно и без су. Первый этаж: кухня, гостиная (можно с кухней), су, комната. Печь хотелось бы с лежанкой и обязательно для готовки. Дом примерно 9х9, 10х10 не думал еще. Возможно ли осуществить такой проект?
Спасибо!

А я-бы предложил в углы сделать калориферные каналы (КК).
При этом:
1. противопожарная отступка по углам упрощается.
2. организуется съём тепла с внутренней части печи.
3. организуется активный (тягой каналов КК) воздухообмен-нагрев помещений.
4. можно регулировать работу КК.
5. можно организовать забор воздуха с улицы и нагрев через КК, в качестве вентиляции.
( http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891&start=40 )

Под готовку большую хлебную камеру, имею в виду готовку как в Русской печи. Может даже и сводом сделать. Здесь простор вариантов видится.
Место лежанки в этой компоновке "не вижу".

И никаких чугунных плит.
Газовый баллон и плита, врезанная в столешницу кухни - это практично, надёжно и не зависит от работы печи.

_________________
С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
Литература https://cloud.mail.ru/public/8uDw/igGiW8Lyr
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv

Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 2 Ноябрь 2017, 09:34), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ростислав1 писал(а):

Вопрос к специалистам
Возможно ли осуществить такой проект?
Спасибо!

нельзя (!)
СП7.13130-2013 п.5.5
"Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже".
Выполнение данного пункта обеспечивает соблюдение технического регламента по пожарной безопасности ФЗ-124

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Михаил Фадеев



Зарегистрирован: Пн 13 Февраль 2012, 15:39
Сообщения: 561
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Викторович, опередил Smile

_________________
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Валер



Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера

СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ростислав1 писал(а):
Всем доброго вечера!
Вопрос к специалистам такой, планируем строить дом, блага цивилизации отсутствуют, можно ли одной печкой протопить большой двух этажный дом. На втором этаже хотелось бы 4 комнаты и су, прикрепил фото, хотелось бы что-то подобное, можно и без су. Первый этаж: кухня, гостиная (можно с кухней), су, комната. Печь хотелось бы с лежанкой и обязательно для готовки. Дом примерно 9х9, 10х10 не думал еще. Возможно ли осуществить такой проект?
Спасибо!

все комнаты проходные? фуфло. Считайте теплопотери, у Александра Володина хорошая печь
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр Володин



Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
Но сразу надо предупредить -надо будет в сутки(в зимнее время) тратить три часа на протопку печи.

Можно же просто топливник помощнее сделать, в котором за час сгорит столько, сколько требуется.
Евгений Колчин писал(а):

нельзя (!)
СП7.13130-2013 п.5.5
"Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже".

А насколько обязательно это правило? Напридумывают же! Потом отменяют, потом опять вводят не знамо что. То обязательно боров должен быть, потому что без него пожароопасно, то боров ни в коем случае, потому что с ним пожароопасно...
Валер писал(а):
у Александра Володина хорошая печь

Русская?:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=158268#158268
Но хватит ли её на 100 м2? Разве что дом очень сильно утеплить. И она не двухэтажная.
Есть двухэтажная, даже с лежанкой, но опять же, на 100 м2 надо больше мощности. Или утепляться или в морозы включать дополнительные приборы.



5х4х2эт-Леж.jpg
 Описание:
 Размер файла:  83.45 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)

5х4х2эт-Леж.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Мангилев Сергей



Зарегистрирован: Сб 15 Октябрь 2011, 16:09
Сообщения: 978
Регион: Советск

СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

Поставьте две и ни какого геморроя. Система отопления станет гибче и экономней. Хоть две топи хоть по очереди через день. В. Дом 10-10 только с регистром и батареями. Толстостенные монстры и дров жрут немеряно.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM Address
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу

A.N.Volodin писал(а):

Евгений Колчин писал(а):

СП7.13130-2013 п.5.5
"Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже".

А насколько обязательно это правило? Напридумывают же! Потом отменяют, потом опять вводят

Можете не выполнять ... до красной черты. Последствия м.б. возмещение ущерба, если от исполнителя. Если для себя - отказ в выплате страховой суммы, например.

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Валер



Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера

СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

жаль Сержа нет, он бы счас ракету с ондлем выкатил
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Вогнистый Владимир



Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина

СообщениеДобавлено: Чт 2 Ноябрь 2017, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):
Ростислав1 писал(а):

Вопрос к специалистам
Возможно ли осуществить такой проект?
Спасибо!

нельзя (!)
СП7.13130-2013 п.5.5
"Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже".
Выполнение данного пункта обеспечивает соблюдение технического регламента по пожарной безопасности ФЗ-124
Да , не знал.

_________________
Печь - это душа дома!!!


с печью щитком (1).jpg
 Описание:
 Размер файла:  127.46 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)

 с печью щитком (1).jpg



с печью щитком.jpg
 Описание:
 Размер файла:  49.71 КБ
 Просмотров:  570 раз(а)

 с печью щитком.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

A.N.Volodin писал(а):
Селиван Виктор писал(а):
Но сразу надо предупредить -надо будет в сутки(в зимнее время) тратить три часа на протопку печи.

Можно же просто топливник помощнее сделать, в котором за час сгорит столько, сколько требуется.

Мощный топливник это хорошо и экономичо -меньше потери тепла в атмосферу с уходящими дым.газами за время протопки. Но выдержит ли печь термоудар от мощного топливника.? Это банные печи ставим в бандаж из уголков от термоудара . И отопительную в таком случае надо будет тоже в бандаж загонять.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Вогнистый Владимир



Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина

СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 06:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
A.N.Volodin писал(а):
Селиван Виктор писал(а):
Но сразу надо предупредить -надо будет в сутки(в зимнее время) тратить три часа на протопку печи.

Можно же просто топливник помощнее сделать, в котором за час сгорит столько, сколько требуется.

Мощный топливник это хорошо и экономичо -меньше потери тепла в атмосферу с уходящими дым.газами за время протопки. Но выдержит ли печь термоудар от мощного топливника.? Это банные печи ставим в бандаж из уголков от термоудара . И отопительную в таком случае надо будет тоже в бандаж загонять.
А что -мешает.? Все равно -двух контурка.

_________________
Печь - это душа дома!!!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Андрей ..



Зарегистрирован: Ср 16 Ноябрь 2011, 07:49
Сообщения: 1153
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

У нас в деревне дом стоит двух- этажный, 1903 года постройки, фабрикант жил с семьёй (рядом через переход на уровне 2- го этажа ещё один, поменьше- для прислуги, внизу магазин, или лавка по- старому), так в доме печей всяких...чуть не в каждой комнате (там именно комнаты, скорее залы, а не комнатёнки)... Sad Вот так обеспечивали комфорт в жилище...А потомки шьют из одной шкурки семь шапок. Весельчак
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Вогнистый Владимир



Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина

СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей .. писал(а):
У нас в деревне дом стоит двух- этажный, 1903 года постройки, фабрикант жил с семьёй (рядом через переход на уровне 2- го этажа ещё один, поменьше- для прислуги, внизу магазин, или лавка по- старому), так в доме печей всяких...чуть не в каждой комнате (там именно комнаты, скорее залы, а не комнатёнки)... Sad Вот так обеспечивали комфорт в жилище...А потомки шьют из одной шкурки семь шапок. Весельчак
Ключевое слово - прислуга. У нас тоже есть регионы -где в каждой комнате -печь. Только подключены они к щитку в простенке. Обратите внимание на выступ стены с лева.

_________________
Печь - это душа дома!!!


PICT0098.jpg
 Описание:
 Размер файла:  89.2 КБ
 Просмотров:  609 раз(а)

PICT0098.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Пт 3 Ноябрь 2017, 06:45 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей .. писал(а):
У нас в деревне дом стоит двух- этажный, 1903 года постройки, фабрикант жил с семьёй (рядом через переход на уровне 2- го этажа ещё один, поменьше- для прислуги, внизу магазин, или лавка по- старому), так в доме печей всяких...чуть не в каждой комнате (там именно комнаты, скорее залы, а не комнатёнки)... Sad Вот так обеспечивали комфорт в жилище...А потомки шьют из одной шкурки семь шапок. Весельчак

Я видел печи и действующие и развалины этих печей -которые стоят в бывших земских школах ,больницах,административных зданиях -эти печи отапливали комнаты по 90 -120 м2 и при высоте потолков 3.5 метра. Вот по этому принципу была спроектирована и построена печь на моём семинаре.Которую я совсем недавно запустил в эксплуатацию и провёл испытания. Полёт нормальный -в печи реализованы мои задумки и применены элементы устройства топливников и конвективной из печей 19 века. Они оказались наиболее эффективными -чем современные разработки устройства топливников. В некоторых конструкциях современного "новодела" -топливники малоэффективны,с не эффективным сжиганием топлива и генераторы сажи для печей. Топливники с плитами(настилами) -вообще надо запрещать из-за вредности для здоровья жильцов и вредными выбросами в атмосферу и низкой эффективностью сжигания топлива.А для готовки -просто подключать "буржуйки" с плитой
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3