Автор |
Сообщение
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 10:54
|
|
Цитата: |
Можно поконкретней: откуда это видно? |
"Емкость" кубового ТА приблизительно 50-60 кВт*ч, откуда он слишком большой для простой буферной емкости (которая равна 1-2 часам топки) и слишком маленький для полноценной компенсации теплопотерь помещения, где берется три дня работы на ТА (поездка в гости на выходные).
|
|
|
|
|
son
Зарегистрирован: Вс 6 Март 2011, 07:21
Сообщения: 26
Регион: Свердл. обл.
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 11:04
|
|
Цитата: |
по моим наблюдениям, среднесуточная удельная теплопередача регистра в колпаке, составляет около 3,5-4кВт/м2/ч. |
Можно чуть поподробнее этот момент?
Наверное вы имели в виду 3.5-4 кВт/кв.м? И еще вопрос: это при одной топке в сутки или двух?
Т.е. регистр КИКсП 16 во время топки выдает 9.7 кВт в среднем, а общая средняя теплоотдача за сутки около 6 кВт. Правильно?
Как тогда с цифрами, полученными при испытаниях (22 кВт*ч на КИК18) http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4726 ?
|
|
|
|
|
son
Зарегистрирован: Вс 6 Март 2011, 07:21
Сообщения: 26
Регион: Свердл. обл.
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 11:14
|
|
Цитата: |
"Емкость" кубового ТА приблизительно 50-60 кВт*ч, откуда он слишком большой для простой буферной емкости (которая равна 1-2 часам топки) и слишком маленький для полноценной компенсации теплопотерь помещения, где берется три дня работы на ТА (поездка в гости на выходные).
|
У меня взято 70 кВт*ч при дельта-Т=60 градусов.
Такой ТА позволяет обойтись одной топкой в сутки при обычных холодах (до минус 15-20) и двумя топками при морозах до -35. Я из этих соображений выбрал такой. Можно было его чуть уменьшить до 800 литров.
На счет трех дней - это идея правильная. Если придумаю как в гравитационной системе ТА располагать в подвале, то сделаю на всю неделю и заморачивался не буду. Но боюсь, что в гравитационной системе ставить его придется возле печи.
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 11:40
|
|
В гравитационной системе ТА должен быть выше печки
Дельту надо брать 50С ибо чем меньше температура ТА, тем более слабый теплообмен у батарей.
|
|
|
|
|
son
Зарегистрирован: Вс 6 Март 2011, 07:21
Сообщения: 26
Регион: Свердл. обл.
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 16:07
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 17:10
|
|
Картинка вводит в заблуждение, как и формула (заметили что в правой части отрицательное значение?).
|
|
|
|
|
son
Зарегистрирован: Вс 6 Март 2011, 07:21
Сообщения: 26
Регион: Свердл. обл.
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 17:22
|
|
Да, эта ошибка и вправду есть. Все остальное правильно. Просто надо знак поменять.
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 17:29
|
|
Не только
Оцените-ка временные аспекты работы такой системы - ведь после остановки кота ЕЦ должна реверсироваться, правильно?
|
|
|
|
|
son
Зарегистрирован: Вс 6 Март 2011, 07:21
Сообщения: 26
Регион: Свердл. обл.
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 18:07
|
|
Это другой вопрос, не связанный с загоном тепла вниз.
В этой схеме он не раскрыт.
Самое кондовое - это просто добавить еще одну магистраль к ТА с другим радиатором. Более реальное - это добавить еще одну трубу и систему клапанов.
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 18:42
|
|
... не
Самое простое - это поставить теплообменник, выключив ТА из общей циркуляции... да и проще делать безнапорный ТА.
|
|
|
|
|
Геннадий Москва
Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград
|
Добавлено:
Вт 7 Февраль 2012, 21:10
|
|
А если ещё и на радиаторе опустить к низу горячий подвод, то после окончания топки, движение теплоносителя пойдет в обратную сторону. Вот только, что быстрее остынет: котел или батареи? Отсюда какое будет время не движения теплоносителя. Хотя с другой стороны этим можно продлить время поддержания батарей на температуре. Нагреваем, батареи горячие ---- кончаем топить, какое то время остывает и прекращается поток носителя, батареи приостывают ---- остыл котел, все побежало в обратную сторону и нагрело батареи. Сильна ли будет просадка температуры в момент остановки?
А совсем без радиаторов, такое возможно? Котел выше ТА? Пока ТА будет нагреваться, циркуляция будет?
|
|
|
|
|
son
Зарегистрирован: Вс 6 Март 2011, 07:21
Сообщения: 26
Регион: Свердл. обл.
|
Добавлено:
Ср 8 Февраль 2012, 05:37
|
|
Цитата: |
А если ещё и на радиаторе опустить к низу горячий подвод, то после окончания топки, движение теплоносителя пойдет в обратную сторону. |
Пока котел остывает, т.е. температура промежуточная, система будет стоять, потому что при обратном ходе нагреваемая вода пойдет в самую холодную трубу. Поэтому на котел лучше поставить клапан и пустить еще одну дополнительную трубу в обход котла к нижней части радиатора со стороны горячего подвода. Во время работы котла в ней будет пробка из теплой воды и потока через нее вроде не должно быть. После отключения его, через нее пойдет обратный поток. Поток через котел уменьшится, но все равно будет до его остывания ниже 90 градусов.
Цитата: |
А совсем без радиаторов, такое возможно? Котел выше ТА? |
Вечный двигатель пока не придумали.
Цитата: |
Самое простое - это поставить теплообменник, выключив ТА из общей циркуляции... да и проще делать безнапорный ТА. |
Я не понял куда вы предлагаете его поставить. В ТА? Без напора все равно не получится тепло затолкать вниз. Без напора оно только вверх идет.
|
|
|
|
|
Геннадий Москва
Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград
|
Добавлено:
Ср 8 Февраль 2012, 08:12
|
|
son: Интересные у вас ассоциации! Вечный двигатель, вы наверное о нем всё же задумывались.
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/pic/1889/13vls3.jpg
Берем котел, подключаем к нему трубу идущую в верх на 3м, поввернем её вниз на 5 м, обратно к котлу 2м. Получили кольцо где низ много ниже уровня котла. Будет в нём(кольце) циркулировать носитель? Если да то поставив внизу ТА мы ещё сильнее охладим в нем Тноситель, тк ТА заведомо холоднее . Вопрос: Достаточно ли будет нагрева Тносителя в котле, для появления циркуляции в системе с ТА и без оного?
|
|
|
|
|
son
Зарегистрирован: Вс 6 Март 2011, 07:21
Сообщения: 26
Регион: Свердл. обл.
|
Добавлено:
Ср 8 Февраль 2012, 08:35
|
|
Цитата: |
Интересные у вас ассоциации! Вечный двигатель, вы наверное о нем всё же задумывались. |
Не канает. На переворот затрачивается энергия. Никто вам не мешает поставить циркуляционный насос и загонять тепло вниз им. Если вы не ставите насос, то только радиатор. По-другому никак.
Цитата: |
Достаточно ли будет нагрева Тносителя в котле, для появления циркуляции в системе с ТА и без оного? |
Формула на картинке - это критерий начала нагрева ТА. В общем, все зависит от температур, радиатора и соотношения h0/h1.
Вот полная схема, обеспечивающая хранение тепла в подвале. Пока котел работает, в трубе 3 возникает тепловая пробка, поэтому вода по ней не идет. Когда котел отключается, поток останавливается до тех пор, пока тепловая пробка не остынет. Тогда вода из ТА поднимается по трубе 1 и опускается по трубе 3. В общем, за исключением некоторых периодов, редиатор будет постоянно теплый.
Только надо подключать правую часть радиатора очень аккуратно. Если горячая вода из трубы 1 пойдет в трубу 3 через весь радиатор, то система работать не будет.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
16.37 КБ |
Просмотров: |
856 раз(а) |
|
|
|
|
|
Геннадий Москва
Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград
|
Добавлено:
Ср 8 Февраль 2012, 17:27
|
|
Вообще мысль была такая:
Делаем кольцо. В низу ТА , из его вершинки поднимаем трубу к батарее (чуть выше котла). Обратку батареи зацепляем к обратке ТА.
[/img]
|
Описание: |
|
Размер файла: |
42.76 КБ |
Просмотров: |
827 раз(а) |
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Ср 8 Февраль 2012, 18:17
|
|
Геннадий Москва писал(а): |
Вообще мысль была такая:
Делаем кольцо. В низу ТА , из его вершинки поднимаем трубу к батарее (чуть выше котла). Обратку батареи зацепляем к обратке ТА.
[/img] |
Так по моему, лучше будет...
|
|
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Ср 8 Февраль 2012, 18:34
|
|
ЕЦ по внешнему кругу работать не будет...
|
|
|
|
|
Дмитрий Смирнов
Зарегистрирован: Вт 5 Январь 2010, 17:38
Сообщения: 598
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 9 Февраль 2012, 00:31
|
|
В бак накопитель (горячий теплоноситель) должен подаваться с низу (так будет перемешивание). В противном случае низ ВСЕГДА будет холодным (это не правильно). Противоречит естественному ходу вещей. Проверено на печальном опыте.
А вот забирать из бака (горячий теплоноситель)соглашусь нужно с верху.
На выше приведенных схемах напрочь отсутствует понятия малый круг
(байпас, предохраняющий регистры от конденсата и следовательно от сажезарастания). Это специально, дабы не усложнять или просто забыли?!
Если посчитать, в итоге все затраты, связанные с организацией накоплениея тепла в подвале...
То лучше будет разобрать котел и перенести его в подвал
|
|
|
|
|
son
Зарегистрирован: Вс 6 Март 2011, 07:21
Сообщения: 26
Регион: Свердл. обл.
|
Добавлено:
Чт 9 Февраль 2012, 05:51
|
|
Elm писал(а): |
ЕЦ по внешнему кругу работать не будет... |
Вот именно. С какого перепугу более горячая вода пойдет вниз? Это примерно как горелкой воздушный шар нагреваете, а оне не вверх летит, а вниз падает.
Цитата: |
В противном случае низ ВСЕГДА будет холодным (это не правильно). |
Если прокачать ТА полностью, то и внизу вода нагреется. А если перемешивать, то вверху температура окажется ниже, чем подается и эффективность радиаторов при отборе тепла от ТА будет ниже.
Цитата: |
На выше приведенных схемах напрочь отсутствует понятия малый круг |
Я рассматривал только сам принцип, по началу даже отбор тепла от ТА не рассматривал. Поэтому о малом круге тоже не думал. В этой схеме даже расширительный бак не нарисован. В общем, надо думать.
Цитата: |
То лучше будет разобрать котел и перенести его в подвал |
Особенных затрат я не вижу. Все те же радиаторы, только одна дополнительная труба. Я согласен, что предпочтительнее ставить их на одном уровне. Но не всегда такое удобно/возможно.
|
|
|
|
|
Геннадий Москва
Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград
|
Добавлено:
Чт 9 Февраль 2012, 08:29
|
|
А с чего ей вниз то не пойти? Подпор то с правой стороны есть. Обьясните разницу, бестолковому клиенту. Если мы можем бочку прогеть, почему в трубе не будет циркуляции? Думаю что в котле температура носителя хоть на 2-3 град но выше чем слева и внизу кольца? Вопрос чисто теоритический, но в неразумных решениях бывает скрывается тайный смысл. Каждый для себя пытается уяснить что либо. Мне лично понравился вариант с ТА в полу, При толщине в 20см его можно разместить и на опорах под потолком, если котел расположен в подвале.
Интересен вопрос: Влияет ли высота подъема отводящей от котла трубы, на скорость потока в системе ЕЦ, при достаточно большом диаметре труб? Труба вверх, разворот вниз и далее в систему.
|