Труба RAAB двойная.
Пришел пожарник и сказал - труба "железная", извольте сделать разделку в проходе через крышу (обрешетка, стропила - деревянные) 340мм (!) от стенок трубы... ??!!
Согласно противопожарного сертификата, труба соответствует НПБ 239-97 и предел огнестойкости EI 30 . Помогите прально повести себя в этом случае... Что предпринять?
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 10 Февраль 2007, 11:52
|
|
Францыч писал(а): |
Согласно противопожарного сертификата, труба соответствует НПБ 239-97 и предел огнестойкости EI 30 . Помогите прально повести себя в этом случае... Что предпринять? |
читать СНиП и делать согласно указаний Российского законодательства.. труба соответствует НПБ, а проходка через сгораемое перекрытие ?
|
|
|
|
|
Францыч
Зарегистрирован: Пн 9 Январь 2006, 08:27
Сообщения: 558
Регион: Новосибирск
|
Добавлено:
Сб 10 Февраль 2007, 21:06
|
|
Какой СНиП действует на сей момент?
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 10 Февраль 2007, 22:03
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 11 Февраль 2007, 23:40
|
|
|
|
|
Францыч
Зарегистрирован: Пн 9 Январь 2006, 08:27
Сообщения: 558
Регион: Новосибирск
|
Добавлено:
Пн 12 Февраль 2007, 00:43
|
|
Да по этой инструкции и сделано... Нет, говорит - давай по СНиПу... Хорошо хоть не самому делать, крышники будут, но геморрой...
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 12 Февраль 2007, 08:17
|
|
"..Дымоход выводится через перекрытие крыши с защитой легко возгораемых конструкций (так же, как и при проходе межэтажного перекрытия)..", т.е устанавливается такой же проходной узел
этого требуют пожарники
|
|
|
|
|
Серёгин С. И.
Зарегистрирован: Ср 3 Май 2006, 14:47
Сообщения: 243
Регион: г. Петрозаводск
|
Добавлено:
Вт 13 Февраль 2007, 01:29
|
|
Сообщили, что МЧС разрешил применение расчетов для уменьшения разделки. Завтра пойду забирать бумаги. Но вот не знаю стоит ли
радоваться так как даже сейчас, при наших жестких нормах часто вижу
такую "ж...у" что становится страшно.
Для сведения письма ходили по разным кабинетам с мая 2006 года.
|
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин. |
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 2 Март 2008, 20:52
|
|
Ширина свободного пространства между наружной поверхностью дымовой трубы, и деревянной частью стропил или обрешетки должна быть не менее 130 мм. При легковозгораемых кровлях (толевых, драночных) ширина такого пространства должна быть не менее 0,26 м. Кровлю в местах прохождения дымовой трубы покрывают железом, шифером, кровельной сталью или другими несгораемыми материалами на ширину не менее 0,5 м с тщательной подгонкой их под выдру трубы.
|
_________________ ************************************ |
|
|
|
alekseirubin
Зарегистрирован: Вс 2 Март 2008, 01:48
Сообщения: 165
Регион: Дзержинск
|
Добавлено:
Вс 2 Март 2008, 22:21
|
|
Господа, вклалась ошибочка, п 6.9.8 Правил ТПР 2006г, "Сгораемые конструкции кровли (стропила, обрешетки и т.п.), должны располагаться от наружной поверхности канала на расстоянии не менее 130мм!".
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 2 Март 2008, 22:37
|
|
Выше приведена выдержка из старого СНиПа, в действующем остановились на незащищенных керамических трубах необходимо увеличить до 250 мм, а в остальном - 130 мм.
Я бы оставил строку - для легко сгораемых кровельных материалов (толь, дранка) - 250 мм.
Правила ВДПО не могут служить регламентирующим документом в строительстве. Они могут рассматриваться как внутренняя инструкция добровольного общества.
|
_________________ ************************************ |
|
|
|
alekseirubin
Зарегистрирован: Вс 2 Март 2008, 01:48
Сообщения: 165
Регион: Дзержинск
|
Добавлено:
Вс 2 Март 2008, 22:58
|
|
Данные Правила разрабатывались на основании СНиПов и прочее, и просто так господо Сидорчук и другие не стали бы выдумывать нормы.
Если требуется -могу поискать, от куда они почерпнули данные нормы
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 2 Март 2008, 23:16
|
|
я не про данные, опубликованные в правилах говорю, а законность применения правил при строительстве и ссылки на него в регламентирующих документах
живой пример: С.Серегин дабы получить разрешение на ТУ разделки делал запрос в МЧС о применение метода расчета при выборе разделки, на что был получен официальный ответ из МЧС, подтверждающих
это уже сдвиг, значит есть надежда, что в основном регламентирующем документе - СНиП будут внесены поправки
|
_________________ ************************************ |
|
|
|
|