Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Что такое калорифер-регенератор для КИК17? Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Pinary



Зарегистрирован: Вт 29 Июнь 2010, 22:37
Сообщения: 61
Регион: Лен. обл г. Сосновый Бор

СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Добрый день коллеги. Появилась уникальная возможность в моей "деревне" построить образцово показательный дровяной котел периодического действия. Всвязи с этим вопросы:

Прошу разъяснить неразумному , что такое калорифер-регенератор в чертежах про КИК17? Назначение и необходимость этого элемента конструкции.
Зная Игорь Викторовича, догадываюсь, что вещЪ зачем то нужна Smile

Второй вопрос по КИК: лучше будет если опускной канал, где расположен регистр футеровать?

_________________
Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
Ленинградская обл. г. Сосновый Бор.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Elm



Зарегистрирован: Пн 12 Декабрь 2011, 13:23
Сообщения: 1413
Регион: Первомайск (на Южном Буге)

СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу

Это для подогрева воздуха - улучшает динамику горения.
Необходимость так себе: обычно такое применяется в совсем больших котлах и несколько в другом месте, забирая тепло от ДГ уже на выпуске.
В малых котлах его роль выполняет колосник.
Еще калорифер удобен если у нас идет внешняя подача воздуха: трубу проще заводить и зола не мешается.
***
Аналогично футеровка - для малых котлов она нужна поскольку-постольку... в КИК64 уже уместна.
===========
Вот чего хорошо сделать - это обварить уголком, а при ограниченном пространстве котельной сделать и внешний термоизолированный кожух.
Замечу, что котел дает горячую воду только при горении в топке,.. как только оно прекращается мощность резко падает.
==========
Еще есть очень хорошая вещь: пластинчатый теплообменник - позволяет, имея один регистр (с "черного" железа) внутри печи, получить горячую воду как для батарей, так и для кранов. Без него приходится делать два регистра, причем для проточной воды из нержи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораICQ Number
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу

Elm писал(а):
Это для подогрева воздуха - улучшает динамику горения.
Необходимость так себе: обычно такое применяется в совсем больших котлах и несколько в другом месте, забирая тепло от ДГ уже на выпуске.

Я считаю, что и на КИК17, тоже нужен такой калорифер, и именно в этом месте.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2012, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

по любому в хорошем котле газы надо утилизировать
в частности, в водогрейном или на предварительный подогрев воды или на подогрев воздуха
и не важно, регистр в колпаке или в топке, а может над ней ...

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024