Господа.
Подскажите в чем может быть проблема.
Поставил мет. плиту и к ней щиток.Так вроде все нормально, но...
После топки, при закрытой задвижке появляется запах сажи,такой горьковатый.
Дрова прогорели полностью и углей даже нет.
И даже на следующие дни,когда не топили, около щитка ощущается запах сажи.
Явно пахнет из прочистных дверок. Иногда довольно заметно.
Как можно от него избавиться? Если можно.
При старой печке такого не было.
И в других домах был. Принюхивался. Не пахнет.

_________________
Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Elm



Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)

СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

Конденсат, сэр...
***
Очень похоже на то, что щиток отбирает слишком много тепла у ДГ и идет образование конденсата - именно он и дает стойкий запах сажи. Потом и швы пожелтеют...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораICQ Number
Павел



Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2008, 23:19
Сообщения: 473
Регион: Петербург.

СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо,сэр.
Об этом я не подумал, а вообще возможно.
И видимо конденсат ,который в щитке образуется.
Труба у меня сендвич, нерж+утеплмтель 50мм.+оцинковка сверху.
Ваши предложения по исправлению ситуации?

_________________
Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Elm



Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)

СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Первым делом проверить так ли это.
Потом или поменять конструкцию щитка, или уменьшить тепловыделение печи с тем, чтобы на ее выходе были более горячие ДГ.
Возможно дело и во влажных дровах - они как дают больше влаги, так и меньше тепла.
Если труба прямо на щитке, то хорошо бы сместить ее в сторону и поставить конденсатоотвод, чтобы ДГ входили в нее сбоку.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораICQ Number
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

Павел писал(а):
Господа.
Подскажите в чем может быть проблема.
Поставил мет. плиту и к ней щиток.Так вроде все нормально, но...
После топки, при закрытой задвижке появляется запах сажи,такой горьковатый.
Дрова прогорели полностью и углей даже нет.
И даже на следующие дни,когда не топили, около щитка ощущается запах сажи.
Явно пахнет из прочистных дверок. Иногда довольно заметно.
Как можно от него избавиться? Если можно.
При старой печке такого не было.
И в других домах был. Принюхивался. Не пахнет.


А отверстие в ней Ф=15 мм сделано?
Жаль, что не утрудились выложить фотки-планы Sad Неконструктивная скромность...
Возможно, кроме вышеуказанного, топка по мощности не соответствует...
Если дрова пеперёк-короткие, то однозначно - разворачивать под 90град.

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Павел



Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2008, 23:19
Сообщения: 473
Регион: Петербург.

СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу

Отверстие в задвижке нет. Покупал в Технодыме,вроде точно.
Они сейчас на ул. Коммуны в СПб. базируются.
Плиту покупал метал. в Петрозаводске у Серегина и Кириллова.
Труба из щитка выходит сбоку ,поэтому слив поставить возможно, но если запах из прочистки,то поможет ли? На трубе , на повороте есть подтеки,но они не пахнут,а именно из прочистки.
Фото пока не могу, т.к. не взял переходник от фотоаппарата на комп.
И сижу на модеме. Будет в понедельник.
А если сильно протопить,может помочь убрать запах.

_________________
Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Elm



Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)

СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

Отверстие в задвижке предназначено совсем для другого.
В случае обратной тяги (летом) и длительного перерыва в работе это наоборот приведет к запаху сажи в доме.
***
Насчет подтеков - тут надо все организовать так, чтобы конденсат ни коим образом не тёк в печь.
***
А прочистки пыжевать - покупается базальтовая вата в матах - режем кусками где-то 15х15 и готов вкладыш.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораICQ Number
Павел



Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2008, 23:19
Сообщения: 473
Регион: Петербург.

СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо.
Только не совсем понял, зачем тогда отверстия?

_________________
Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.


IMG_3147[1].JPG
 Описание:
Конструкция.
 Размер файла:  175.76 КБ
 Просмотров:  1163 раз(а)

IMG_3147[1].JPG



IMG_3146[1].JPG
 Описание:
 Размер файла:  169.69 КБ
 Просмотров:  1061 раз(а)

IMG_3146[1].JPG



IMG_3145[1].JPG
 Описание:
Вот из прочистки пахнет.
 Размер файла:  190.47 КБ
 Просмотров:  1088 раз(а)

IMG_3145[1].JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Павел



Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2008, 23:19
Сообщения: 473
Регион: Петербург.

СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот ещё фото с плитой.

_________________
Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.


IMG_3149[1].JPG
 Описание:
 Размер файла:  168.9 КБ
 Просмотров:  1036 раз(а)

IMG_3149[1].JPG



IMG_3148[1].JPG
 Описание:
 Размер файла:  173.65 КБ
 Просмотров:  1009 раз(а)

IMG_3148[1].JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Павел



Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2008, 23:19
Сообщения: 473
Регион: Петербург.

СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Там на фото видна прочистка,которая собственно не прочистка.
Она расположенна на летнем ходу и чистить там нечего.
Я расцениваю её назначение, как запустить тягу после долгого простоя ,весной,после зимы.
Но так в порядовках у Колеватова!

_________________
Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Elm



Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)

СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

Цитата:
Только не совсем понял, зачем тогда отверстия?

Если Вы про отверстия в задвижке, то это такой себе предохранитель от угара: в случае сжигания торфа (не помню точно) оно в 5 см.
***
Труба стоит - с наклоном в печь, т.е. конденсат затечет внутрь - будете ставить вместо угла конденсатоотвод, то между печкой и ним нужен отрицательный уклон порядка 0.5 см (пузырек прижать к черточке на уровне).
***
Если варочной плитой не пользуетесь - уложите сверху кирпичи в один ряд.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораICQ Number
Павел



Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2008, 23:19
Сообщения: 473
Регион: Петербург.

СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо.
Торфом не пользуемся. И я когда закрываю трубу, то закрываю и топку и поддувало. Когда все прогорит.
Плитой пользуемся всегда,когда топим. Сейчас особенно.
С плитой то же проблема.
Как видно на фото, выход из трубы низко,на уровне топки.
А переход газов под варочной поверхностью ,наверху.
При растопке плита дымит всегда. Просто газам по началу некуда деваться.
Пока они горячие в холодной плите опустятся вниз и перейдут в щиток.

_________________
Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Elm



Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)

СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

Цитата:
При растопке плита дымит всегда.

Ну с этой конструкцией только с предварительным запуском (или неостывшей плитой) дыма не будет.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораICQ Number
Павел



Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2008, 23:19
Сообщения: 473
Регион: Петербург.

СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Да я вот думаю плиту частично разобрать и сделать ,чтоб газы понизу могли уходить в щиток. Только не знаю,как будет верх греться. Достаточно ли?

_________________
Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Elm



Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)

СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Дымить будет ровно до того момента, когда первый перевал не станет выше дверок...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораICQ Number
Павел



Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2008, 23:19
Сообщения: 473
Регион: Петербург.

СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

Каких дверок. Топочных? Так он ,перевал. и так выше.
Дымит не из дверок, а из под варочной поверхности. Из под настила.

_________________
Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Свободный художник



Зарегистрирован: Вс 4 Декабрь 2011, 22:03
Сообщения: 123
Регион: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пн 14 Май 2012, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу

Осмелюсь,высказать своё предположение.
Скорее всего у вас много подсосов холодного воздуха.
В самой кладке ,где то ,и в местах подсоединения варочной поверхности ,и трубы.
В общем то это совокупность всех имеющих проблем.
Не редко бывает.что железная труба очень сильно остужает отходящий газ.и вот результат.
НАДО СМОТРЕТЬ Smile
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Павел



Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2008, 23:19
Сообщения: 473
Регион: Петербург.

СообщениеДобавлено: Пн 14 Май 2012, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу

Я бы сказал, что если есть подсос, то тяга плохая при работающей плите.
У меня этого нет. Именно дымит при розжиге.
А когда закрываешь и тяги нет, то пахнет сажей.

_________________
Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Свободный художник



Зарегистрирован: Вс 4 Декабрь 2011, 22:03
Сообщения: 123
Регион: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Вт 15 Май 2012, 06:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Не факт.
Если труба двухконтурная утеплёна,то и сечение трубы мажет быть мало.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Павел



Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2008, 23:19
Сообщения: 473
Регион: Петербург.

СообщениеДобавлено: Вт 15 Май 2012, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу

Труба -утепленный сендвич. Внутренний диаметр 150мм.

_________________
Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024