Подскажите, хочу варить печку, (длинна 60 см.шир.50), каким диаметром ставить трубу.
|
|
|
|
|
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Пн 19 Декабрь 2011, 16:17
|
|
Для чего печь.Имей те ввиду что дрова-длинным пламенем горят и трубу надо вертикально ставить.Высоту топки не менне 80-100см делай.Ув. посетители форума у самовара какой диаметр топки-70-80см да?С чаем будешь не переживай.Оперативную буржуйку если делаешь то делай как капусту-2-3 слоя и песок засыпь.Выхлоп не менее 100 мм надо варить.Без колосника неэкономно будет печь работать.Для бани не вари.Таблицей Менделеева и так все продукты законсервированы.Я даю простой ответ-топку по вертикали ориентируй-можешь от самовара ориентироваться.А как с утилизацией-слишком много тепла отдашь в атмосферу...Дед на фронт ехал в вагоне у них чугунные буржуйки были.Не сдадимся мировой буржуазии.Печники всех стран объединяйтесь..
|
_________________ окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия |
|
|
|
Elm
Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)
|
Добавлено:
Пн 19 Декабрь 2011, 16:42
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 19 Декабрь 2011, 18:01
|
|
Dimon_Kursk писал(а): |
Подскажите, хочу варить печку, (длинна 60 см.шир.50), каким диаметром ставить трубу. |
Что б не загоняться этим вопросом в СП 13130-2009 записано:
5.46 Сечение дымовых каналов заводской готовности должно быть не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердом топливе, не менее 5,5 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности теплогенерирующих аппаратов, работающих на газообразном и жидком топливе.
Прикидочный расчет сводится к подсчету одновременно сжигаемого топлива за час. Если вы уложите в печь 4 кг дров, то максимальная мощность будет около 15 кВт, сл. диаметр дымохода -8*15=120 см2
сл. диаметр трубы в вашем случае около 130 мм
|