Предлагаю при прохождение потолочной разделки, для перестраховки использовать перлитовый песок, засыпанный в ящик - короб вокруг трубы.
Кто что думает поэтому поводу? Может кто-нибудь уже применял?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
vova230



Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 00:20
Сообщения: 811
Регион: Беларусь

СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

Применялся обычный песок вместо разделки. Пожарники крутили носом, но проходило.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 30 Апрель 2010, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

единственный минус вижу-материал гигроскопичен и при периодическом использование будет "набухать", а потом парить
опять же влага может негативно сказаться даже для оцинковки в проходном узле

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Александр Шалагин



Зарегистрирован: Пт 2 Январь 2009, 18:00
Сообщения: 1318
Регион: Киров

СообщениеДобавлено: Сб 1 Май 2010, 05:04 Ответить с цитатойВернуться к началу

Да, для бань не пойдёт... а я именно там и хотел применить Crying or Very sad или же основательно изолировать, т.е. короб делать герметичным.
Владимиру(vova230), песок для разделок применял, но у обычного песка теплопроводность выше - хотя может и без разницы, главное, никак в кирпичной кладке - трещин не будет...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Валерий Петров



Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33
Сообщения: 1085
Регион: Россия

СообщениеДобавлено: Сб 1 Май 2010, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

Пеностекло.

_________________
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
________________________________________
Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораICQ Number
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024