Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Возможно ли отопить дом каминной топкой Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Валухин



Зарегистрирован: Пн 28 Март 2011, 09:44
Сообщения: 4
Регион: С-Петербург

СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

У меня первый этаж 35 м2 разделен на два изолированных помещения.Кирпич, внутри дерево и минвата. Стеклопакеты. Можно ли его отопить камином на основе топки Altima 105 Supra? Второе помещение отапливается только через воздуховоды. Долгое горение и остальные прелести.
Я понимаю, что печь не накопительная и т.д. Речь идет о посещении дома на 2-3 дня и , видимо, не в - 30 град. Случай типичный и практический ответ наверно довольно однозначный. Пожелания- разумная температура. Одна- две быстрые топки и далее замедленное горение. Замедленное не на 10 часов, но хотя бы на 3-4. Переночевать то возможно будет ? По мощности вроде двойной запас.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу

Валухин писал(а):
У меня первый этаж 35 м2 разделен на два изолированных помещения.Кирпич, внутри дерево и минвата. Стеклопакеты. Можно ли его отопить камином на основе топки Altima 105 Supra? Второе помещение отапливается только через воздуховоды. Долгое горение и остальные прелести.
Я понимаю, что печь не накопительная и т.д. Речь идет о посещении дома на 2-3 дня и , видимо, не в - 30 град. Случай типичный и практический ответ наверно довольно однозначный. Пожелания- разумная температура. Одна- две быстрые топки и далее замедленное горение. Замедленное не на 10 часов, но хотя бы на 3-4. Переночевать то возможно будет ? По мощности вроде двойной запас.


Мощности хватит! Но вот вопрос: по какой-то причине то, что ЗАПРЕЩЕНО для кирпичных теплоёмких печей ("ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагрев стенок печи до температуры выше 110 градС во избежание пригорания пыли бытовой" - цитата почти дословная из всех известных книг-журналов по печам) - для металлических печей-вставок, каминных топок - неоспоримое благо?
А может благо для кого-то другого? - других... Twisted Evil
Молочка запасите Confused и дышите глубже... Для чего молоко - а за вредность... теперь и Вы тоже ни чем не хуже сварного, кузнеца, обрубщика облоя в литейке... им то положено профсоюзами Smile А Вам теперь свой профсоюз потребуется...
НУ ИЛИ добейтесь ОТМЕНЫ "НОРМЫ ВРЕДНОСТИ" ДЛЯ ПЕРЕГРЕТЫХ КИРПИЧНЫХ ТЕПЛОЁМКИХ ПЕЧЕЙ...

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Anton Sorokin



Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752

СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):
("ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагрев стенок печи до температуры выше 110 градС во избежание пригорания пыли бытовой" - цитата почти дословная из всех известных книг-журналов по печам)

А нет ли у вас ссылочки на именно дословное воспроизведение цитаты? Еще желательно в источнике вызывающем доверие. Иначе кроме как домыслами это назвать сложно. Живут ведь миллиарды людей с плитами газовыми, электрическими, печными и ничего, не страдают. Только соблюдают правила безопасного их использования и все.
Андрей_Алексеевич писал(а):

- для металлических печей-вставок, каминных топок - неоспоримое благо?
А может благо для кого-то другого? - других... Twisted Evil
Молочка запасите Confused и дышите глубже... Для чего молоко - а за вредность... теперь и Вы тоже ни чем не хуже сварного, кузнеца, обрубщика облоя в литейке... им то положено профсоюзами Smile А Вам теперь свой профсоюз потребуется...

А если вам так нравится аллегория со сварщиком, так сперва выясните чем, как и при какой температуре варят и плавят металл. И при чем тут отопительные печи?
Андрей_Алексеевич писал(а):

НУ ИЛИ добейтесь ОТМЕНЫ "НОРМЫ ВРЕДНОСТИ" ДЛЯ ПЕРЕГРЕТЫХ КИРПИЧНЫХ ТЕПЛОЁМКИХ ПЕЧЕЙ...

Температура ограничена другими условиями безопасной эксплуатации. Пыль тут не при чем.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):
... : по какой-то причине то, что ЗАПРЕЩЕНО для кирпичных теплоёмких печей ("ЗАПРЕЩАЕТСЯ нагрев стенок печи до температуры выше 110 градС во избежание пригорания пыли бытовой" - цитата почти дословная из всех известных книг-журналов по печам) - для металлических печей-вставок, каминных топок - неоспоримое благо?


На самом деле есть санитарные нормативы на батареи центрального отопления, они действующие... не больше 95 градусов.
Как-то все стесняются, что не могут найти источник юридически значимый.
Он есть.
Поэтому масляные радиаторы в магазинах на эту температуру настроены (превышают, правда иногда до 104...)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Anton Sorokin



Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752

СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

Vova-U писал(а):
На самом деле есть санитарные нормативы на батареи центрального отопления, они действующие... не больше 95 градусов.

Это наружные поверхности, или скрытые? На поверхности ковективных систем, не контактирующие с людьми, какие ограничения?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Валухин



Зарегистрирован: Пн 28 Март 2011, 09:44
Сообщения: 4
Регион: С-Петербург

СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу

Валухин писал(а):
У меня первый этаж 35 м2 разделен на два изолированных помещения. Можно ли его отопить камином на основе топки Altima 105 Supra? ...

Простите великодушно топикстартера. А нельзя развернуть интригующую дискуссию обратно к первому вопросу ?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Anton Sorokin



Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752

СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Валухин писал(а):
Простите великодушно топикстартера. А нельзя развернуть интригующую дискуссию обратно к первому вопросу ?

Заявлено 11квт , я считаю, что топка отопит. Только пароизоляция по деревом есть? А то так как кирпич не прогреете, будет мокнуть утеплитель со стороны кирпича.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Валухин



Зарегистрирован: Пн 28 Март 2011, 09:44
Сообщения: 4
Регион: С-Петербург

СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу

Anton Sorokin писал(а):
Только пароизоляция по деревом есть? А то так как кирпич не прогреете, будет мокнуть утеплитель со стороны кирпича.

К сожалению делалось во времена, когда таких умных слов не то чтобы никто, но большинство не знало. Вообще то еще осталось, что отделать. Пароизоляция должна быть между чем и чем ? Вероятно между вагонкой и утеплителем ?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Anton Sorokin



Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752

СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2011, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Валухин писал(а):
Пароизоляция должна быть между чем и чем ? Вероятно между вагонкой и утеплителем ?

Мое мнение исключительно любительское. Вы рискуете тем, что пар из теплого помещения проникнет под вагонку, пройдет через утеплитель и сконденсируется на холодной кирпичной стене. В целом,как мне кажется, достаточно проверить так ли это как нибудь после массовой новогодней попойки, или просто ближе к весне, поскольку влаге оттуда деваться некуда.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Anton Sorokin

Информация по пыли со страниц Инета...
Перечитывать Классиков времени нет, извините уж Confused про пыль: первоисточник - со слов деда, привык доверять Smile

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru


Пригорание пыли.doc
 Описание:

Скачать
 Название файла:  Пригорание пыли.doc
 Размер файла:  20.5 КБ
 Скачено:  632 раз(а)

Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Валухин



Зарегистрирован: Пн 28 Март 2011, 09:44
Сообщения: 4
Регион: С-Петербург

СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2011, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу

У меня перекрытия первого этажа бетонные. Каминную облицовку хочется поставить на керамическую плитку (из за веса , видимо, на керамогранит). Наверное нужно как то теплоизолировать. Т.е. между бетоном и плиткой что-то должно быть. И как это сделать ?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей Пферд



Зарегистрирован: Вт 12 Апрель 2011, 14:23
Сообщения: 219
Регион: СПб

СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2011, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу

Однозначно можно такую конструкцию сделать. И конвекционную систему,и теплонакопительную. Посмотрите вот тут.Как раз Ваш вариант .
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4706

_________________
Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения