Автор Сообщение
Алекс_Н



Зарегистрирован: Ср 15 Декабрь 2010, 23:25
Сообщения: 24
Регион: Украина, Днепропетровск

СообщениеДобавлено: Ср 21 Март 2018, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

Здравствуйте все. Есть нужда в печи такой формы, как в модели. Сейчас живем в таком же доме, куда требуется печь и размеры примерно такие, только топка меньше, и она "колодцевая", что не фонтан. (есть опыт переделки другой печи в колпаковую, без всяких там сухих швов и т.д. и греть она начала, шо бешенная)

Нужна оценка и конструктивная критика проекта.

Печь делалась по мотивам Кузнецова. Топливник сделан кирпичем плашмя намеренно, потому, что я знаю наши манеры в обращении с дровами - так надёжнее, чем на ребро класть. И большой он в сравнении с кузнецовским тоже намеренно. Печные приборы такие как есть, духовка самодельная.

Еще нужно встроить трубчатый котел для отопления части дома, посоветуйте куда его впендюрить.

А, да. Кузнецов что-то писал про катализатор из шамота, если кто понял, подскажите, есть ли ему место в моей модели и где. И по понятному растолкуйте.

Если я разместил свою тему не туда - уж простите и направьте...

Почему-то не получается прикрепить файл, посему гуглодиск:
https://drive.google.com/open?id=1vBZ3ScqNMe7F6b0eJ8k90KkTyE-NZ62e

_________________
неспешно строю печь Кунецова для себя
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2018, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

щиток 3м -перебор. Крайне неравномерный прогрев. Про духовку и "трубчатый котел" тогда лучше вообще забыть, а лучше и про плиту.
Щиток безграмотен. подвертка в один ряд-лажа. Канал в четверик-лажа. Труба вчетверик-лажа.
Все виды конвективки имеют свои плюсы и минусы. Колпаковая-точно не для длинных щитков, бо середина щитка будет от низа и выше недогрета. Второй колпак вообще еле-еле.
Лучше нарисуйте план дома -попробуем отговорить от трубчатого котла и "направить на путь истинный" по форме и размерам печи Sad
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Алекс_Н



Зарегистрирован: Ср 15 Декабрь 2010, 23:25
Сообщения: 24
Регион: Украина, Днепропетровск

СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2018, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот планы. 25 дом - мы сейчас в нем живем. 12 дом - туда печь нужна. Стены глина на решетке.
25-й дом чуть меньше в районе пол-метра в ширину и метр в длину.

С картинками опять ерунда, вот они:
https://drive.google.com/open?id=14_ikr8jQvYmk8aYj1-Bm4Ef4M1gUyJZz
12 дом
https://drive.google.com/open?id=1iIWFZp1uWMWjse7SELSy2c7z2F3Hg49-

_________________
неспешно строю печь Кунецова для себя


12 дом план.jpg
 Описание:
 Размер файла:  671.72 КБ
 Просмотров:  579 раз(а)

12 дом план.jpg



25 дом план..jpg
 Описание:
 Размер файла:  598.58 КБ
 Просмотров:  601 раз(а)

25 дом план..jpg



25 дом план1.rar
 Описание:
файл в CorelDraw 10

Скачать
 Название файла:  25 дом план1.rar
 Размер файла:  25.73 КБ
 Скачено:  168 раз(а)

Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2018, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу

1. по картинкам понятно что ваш дом -или под две печи грубо говоря -когда захотели тогда каждую печи и протопили-(второй рисунок) просто правую печь немного опустить по чертежу вниз, чтоб лучше прихожую грела
или под -печь с котлом и водяным отоплением и как резудьтат печь-списссссссссфически подстроенная под котел, как то: малый объем конвективной системы, с плитой и котел -в топке, труба невмеру утепленная и выход возле конька обязательно, ну и процесс топки весьма своеобразный, отличный от печи без котла.
2. являясь печником до мозга костей считаю две печи-самое то. это будут две вполне себе средненькие печи с топкой каждый день раз в день при ПМЖ. Ничего сложного и напряжного в них не будет...достаточно поднапрячься с фундаментами и найти нормальный кирпич. Чертежи найдете здесь. надо только понравиться форумчанам
Smile
зато -1-1.5 часа протопки и ваш большой дом будет сутки нагретый.
С котлом вам придеться мудрить. Плита -скорее зло. но ее наличие облегчит ремонт регистра что может понадобиться в любой момент. (плиту снял----и вот он...регистр).
3. у нас в Беларуси тоже свои термины печные но...
есть вполне себе конкретные илогически
понятные термины печные. кпримеру у нас груба(грубка) это просто отпительная печь , не русская и без плиты. в печногм сообществе это просто отпительная печь. иногда-
голандка

узкая кирпичная стенка с ковективной системеой дымооборотов внутри называется щиток или щит. я не знаю почему в Украине его называют грубой. я даже не буду против. Но как печник люблю порядок во всем и в терминах тоже.
4. кто вам сказал что для нагрева комнаты от щита он (щит) должен вытянуться на всю длины вашей перегородкит?. ващето по науке надо считать теплопатери помещения и тепловую мощность щитка. грубо навскидку ваш щиток можно сделать длиной 1.5-2м, и не заморачиваться точными подсчетами ввиду того что печь таки не в Сибири а в г. Днепре госудаства Украина. а потому кпримеру 6,5 -кирпичей вдлину(почти 170см)вам бы хватило Sadнаверно санузел должен быть совмещенный, без перегородок)
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Алекс_Н



Зарегистрирован: Ср 15 Декабрь 2010, 23:25
Сообщения: 24
Регион: Украина, Днепропетровск

СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2018, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу

internet_pechnik писал(а):
1. по картинкам понятно что ваш дом -или под две печи

200%. Но я не понимаю, как вторая печка решит проблему плесени и запотевания окон? Вот если по периметру будут хотя бы теплые трубы ,а лучше с радиаторами, то стены будут сухие. И окна. Был опыт в родительском доме. Печь была в центре дома, но проблемы были. Пока трубы не кинули.

internet_pechnik писал(а):
2. являясь печником до мозга костей считаю две печи-самое то. это будут две вполне себе средненькие печи с топкой каждый день раз в день при ПМЖ.


И два мусорника под печками - это из опыта. (про чистоту перед поддувальной дверцей знаю, соблюдаем) - очччень не хочется две печки.

internet_pechnik писал(а):
Плита -скорее зло

Да, но необходимое зло. А еще хочется встроить (или надстроить) емкость для нагрева воды, нужна сушилка для дров.

internet_pechnik писал(а):

4. кто вам сказал что для нагрева комнаты от щита он (щит) должен вытянуться на всю длины вашей перегородки?

Никак не могу переубедить жену. Сейчас щиток такой - и там должен быть не меньше. Но пытаюсь дальше.

internet_pechnik писал(а):
наверно санузел должен быть совмещенный, без перегородок

Вот это точно зло. Зловонное. И злоподглядывательное. Собсно сейчас такое имеем, жутко не нравится. Только не подумайте чего, воняет только при самом процессе, но всё равно неприятно.

internet_pechnik писал(а):
как результат печь-списссссссссфически подстроенная под котел, как то: малый объем конвективной системы, с плитой и котел -в топке, труба невмеру утепленная и выход возле конька обязательно, ну и процесс топки весьма своеобразный, отличный от печи без котла.


1. А чем плох котел в колпаке?
2. Выход возле конька так и будет, даже посреди конька
3. Процесс топки чем отличается?
4. "Труба невмеру утепленная" и так в списке желаний. А невмеру это как, внутри жесть(нерж), 100мм минваты и снаружи жесть?

Я только учусь, не обессудьте.

_________________
неспешно строю печь Кунецова для себя
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2018, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

плесень это проблема стен дома, их утепленности а не печи. Если в доме все время +20 но по углам плесень-------однозначно пленные промерзаемые стены. Утепляйтесь. Равно как и "мусор". это все детский сад.. можно и без печей засраться по уши.
Для воды повесите на стену какой нибудь "Аристон"
С таким длинным щитком будет крайне неравномерный прогрев . С котлом дык еще и конденсат как в трубе так и в самой печи.

Совмещенный санузел не зло. О вкусах не спорят. Тут же -возможность укоротить щиток
Цитата:
1. А чем плох котел в колпаке?
2. Выход возле конька так и будет, даже посреди конька
3. Процесс топки чем отличается?
4. "Труба невмеру утепленная" и так в списке желаний. А невмеру это как, внутри жесть(нерж), 100мм минваты и снаружи жесть?

1. заберет всё(большую часть ) тепла из топки и печь будет недогрета а значит 100%-ый конденсат в трубе. згначит печь надо делать небольшую, с минимальной конвективкой.
2. чем ближе к коньку -тем короче труба на улице-тем менше она промерзает и тем менее вероятен конденсат. Но в данном случае вам это не поможет.
3.Ну топить надо "прислушиваясь" к нагреву воды. Может случиться так что уже и вода -кипяток а кирпич не прогрелся или наоборот, кирпич нагрелся и печь пора прекращать топить а вода толком не нагрелась. В данном случае будет первый вариант. откуда и гарантированый конденсат
4. невмеру утепленная означает что надо попытаться избежать конденсата утепляя трубу. Но в данном случае вам это не поможет. Можете смело внизу трубы ставить конденсатосборник как в буржуйках. а трубу -всю из нержи. и надеяться что конденсат будет лишь в трубе а не в щитке.[/code]
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Алекс_Н



Зарегистрирован: Ср 15 Декабрь 2010, 23:25
Сообщения: 24
Регион: Украина, Днепропетровск

СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2018, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вы мена не совсем поняли, я не собираюсь упорно продвигать мою модель, я с удовольствием уменьшу щиток, может даже толщину стенок уменьшу. Мне не нравится водяное отопление, но выбора пока нет. Я с большим удовольствием утеплю дом, но сразу это не получится, поскольку чемодана денег нет.

Печь в любом случае должна быть такой, как в модели по фундаменту, щиток может быть короче и т.д. К котлу нет требования, чтобы он кипятил воду, нужно градусов 40-50. Вопрос - что конкретно изменить?

Я пока литературу перечитаю...

_________________
неспешно строю печь Кунецова для себя
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2018, 06:40 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот,акурат на месте русской нормальную печь и поставить. Причем с нижним прогревом. Как известно русская таковой не вляется. Как в.егда всё тепло вверху а ноги мерзнут. Может потому и сырость в углах. Хотя конечно главное это промерзаемость стен. В перспективе утеплите стены,пенопластом ,снаружи.
Печь можно сместить трохи вниз и сделать дырку в прихожую,чтоб оттуда топить. Но можно и оставить как есть. Как раз возле дверей в углу и топка.
Ну а в кухне плита и вытянутый щит между санузлом и детской. Принцип как и планировалось,но без регистра,и щиток 170см Razz
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2018, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

вот для правой комнаты



.jpg
 Описание:
 Размер файла:  133.41 КБ
 Просмотров:  541 раз(а)

.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Вогнистый Владимир



Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина

СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2018, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

Алексей -можно вопросик.? Чет топить -собираетесь. ? И цена на топливо -у Вас.?

_________________
Печь - это душа дома!!!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Алекс_Н



Зарегистрирован: Ср 15 Декабрь 2010, 23:25
Сообщения: 24
Регион: Украина, Днепропетровск

СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2018, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

Я Александр. Дровами. Цена пока что - неделя-полторы работы и литров 10-15 бензина на пилу и машину в сезон(очень приблизительно, никогда не заморачивался точными подсчетами). Сам заготавливаю.

_________________
неспешно строю печь Кунецова для себя
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2019, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу

Приветствую, товарищ "Алекс"....!
Как продвигаются у-Вас делА с-проектами печей.....??
Могу помочь Вам с-проектом "печи-щитка" длиной "4метра".
Учитывая весьмА-большую длину щитка, саму топку нужно ставить строго-параллельно будущему щитку.......
Могу предложить-Вам максимально-продвинутую конструкцию, на-сегодняшний день, со-всеми возможными "наворотами", обеспечивающими такую возможность прогрева столь-длинного конструктива..... bog
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения