Александр Шалагин



Зарегистрирован: Пт 2 Январь 2009, 18:00
Сообщения: 1318
Регион: Киров

СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

Aleksandra писал(а):

Мне кажется сам регистр не такой большой чтоб его
мерить в кв метрах Shocked

Мощность регистра зависит от метража и диаметра трубы.
Например считаем: 7 труб размером по 95см, и две трубы по 115 = 8950см, приближенно 9м.
3.14 умножаем на диаметр трубы 0.045 и на длину трубы 9, получаем 1.27, т.е. 13 кВт.
Посчитаем из трубы диаметром 57....3.14 Х 0.057х9 =1.61 = 16 кВт.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр Шалагин писал(а):

Мощность регистра зависит, от метража и диаметра трубы.

а так же разницы средних температур омывающих регистр (внешней) и прямой/обратки с регистра (внутренней)
посмотрим, откуда взялась цифра 10 кВт с метра:
с 1 метра регистра получим
Qм=k*(Тm-tm) ккал/час , где
k =12 ккал в час на 1 гр.С - коэф. теплопередачи от огня к воде через железную трубу на 1 гр. разности температур
Tm - температура газов омывающих регист (верх-низ, макс-мин)
(1000+600)/2=800 гр.С
tm - температура в регистре входящая-исходящая
на восходящей принимается 80 гр.С, на обратке -60 гр.С
(80+60)/2=70 гр.С

теперь считаем по выше приведенной формуле
12*(800-70)=8760 ккал/час или 10.2 кВт
можно снять с метра змеевика

посчитаем, сколько с метра в КИК снимаем
Tm=(700+300)/2=500 гр.С
Q=12*(500-70)=5160 ккал/час или 6 кВт

применив это значение к расчетам Александра имеем
1.27*6= 7.6 кВт вместо 13 кВт
1.61*6= 9.7 кВт против 16 квт

PS температуры для КИК взяты с испытаний периодической топки котла в Полушкино

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Тобиас Иван



Зарегистрирован: Вт 4 Октябрь 2011, 07:46
Сообщения: 21
Регион: Новороссийск

СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу

Почему же тогда на сайте Игорь Викторович для своих котлов указывает 10 кВт/м2?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу

если котел будет работать постоянно, например на угле или газе, то при температуре ср. омывающей регистр 800 и разности ср. температуре теплоносителя прямой/обратки в 70 гр.С можно снять 10 Квт/м2
(см. расчеты)
поскольку котел используется периодически, т.е. при топке дровами около 2 часов, то и теплосъем с регистра заметно ниже при температуре ср. омывающих газов в 500 гр.С
(расчет по данным испытаний)

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Тобиас Иван



Зарегистрирован: Вт 4 Октябрь 2011, 07:46
Сообщения: 21
Регион: Новороссийск

СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот оно что... печально... но логично, спасибо за ответ. Следуя этой логике, при топке около часа средняя температура может быть еще ниже.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

если час через час, то м.б и выше Smile

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Тобиас Иван



Зарегистрирован: Вт 4 Октябрь 2011, 07:46
Сообщения: 21
Регион: Новороссийск

СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо, я понял логику, но я имел ввиду двукратную топку в сутки по 1 часу. Т.е. час через 11.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

В большинстве случаев регистров т труб можно избежать имея грамотный проект Дома.Регистр будет хорошо работать только в нисходящем канале т. е. когда раскаленнык газы идут вниз.А это значит оегистр должен быть как пружина подвески ам.Посмотрите хронику УРАГАНОВ-ТОРНАДО-самый опасный ураган-дома и 40тонные грузовики опрокилывает как игрушки.В журнале ДОМ была статья про воздушное отопление.Но в библиотеке не могу найти.Замки в Европе отапливались воздушным отоплением как и палаты Ивана Грозного.Так что канальные печи не уйдут со своих позиций.Толькл при движении раскаленных газов вниз происходит максимальноая отдача энергии стенам печи

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
karenin



Зарегистрирован: Пн 8 Сентябрь 2008, 15:52
Сообщения: 74
Регион: Санкт Петербург

СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2013, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):
Александр Шалагин писал(а):

Мощность регистра зависит, от метража и диаметра трубы.

а так же разницы средних температур омывающих регистр (внешней) и прямой/обратки с регистра (внутренней)
посмотрим, откуда взялась цифра 10 кВт с метра:
с 1 метра регистра получим
Qм=k*(Тm-tm) ккал/час , где
k =12 ккал в час на 1 гр.С - коэф. теплопередачи от огня к воде через железную трубу на 1 гр. разности температур
Tm - температура газов омывающих регист (верх-низ, макс-мин)
(1000+600)/2=800 гр.С
tm - температура в регистре входящая-исходящая
на восходящей принимается 80 гр.С, на обратке -60 гр.С
(80+60)/2=70 гр.С
теперь считаем по выше приведенной формуле
12*(800-70)=8760 ккал/час или 10.2 кВт
можно снять с метра змеевика

посчитаем, сколько с метра в КИК снимаем
Tm=(700+300)/2=500 гр.С
Q=12*(500-70)=5160 ккал/час или 6 кВт

применив это значение к расчетам Александра имеем
1.27*6= 7.6 кВт вместо 13 кВт
1.61*6= 9.7 кВт против 16 квт

PS температуры для КИК взяты с испытаний периодической топки котла в Полушкино


Подскажите как посчитать мощность регистра насадного бака с водяным контуром
типа http://mirydachi.ru/katalog/product/272957203
на дымовую трубу дииаметра 115 мм и емкостью 12 литра
за сколько будет нагреватся бак 100 л до т.100 гр

_________________
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Сергей Некрасов



Зарегистрирован: Ср 9 Декабрь 2015, 20:10
Сообщения: 3
Регион: Одесса

СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

Доброго времени суток, возник вопрос о целесообразности применения меди в качестве материала изготовления теплообменника водяного отопления. В добавок ко всему окончательно запутался при расчетах его мощности. В результате расчетов у меня вышла мощность в 85 кВт, что меня чрезвычайно смущает. Длина медной трубки 11 метров, диаметр 15 мм, в результате вычисления получил площадь теплообменника в 0,5 м^2. И при этом такую мощность. Расчет мощности производил через формулу Qуд = k(T-t)S, где:
k=331 ккал/час на 1°С – коэффициент теплопередачи «газ-вода» через медную поверхность;
Т = (Tмакс+Tмин)/2 – средняя температура нагревающей среды (пламя, газы 500), °С;
t = (tмакс+tмин)/2– средняя температура теплоносителя (вход+выход/2), 70°С.
Qуд=331(500-70)*0,518
Qуд в ккал/час. А после расчета полной мощности теплообменника Q=SQуд= 44,3 кВт. Ничего не понимаю. Уважаемые мастера, прошу вашей помощи в разрешении возникшей дилеммы- постройка печи встала из-за оной остановилась. Заранее благодарен.
Сергей Некрасов
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сергей Некрасов писал(а):

k=331 ккал/час на 1°С – коэффициент теплопередачи «газ-вода» через медную поверхность;

откуда эта цифра ?

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Сергей Некрасов



Зарегистрирован: Ср 9 Декабрь 2015, 20:10
Сообщения: 3
Регион: Одесса

СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

Нашел на одном из сайтов, посвященных термодинамическим расчетам. Конвертировал значение и в результате получил данное число.



тепло.png
 Описание:
 Размер файла:  19.34 КБ
 Просмотров:  986 раз(а)

тепло.png


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

это немного разные понятия, хотя размерность одна
и значение должно быть меньше раз в десять

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Сергей Некрасов



Зарегистрирован: Ср 9 Декабрь 2015, 20:10
Сообщения: 3
Регион: Одесса

СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

Понял, спасибо. Попробую поискать дополнительную информацию.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Давидос



Зарегистрирован: Пн 4 Апрель 2016, 21:08
Сообщения: 2
Регион: Московская обл

СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2016, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу

тот же вопрос интересовал,спасибо за ответы
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
КонстантинИванович



Зарегистрирован: Пн 7 Ноябрь 2016, 22:41
Сообщения: 1
Регион: Томск

СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

коэффициент теплообмена / теплопередачи для трубчатой конструкции теплообменника и рабочих сред вода-газ

Жидкость снаружи (внутри) и газ при атмосферном давлении внутри (снаружи) труб. 15 - 70 Вт/м2К=Вт/(м2*oC)
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024