Францыч



Зарегистрирован: Пн 9 Январь 2006, 08:27
Сообщения: 558
Регион: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2007, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу

Труба RAAB двойная.
Пришел пожарник и сказал - труба "железная", извольте сделать разделку в проходе через крышу (обрешетка, стропила - деревянные) 340мм (!) от стенок трубы... ??!!
Согласно противопожарного сертификата, труба соответствует НПБ 239-97 и предел огнестойкости EI 30 . Помогите прально повести себя в этом случае... Что предпринять?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПозвонить автору
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2007, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Францыч писал(а):
Согласно противопожарного сертификата, труба соответствует НПБ 239-97 и предел огнестойкости EI 30 . Помогите прально повести себя в этом случае... Что предпринять?

читать СНиП и делать согласно указаний Российского законодательства.. труба соответствует НПБ, а проходка через сгораемое перекрытие ?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Францыч



Зарегистрирован: Пн 9 Январь 2006, 08:27
Сообщения: 558
Регион: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2007, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Цитата:
читать СНиП
Какой СНиП действует на сей момент?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПозвонить автору
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2007, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу

СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
в частности гл.6.6 "Печное отопление"
http://www.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1245
или http://www.vashdom.ru/snip/4101-03/
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраль 2007, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу

Для пожарников по этой инструкции http://www.flues.ru/mount/sheme/inside.html

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Францыч



Зарегистрирован: Пн 9 Январь 2006, 08:27
Сообщения: 558
Регион: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2007, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу

Да по этой инструкции и сделано... Нет, говорит - давай по СНиПу... Хорошо хоть не самому делать, крышники будут, но геморрой...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПозвонить автору
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 12 Февраль 2007, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

"..Дымоход выводится через перекрытие крыши с защитой легко возгораемых конструкций (так же, как и при проходе межэтажного перекрытия)..", т.е устанавливается такой же проходной узел
этого требуют пожарники
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Серёгин С. И.



Зарегистрирован: Ср 3 Май 2006, 14:47
Сообщения: 243
Регион: г. Петрозаводск

СообщениеДобавлено: Вт 13 Февраль 2007, 01:29 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сообщили, что МЧС разрешил применение расчетов для уменьшения разделки. Завтра пойду забирать бумаги. Но вот не знаю стоит ли
радоваться так как даже сейчас, при наших жестких нормах часто вижу
такую "ж...у" что становится страшно.
Для сведения письма ходили по разным кабинетам с мая 2006 года.

_________________
Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2008, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ширина свободного пространства между наружной поверхностью дымовой трубы, и деревянной частью стропил или обрешетки должна быть не менее 130 мм. При легковозгораемых кровлях (толевых, драночных) ширина такого пространства должна быть не менее 0,26 м. Кровлю в местах прохождения дымовой трубы покрывают железом, шифером, кровельной сталью или другими несгораемыми материалами на ширину не менее 0,5 м с тщательной подгонкой их под выдру трубы.

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
alekseirubin



Зарегистрирован: Вс 2 Март 2008, 01:48
Сообщения: 165
Регион: Дзержинск

СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2008, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу

Господа, вклалась ошибочка, п 6.9.8 Правил ТПР 2006г, "Сгораемые конструкции кровли (стропила, обрешетки и т.п.), должны располагаться от наружной поверхности канала на расстоянии не менее 130мм!".
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2008, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

Выше приведена выдержка из старого СНиПа, в действующем остановились на незащищенных керамических трубах необходимо увеличить до 250 мм, а в остальном - 130 мм.
Я бы оставил строку - для легко сгораемых кровельных материалов (толь, дранка) - 250 мм.
Правила ВДПО не могут служить регламентирующим документом в строительстве. Они могут рассматриваться как внутренняя инструкция добровольного общества.

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
alekseirubin



Зарегистрирован: Вс 2 Март 2008, 01:48
Сообщения: 165
Регион: Дзержинск

СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2008, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу

Данные Правила разрабатывались на основании СНиПов и прочее, и просто так господо Сидорчук и другие не стали бы выдумывать нормы.
Если требуется -могу поискать, от куда они почерпнули данные нормы
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2008, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

я не про данные, опубликованные в правилах говорю, а законность применения правил при строительстве и ссылки на него в регламентирующих документах
живой пример: С.Серегин дабы получить разрешение на ТУ разделки делал запрос в МЧС о применение метода расчета при выборе разделки, на что был получен официальный ответ из МЧС, подтверждающих
это уже сдвиг, значит есть надежда, что в основном регламентирующем документе - СНиП будут внесены поправки

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024