Автор |
Сообщение
|
Тимур
Зарегистрирован: Сб 15 Январь 2011, 15:39
Сообщения: 27
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 15 Январь 2011, 15:48
|
|
Здравствуйте! Сложил мне мастер на даче красивую печь/камин, не нарадовался я ей, но буквально через месяц она начала вся трескаться, два раза ремонтировали уже, но в итоге всё повторяется. На горячую печка расширяется и трескается Помогите пожалуйста советом по ремонту, уж очень разбирать не хочется.
На фото видно где она трескается
|
Описание: |
|
Размер файла: |
84.83 КБ |
Просмотров: |
960 раз(а) |
|
Описание: |
топка находится справа у стены, как видите печки очень нужен ремонт, тёмные места в швах - места ремонта |
|
Размер файла: |
400.95 КБ |
Просмотров: |
820 раз(а) |
|
|
|
|
|
vova230
Зарегистрирован: Ср 24 Март 2010, 00:20
Сообщения: 811
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Сб 15 Январь 2011, 17:04
|
|
внутри футеровка шамотом делалась?
|
|
|
|
|
stas
Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 15 Январь 2011, 18:28
|
|
Труба сделана без распушки. Это грубейшее нарушение норм ППБ - может привести к пожару.
Если знаете, скажите, какая конструкция печи? (я предполагаю, что канальная).
Расскажите подробно, как сушили печь, после просушки в каком режиме топили печь и камин (количество и вид дров (сухие?), сколько времени топили, каков объем отапливаемого помещения? отапливали ли Вы помещение только печью или чем-то еще? сколько надо было топить печь и камин, чтобы обогреть помещение и при какой температуре наружного воздуха? хорошо ли помещение держит тепло? на какой смеси делали кладку печи? природная глина с песком или другое?).
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 15 Январь 2011, 19:22
|
|
Тимур писал(а): |
Сложил мне мастер на даче красивую печь/камин, не нарадовался я ей, но буквально через месяц она начала вся трескаться, два раза ремонтировали уже, но в итоге всё повторяется. ( |
на фото мастер вроде ставит декоративные арки и уже тогда замазывал трещины?
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
Болокан Игорь
Зарегистрирован: Вс 2 Январь 2011, 18:53
Сообщения: 102
Регион: Украина Кировоград
|
Добавлено:
Сб 15 Январь 2011, 20:36
|
|
Точно,наверное проблема в фундаменте.
|
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
|
|
|
|
Болокан Игорь
Зарегистрирован: Вс 2 Январь 2011, 18:53
Сообщения: 102
Регион: Украина Кировоград
|
Добавлено:
Сб 15 Январь 2011, 20:48
|
|
Хотя нет,трещин ниже пода камина не видно, а уже топилась. Может перекалили без просушки?
|
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 15 Январь 2011, 20:58
|
|
Образование подобных "ступенчатых" трещин исходит от неравномерного расширения и подъему кладки от места начала "ступени". В данном случае надо смотреть 10-11 ряд куда сходятся трещины. ИМХО
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
Александр Шалагин
Зарегистрирован: Пт 2 Январь 2009, 18:00
Сообщения: 1318
Регион: Киров
|
Добавлено:
Сб 15 Январь 2011, 20:58
|
|
Болокан Игорь писал(а): |
Хотя нет,трещин ниже пода камина не видно, а уже топилась. Может перекалили без просушки? |
Печь сложена без перевязки швов и без армирования.
Стягивать сеткой и штукатурить на горячую печь, швы предварительно расшить на глубину около 1см, предварительно смочив.
|
|
|
|
|
Болокан Игорь
Зарегистрирован: Вс 2 Январь 2011, 18:53
Сообщения: 102
Регион: Украина Кировоград
|
Добавлено:
Сб 15 Январь 2011, 21:20
|
|
Да,каминная лобовина положена на резанное ребро, без перевязки с массивом,а какой там зуб и дымосборник одному мастеру и Богу пока известны.
|
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
|
|
|
|
Болокан Игорь
Зарегистрирован: Вс 2 Январь 2011, 18:53
Сообщения: 102
Регион: Украина Кировоград
|
Добавлено:
Сб 15 Январь 2011, 21:33
|
|
Кстати и пламя уходит в правый ближний угол ~10-11-го ряда.Штукатурка любая думаю не спасёт.
|
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
|
|
|
|
Александр Шалагин
Зарегистрирован: Пт 2 Январь 2009, 18:00
Сообщения: 1318
Регион: Киров
|
Добавлено:
Сб 15 Январь 2011, 21:39
|
|
Болокан Игорь писал(а): |
Штукатурка любая думаю не спасёт. |
Штукатурка не спасет... спасет армирование.
|
|
|
|
|
Болокан Игорь
Зарегистрирован: Вс 2 Январь 2011, 18:53
Сообщения: 102
Регион: Украина Кировоград
|
Добавлено:
Сб 15 Январь 2011, 22:04
|
|
Тимур, в конструкции Вашей печи слабое звено- вход из камина в наружный угол массива печи.А так как топите камин Вы не по детски ,этот угол перегревается,а значит и расширяется больше всего и рвёт потихоньку всё вокруг. Поэтому разбирать до углового входа прийдётся точно,а там посмотрите,как ввести камин в центр массива печи.А иначе нет удачи.
|
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
|
|
|
|
Александр Шалагин
Зарегистрирован: Пт 2 Январь 2009, 18:00
Сообщения: 1318
Регион: Киров
|
Добавлено:
Сб 15 Январь 2011, 22:39
|
|
Болокан Игорь писал(а): |
Тимур, в конструкции Вашей печи слабое звено- вход из камина в наружный угол массива печи. |
Мне так , эта конструкция вообще не ясна .
|
|
|
|
|
Болокан Игорь
Зарегистрирован: Вс 2 Январь 2011, 18:53
Сообщения: 102
Регион: Украина Кировоград
|
Добавлено:
Сб 15 Январь 2011, 22:55
|
|
Алекс! Спасибо за честность,и поддержку.Я конструкцию интуитивно сложил по пламени на фото, намёка Евгения на 10 -11 ряд и слов хозяина "топка справа".Думаю так оно и есть,но Тимур упорно молчит. А-ууууууу?
|
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
|
|
|
|
stas
Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2008, 22:53
Сообщения: 917
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 15 Январь 2011, 23:56
|
|
Пока слишком мало информации по данной печи (какая конструкция? как просушивали? как эксплуатировали?), поэтому нельзя сказать ничего определенного.
|
|
|
|
|
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Пн 17 Январь 2011, 14:10
|
|
тимур а бумаги где-договора расписки честь фирмы и что за фирма или спец.я только что написал соседу из челябинска-связка только вполкирпича иначе-печь гибнет.солнечная башкирия...
|
_________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
|
|
|
|
Тимур
Зарегистрирован: Сб 15 Январь 2011, 15:39
Сообщения: 27
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 20 Январь 2011, 12:42
|
|
извините, был не в зоне действия интернета, готов ответить на все вопросы, по порядку
1. Основная печка двухколпаковая пятиоборотка
2. Камин не дымит, по словам мастера (пусть земля ему всё равно будет пухом) зуб там
3. Печка показывает свои трещины только при топки печки, когда топишь камин ничего не меняется, всё норм.
Фото с человеком- это уже ремонт, развалилось нафег всё, после его ремонта прошло два года, печка топиться только осенью и весной, на зиму дом закрыт. Арки больше не "сыплются", но трещены пошли снова.
Хочется ремонта на перекладывание не готов, есть финансовые трудности, буду благодарен за помощь в ремонте
|
|
|
|
|
Тимур
Зарегистрирован: Сб 15 Январь 2011, 15:39
Сообщения: 27
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 20 Январь 2011, 12:42
|
|
vova230 писал(а): |
внутри футеровка шамотом делалась? |
что это такое?
|
|
|
|
|
Тимур
Зарегистрирован: Сб 15 Январь 2011, 15:39
Сообщения: 27
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 20 Январь 2011, 12:59
|
|
Труба сделана без распушки. Это грубейшее нарушение норм ППБ - может привести к пожару.
труба не нагревается вообще
Если знаете, скажите, какая конструкция печи? (я предполагаю, что канальная).
двухколпаковая пятиоборотка
Расскажите подробно, как сушили печь, после просушки в каком режиме топили печь и камин (количество и вид дров (сухие?), сколько времени топили, каков объем отапливаемого помещения?
Печь сушили постепенно, после просушки было лето не топили вообще, дрова сухие берёза, как только начали норм топить пошли трещины на горячую, на холодную швы возвращаются на место, дышит сцуко
отапливали ли Вы помещение только печью или чем-то еще?
весной по приезду в дом, сначала калорифер параллельно каминпечка, потом только печка
сколько надо было топить печь и камин, чтобы обогреть помещение и при какой температуре наружного воздуха?
при t -5, топится с 18-00 до 22-00, хватает до следующего дня 18-00, от силы ветра на улице зависит
хорошо ли помещение держит тепло?
помещение держит тепло на 3 по пятибальной системе
на какой смеси делали кладку печи? природная глина с песком или другое?)
шамотная глина покупная + песок, мастер мешал пропорции сам
|
|
|
|
|
Тимур
Зарегистрирован: Сб 15 Январь 2011, 15:39
Сообщения: 27
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 20 Январь 2011, 12:59
|
|
Евгений Колчин писал(а): |
Тимур писал(а): |
Сложил мне мастер на даче красивую печь/камин, не нарадовался я ей, но буквально через месяц она начала вся трескаться, два раза ремонтировали уже, но в итоге всё повторяется. ( |
на фото мастер вроде ставит декоративные арки и уже тогда замазывал трещины? |
да, и восстанавливал арки
|
|
|
|
|
|