Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Варианты по дымоходу камина. Помогите разобраться Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Дмитрий Мыльников



Зарегистрирован: Пн 25 Октябрь 2010, 15:30
Сообщения: 140
Регион: Тюмень

СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2012, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

20 этаж 25 этажного дома. Необходимо выложить два камина, оба в смежных комнатах через стену в кирпич. Оба с дверцами.

И вот самое интересное, дымовая труба заложена в 6 метрах от будущего камина по горизонтали под потолком на высоте трех метров. Сечение трубы 200мм, причем сначала идет горизонтально, а потом под 90 градусов уходит вверх.

Есть идея с принудительной вытяжкой+приточка с улицы под колосник.

Может у кого попадались такие "гениальные" прорабы, что при строительстве уверили что все будет работать отлично.

Дайте совет, как быть.
Сразу скажу перенос дымовой трубы невозможен, как есть шесть метров в сторону строго горизонтально
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Чт 26 Апрель 2012, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

это надо по м есту смотреть.На горизонтальном участке возгорание смол возможно и запалищь весь дом.Проект на камин есть или нет.Есть ли от проектировщиков гарантии?Если они за это тденьги взяли то пусть и кладут.еСЛИ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ТО ДЕНЬГИ ЗАБЕРИ.Вероятность его работы невелика-а как чистить горизонтальный канал.И какие документы вообще есть на эти камины.Пусть подрядчики доделают свою работу до конца или подкрепят расчетами.В суде ты деньги отобьешь.Так камины не проектируются...

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Дмитрий Мыльников



Зарегистрирован: Пн 25 Октябрь 2010, 15:30
Сообщения: 140
Регион: Тюмень

СообщениеДобавлено: Чт 26 Апрель 2012, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Так в том то и дело, что трубу заложили и ушли. А нас пригласили, мол сделайте пожалуйста два камина. А как и где труба будет, раньше никто не задумался. Вот и думаем вообще отказаться
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Сб 28 Апрель 2012, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

В таком случае предупредите хозяев что камины не будут работать и за данную работу не беритесь ни в коем случае.Под Тюменьюь много там можно дом купить и норм. камин сделать.

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024