Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 ОВИК 6 Прошу комментариев Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Msolovey



Зарегистрирован: Вт 19 Апрель 2011, 18:22
Сообщения: 216
Регион: МО, Пущино на Оке

СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу

Доброго времени суток уважаемые форумчане!

Рассматриваю вариант самостоятельной кладки печи ОВИК 6, возникли вопросы по порядовке:
1. что это в 17 ряду (см вложение, обведено)?
2. какой расстояние между стенками кирпича на рядах 7,8
никак не могу разобраться и найти ответ. Печка планируется для периодического отопления комнаты 27кв.м, (зимние заезды на выходные) плюс необходимо будет в трубу данной печи вывести трубу от металической каменки из парилки, в каком месте это будет логичнее сделать (имеется ввиду правая стенка печи)?

Заранее спасибо всем откликнувшимся! вопрос мучает и терзает меня!
помогите Shocked



овик 6.jpg
 Описание:
 Размер файла:  55.13 КБ
 Просмотров:  3259 раз(а)

овик 6.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Павел Раст



Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457

СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Msolovey писал(а):
1 что это в 17 ряду (см вложение, обведено)?

Это изображение канала на просвет (проекция дырки). Обычно тот скошенный уголок заштриховывают черненьким, что намекает на тень, отбрасываемую ребрами кладки предыдущего ряда.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

Msolovey писал(а):

2. какой расстояние между стенками кирпича на рядах 7,8
никак не могу разобраться и найти ответ.

расстояние 20-30 мм
рекомендую
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=169

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Msolovey



Зарегистрирован: Вт 19 Апрель 2011, 18:22
Сообщения: 216
Регион: МО, Пущино на Оке

СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу

Павел Раст писал(а):
Msolovey писал(а):
1 что это в 17 ряду (см вложение, обведено)?

Это изображение канала на просвет (проекция дырки). Обычно тот скошенный уголок заштриховывают черненьким, что намекает на тень, отбрасываемую ребрами кладки предыдущего ряда.


Спасибо! Т.е. в этом месте в 17 ряду ничего нет? это типа дыра в 16 ряду?

Евгений Колчин писал(а):
Msolovey писал(а):

2. какой расстояние между стенками кирпича на рядах 7,8
никак не могу разобраться и найти ответ.

расстояние 20-30 мм
рекомендую
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=169


Спасибо, я оттуда и порядовку взял и заштудировал этот материал!)) Это место как то называется?

что касается выбора самой печи для заданных условий. нормально? подходит? прошу личного мненияю
И как быть с подводкой к ней трубы от каменки из парной?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Павел Раст



Зарегистрирован: Вт 15 Февраль 2011, 21:14
Сообщения: 457

СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Msolovey писал(а):

Т.е. в этом месте в 17 ряду ничего нет? это типа дыра в 16 ряду?

Да, именно так.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Владимир Солин



Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец

СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

Msolovey писал(а):
плюс необходимо будет в трубу данной печи вывести трубу от металической каменки из парилки, в каком месте это будет логичнее сделать (имеется ввиду правая стенка печи)?


Во второй колпак попробуйте, но там помешает выходная труба - можно попробовать его расширить за счет полочек...

_________________
САМОназначенный дебил форума в 2017году
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Msolovey



Зарегистрирован: Вт 19 Апрель 2011, 18:22
Сообщения: 216
Регион: МО, Пущино на Оке

СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2011, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир Солин писал(а):


Во второй колпак попробуйте, но там помешает выходная труба - можно попробовать его расширить за счет полочек...


А что такое второй колпак?
Нельзя просто сделать вход для металлическои трубы выше самой печи, т. е. там где собственно начинается труба. или размер данной трубы не позволит к ней подключить еще одну маааленькую каменку..
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2011, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

Msolovey писал(а):
Нельзя просто сделать вход для металлическои трубы выше самой печи, т. е. там где собственно начинается труба. или размер данной трубы не позволит к ней подключить еще одну маааленькую каменку..

Я бы тогда, сделал вход для "мааленькой каменки", в подъёмный канал на 24-25 рядах.



вход1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  49.43 КБ
 Просмотров:  1241 раз(а)

вход1.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Msolovey



Зарегистрирован: Вт 19 Апрель 2011, 18:22
Сообщения: 216
Регион: МО, Пущино на Оке

СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2011, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):
Msolovey писал(а):
Нельзя просто сделать вход для металлическои трубы выше самой печи, т. е. там где собственно начинается труба. или размер данной трубы не позволит к ней подключить еще одну маааленькую каменку..

Я бы тогда, сделал вход для "мааленькой каменки", в подъёмный канал на 24-25 рядах.


спасибо! а почему именно тут? не выше не ниже? я ученик, не судите строго! Можно воспользоваться советом, но хотелось бы узнать причину по которой именно в этих рядах лучше сделать ввод от каменки!
спасибо еще раз.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2011, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

Msolovey писал(а):
...а почему именно тут? не выше не ниже?

Покажите, если можно, схему где и как планируется разместить печи, а то получается, как японял, что ввод от каменки располагается над задвижкой прямого хода(по моему предложению), что не очень удобно...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Msolovey



Зарегистрирован: Вт 19 Апрель 2011, 18:22
Сообщения: 216
Регион: МО, Пущино на Оке

СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2011, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

спасибо за участие.
Печей нет еще, поэтому я и прорабатываю момент где разместить ввод от каменки. Главный критерий, чтобы ввод был расположен с правой стороны печи, т.е. со стороны где расположены дверцы. По моему видению это будет выглядеть так как на картинке (смотри вложение, вид сверху). Ввод желательно бы расположить конечно как можно выше, т.к каменка сама метр в высоту и плюс поворотные углы сендвичтрубы от каменки до печи.



схема вид сверху.JPG
 Описание:
 Размер файла:  10.21 КБ
 Просмотров:  1005 раз(а)

схема вид сверху.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2011, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

Msolovey писал(а):
Ввод желательно бы расположить конечно как можно выше, т.к каменка сама метр в высоту и плюс поворотные углы сендвичтрубы от каменки до печи.
Тогда, если нет других вариантов по выбору печей и их расположению, ввод можно расположить между задвижками(примерно посередине, по высоте от 21 до 25ряда, как я показывал выше).
Вот только, удобно ли будет пользоваться задвижками? И горизонтальный участок, от каменки, слегка длинноват получается вроде...
Может как то так???



t__ae__229.jpg
 Описание:
 Размер файла:  14.18 КБ
 Просмотров:  1160 раз(а)

t__ae__229.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Максим Апаков



Зарегистрирован: Вт 26 Апрель 2011, 07:47
Сообщения: 1
Регион: Юго-Восток Татарстана

СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2011, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

У меня тоже возник вопрос по данной печи. В ней нет огнеупорной оболочки. Это нормально? Как это скажется на работе печи в будущем, какие могут возникнуть проблемы?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Msolovey



Зарегистрирован: Вт 19 Апрель 2011, 18:22
Сообщения: 216
Регион: МО, Пущино на Оке

СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2011, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):
Msolovey писал(а):
Ввод желательно бы расположить конечно как можно выше, т.к каменка сама метр в высоту и плюс поворотные углы сендвичтрубы от каменки до печи.
Тогда, если нет других вариантов по выбору печей и их расположению, ввод можно расположить между задвижками(примерно посередине, по высоте от 21 до 25ряда, как я показывал выше).
Вот только, удобно ли будет пользоваться задвижками? И горизонтальный участок, от каменки, слегка длинноват получается вроде...
Может как то так???


такой вариант неприемлем, во первых фундамент под печь уже залит, а во вторых при таком расположении печь будет не посередине комнаты и придвинута дверцами к другой стене. Да и проход трубы от каменки сквозь стену будет закрыт, следить за состоянием неудобно будет.
Таким образом решаем, что ввод лучше делать по предложенной вами схеме в 24-25 ряду.
Возник еще один вопрос. на каком расстоянии от фундамента печи надо располагать деревянные балки пола?



t__ae__229.jpg
 Описание:
 Размер файла:  8.91 КБ
 Просмотров:  51425 раз(а)

t__ae__229.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2011, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

Msolovey писал(а):
[Возник еще один вопрос. на каком расстоянии от фундамента печи надо располагать деревянные балки пола?

Я полагаю что не ближе 3-5см.
По устройству фундамента, рекомендую ещё посмотреть соответствующую тему на форуме...
Желаю удачи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Msolovey



Зарегистрирован: Вт 19 Апрель 2011, 18:22
Сообщения: 216
Регион: МО, Пущино на Оке

СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2011, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):
Msolovey писал(а):
[Возник еще один вопрос. на каком расстоянии от фундамента печи надо располагать деревянные балки пола?

Я полагаю что не ближе 3-5см.
По устройству фундамента, рекомендую ещё посмотреть соответствующую тему на форуме...
Желаю удачи.

спасибо! буду добавлять материал по возведению по мере продвижения.
Накидал более подробно план по расположению печи и каменки. Каменка так же будет топиться со стороны комнаты, топка и труба каменки будет проведена сквозь кирпичную кладку. Справа от кирпичной печи будет металлический лист и место для дров, соответственно оттуда и топить будет удобно. Как считаете логично?



план.JPG
 Описание:
 Размер файла:  18.62 КБ
 Просмотров:  1159 раз(а)

план.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2011, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу

Главное, так расположить трубу от каменки, чтобы не обжигаться об неё при манипуляциях с задвижкой печи.
В эту печь, ещё можно встроить регистр ГВС...



регистр2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  26.46 КБ
 Просмотров:  1326 раз(а)

регистр2.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Msolovey



Зарегистрирован: Вт 19 Апрель 2011, 18:22
Сообщения: 216
Регион: МО, Пущино на Оке

СообщениеДобавлено: Ср 27 Апрель 2011, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):
Главное, так расположить трубу от каменки, чтобы не обжигаться об неё при манипуляциях с задвижкой печи.
В эту печь, ещё можно встроить регистр ГВС...


Я планирую от каменки до печи пустить сендвич, об него вероятность обжечься невелика наверно? Или лучше пустить металлическую трубу с защитным экраном? она и греть будет с разу после розжига каменки?
ГВС конечно интересно, но поскольку дом не для постоянного проживания, то вода там может замерзнуть. Планирую поставить эл. водонагревательный бак в ванной и электрический полотенцесушитель для поддержки + температуры. да и печь я собираюсь класть впервые, не хочу усложнять себе жизнь. Кстати если не сложно, подскажите какой размеры чугунины по печи (задвижки, двери, решетка и панель варочная, а так же листы железа). Я для себя накидал приблизительно, но поскольку это мой дебют то боюсь ошибиться))
Ну и попутно еще два вопроса назрело-
1. Смотрел кирпич, посоветовали витебский, цена 17р. это нормальный вариант? Моск. обл.
2. Установка дверок. Помимо проволоки или ленты в кладку, зазор между кирпичом и дверкой чем заделывается (думаю что не глиной, тк расширяются материалы по разному. Извините за глупые вопросы никак не найду время для чтения книги, да и старая она у меня 50-х годов. Может современные нанаотехнологии что то лучшее предложат))))
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Msolovey



Зарегистрирован: Вт 19 Апрель 2011, 18:22
Сообщения: 216
Регион: МО, Пущино на Оке

СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2011, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ну уважаемые товарищи, господа печных дел масера! помогите начинающему!! Confused
Не буду сразу много вопросов задавать, начну с первоочередного.
Фундамент под печь залит, балки уложены. Как делать утепление пола между фундаментом и балками? Утеплитель базальтовая вата и изоспан (паропроницаемая мембрана) снизу и сверху.



IMAGE_118.jpg
 Описание:
 Размер файла:  178.03 КБ
 Просмотров:  1315 раз(а)

IMAGE_118.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Msolovey



Зарегистрирован: Вт 19 Апрель 2011, 18:22
Сообщения: 216
Регион: МО, Пущино на Оке

СообщениеДобавлено: Вс 28 Август 2011, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

ну вот, строительство пристройки закончено, надо приступать к печке. уважаемые коллеги, подскажите как подсчитать необходимое количество кирпича ля данной печи и трубы? труба будет выходить рядом с коньком. высота от фундамента до конька 5,5м. сколько кирпича заложить на бой и брак? буду весьма признателен за отзывы!.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме