Автор |
Сообщение
|
dvorniknn
Зарегистрирован: Пн 25 Январь 2010, 21:58
Сообщения: 13
Регион: д.Гадюкино
|
Добавлено:
Вт 4 Декабрь 2012, 23:44
|
|
Габариты комнаты 4м. х 6 м. х 24 м.
Отдельный фундамент для печи 105 см. х 69 см.
Теплопотери комнаты (-20 гр. С / +22 гр. С по http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html) 3080 вт или 2648 ккал/час, за сутки соответственно 63560 ккал
Доп.пожелания (не критично):
топка под дрова около 50 см. с противоположной стороны от 2-х окон (см. приложение)
со стороны двери что-то типа ХК для подогрева еды.
п.с. заранее прошу прощения за целое "тех.задание", надеюсь в арсенале форума есть уже готовые близкие конструкции
|
Описание: |
|
Размер файла: |
9.39 КБ |
Просмотров: |
12570 раз(а) |
|
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Ср 5 Декабрь 2012, 09:24
|
|
А остальные комнаты не нужно обогревать?
Если поставить печку в простенок между комнатами снизу - можно обогреть 3 комнаты одной печкой.
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Ср 5 Декабрь 2012, 12:17
|
|
Можно так поставить типа ОИК-ХК.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
19.47 КБ |
Просмотров: |
741 раз(а) |
|
|
|
|
|
dvorniknn
Зарегистрирован: Пн 25 Январь 2010, 21:58
Сообщения: 13
Регион: д.Гадюкино
|
Добавлено:
Ср 5 Декабрь 2012, 21:52
|
|
остальные комнаты отапливать не нужно (в зиму закрыты и пустуют с учетом этого и определялись теплопотери)
|
|
|
|
|
Геннадий Москва
Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград
|
Добавлено:
Чт 6 Декабрь 2012, 20:20
|
|
Апетит приходит во время еды. Это они пока пустуют (Шутка). Решать конечно Вам, но всё же - ПОДУМАЙТЕ!!!!
|
|
|
|
|
dvorniknn
Зарегистрирован: Пн 25 Январь 2010, 21:58
Сообщения: 13
Регион: д.Гадюкино
|
Добавлено:
Пт 7 Декабрь 2012, 10:49
|
|
решение принято (по комнатам), фундамент сделан...
осталось подобрать печку или изобрести "велосипед" самому
|
|
|
|
|
dvorniknn
Зарегистрирован: Пн 25 Январь 2010, 21:58
Сообщения: 13
Регион: д.Гадюкино
|
Добавлено:
Пт 7 Декабрь 2012, 22:48
|
|
Поскольку в заданных габаритах найти печку не удалось...
взяв за основу теплопроизводительность (топку и объем печи) по http://vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.html
"изобрёл" вариант (см. приложение)...
в оправдание навороченного скажу что..
1) т.н. футеровка - дань печальному опыту растрескивания банной печи
2) симметричность - борьба за большую (ударение на "о") тепловоспринимающую поверхность
Опасения вызывает:
1) равномерность (по длине сечения от 25 до 49 см.) «продувания» опускных и подьёмных каналов тягой трубы
не следует ли по центру их сечения придумать рассечки?
2) хватит ли тяги 4-х метровой (от верха печки) трубы для «продувки» 84 см. по высоте каналов шириной в 6,5 – 7 см.?
Задвижка трубы 33 ряд (высоко, но рост позволяет)
|
Описание: |
|
Скачать |
Название файла: |
Печка в доме 2.doc |
Размер файла: |
104.5 КБ |
Скачено: |
304 раз(а) |
|
|
|
|
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Сб 8 Декабрь 2012, 09:17
|
|
- футеровка - верное решение;
- центральную рассечку УБРАТЬ
- топку футерованную шамотом плашмя поднять на 3 ряда; перекрытие шамотом не надёжно прорисовано - попадают кирпичи!!!
- над шамотом и под перекрышей установить прочистные дверки - 2-ве шт. ДПр;
- высоту подвёртков сделать не менее 2-х рядов;
- ДК сделать 3-ри - по краям 12х37 см. Внутренний колпак футеровать от боковых стенок красным на ребро-ложок, с 23-го ряда его же разделить рассечками. В его перекрытии по центру установить ЗВ-3;
- ТД сделать пятериком;
- УБРАТЬ уголки-полосы из кладки ДК;
- порядовку всю тщательно прорисовать - повываливаются кирпичи - перевязка напусков не реалистична.
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
|
|
dvorniknn
Зарегистрирован: Пн 25 Январь 2010, 21:58
Сообщения: 13
Регион: д.Гадюкино
|
Добавлено:
Сб 8 Декабрь 2012, 18:33
|
|
спасибо за проявленное внимание
замечаний много, буду разбираться (если мозгов хватит), попытаюсь исправить...
|
|
|
|
|
Vova-U
Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер
|
Добавлено:
Вс 9 Декабрь 2012, 11:21
|
|
Ещё что плохо в том проекте, который вы выбрали: у вас самый жар оказался спрятан в центре, его бы вразу на внешние стенки пустить равномерно....
В общем, проект сыроват и не печником сделан ИМХО, ищите проверенное в выбранном размере -- оно -- есть!
Даже каминопечи есть, лицом налево поставите, диван у окна...
|
|
|
|
|
dvorniknn
Зарегистрирован: Пн 25 Январь 2010, 21:58
Сообщения: 13
Регион: д.Гадюкино
|
Добавлено:
Вс 9 Декабрь 2012, 12:11
|
|
В заданных габаритах, увы сам не нашёл,
"сочинил" как мог и не печник я ни разу,
правда в бане сложил печку с третьего захода, но по назначению ещё не эксплуатировал, так что может и четвёртый раз перебрать придётся...
а по поводу печи для дома обратился к знатокам:
либо наведут на проверенный вариант...,
либо на "косяки" укажут, а сколько раз её потом переделывать... время покажет
как то так
|
|
|
|
|
Vova-U
Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер
|
Добавлено:
Вс 9 Декабрь 2012, 20:08
|
|
Ну вот вариант я нарисовал
Но я тоже не печник, если печники косяки не заметят, то вот камино печь
Если есть задвижки поперечные (широкие) а не продольные -- там ещё легче всё вытанцовывается
В принциипе с трубой в четверик должна работать, но я сверху оставил пятерик
А вообще-то есть довольно много порядовок шведок 2,5х3,5 кирпича -- они довольно очевидно переделываются в отопительные 2,5х4 ...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
37.71 КБ |
Просмотров: |
696 раз(а) |
|
Описание: |
|
Скачать |
Название файла: |
каминопечь2,5х4.zip |
Размер файла: |
268.33 КБ |
Скачено: |
269 раз(а) |
|
|
|
|
dvorniknn
Зарегистрирован: Пн 25 Январь 2010, 21:58
Сообщения: 13
Регион: д.Гадюкино
|
Добавлено:
Пн 10 Декабрь 2012, 11:59
|
|
"с разбегу" очень смущает 35 см. полешко, которым надо топить
|
|
|
|
|
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Пн 10 Декабрь 2012, 12:32
|
|
так и делайте ПТО с ДТ с торца, как изначально хотели...
Вот Вам и будут дровишки "длинномеры"
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
|
|
dvorniknn
Зарегистрирован: Пн 25 Январь 2010, 21:58
Сообщения: 13
Регион: д.Гадюкино
|
Добавлено:
Вт 11 Декабрь 2012, 16:00
|
|
"делайте ПТО с ДТ с торца.."
для любезно предложенной каминопечи, это потребует огромных изменений (снижение высоты топки и т.д.), мне "не по зубам" такое
|
|
|
|
|
Vova-U
Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер
|
Добавлено:
Вт 11 Декабрь 2012, 19:43
|
|
Ну вот, самое незатейное, что у меня вышло
Канал Брабе сразу сделает топку снова короткой
Шанец в ж... можно не делать
Боковая стенка, где труба греться буден меньше чем противоположная
|
Описание: |
|
Размер файла: |
34.2 КБ |
Просмотров: |
697 раз(а) |
|
Описание: |
|
Скачать |
Название файла: |
2,5х4-2.zip |
Размер файла: |
196.74 КБ |
Скачено: |
279 раз(а) |
|
|
|
|
dvorniknn
Зарегистрирован: Пн 25 Январь 2010, 21:58
Сообщения: 13
Регион: д.Гадюкино
|
Добавлено:
Чт 13 Декабрь 2012, 05:47
|
|
Спасибо за вариант в нужных габаритах, буду разбираться/понимать... со скетчупом я "на Вы, Ваше превосходительство"
А пока "сочинился" вариант, в котором попытался учесть замечания Андрей_Алексеевича (см. приложение)
Переживаю за правильность/неправильность организации каналов
Порядовка наверняка грешит "косяками", но я их не вижу
Собственно хотел:
уложиться в габариты,
"длинные" дрова,
избежать растрескивания + теплоёмкость (футеровка)
Под вопросом:
теплопередача от огня и дым.газов к печке (улицу через трубу излишне греть не хочется)
|
Описание: |
|
Скачать |
Название файла: |
Печка в доме 2м.doc |
Размер файла: |
129.5 КБ |
Скачено: |
306 раз(а) |
|
|
|
|
Vova-U
Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер
|
Добавлено:
Чт 13 Декабрь 2012, 19:19
|
|
12 ряд плохой
Очень правильный взгляд на перекрытие: перекрытие должно стоять просто из кирпичей, без склейки, на сухую, и не разваливаться, тогда оно и со склейкой будет стоять, у вас не так....
И верхний ярус делать с "футировкой", в 3/4 толщиной -- лишнее, -- тепла не дождётесь
Между поддувальной дверкой и топочной делают два слоя кирпича, чтоб перед топочной внутри был порожек... Угли чтоб не выскакивали при открытии дверки
Топливник перекрывают с зазором красным кирпичём (поверх перекрытого шамотом). Кладут в зазор теплоизолятор. ТОгда можно в принципе и уголок стальной вставить в перекрытие, обёрнутый изолятором и на него положить перекрытие, хотя можно эту ширину и так перекрыть, но пилить кирпич накось надо будет
|
Описание: |
|
Размер файла: |
28.05 КБ |
Просмотров: |
671 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
19.26 КБ |
Просмотров: |
659 раз(а) |
|
|
|
|
|
dvorniknn
Зарегистрирован: Пн 25 Январь 2010, 21:58
Сообщения: 13
Регион: д.Гадюкино
|
Добавлено:
Чт 13 Декабрь 2012, 20:06
|
|
С "косяком" в 12 ряду (и предложенным решением ! ) соглашусь на все 100%, спасибо.
А по поводу футеровки есть опыт банной печки...
Сначала сложил её без футеровки ( шириной в два кирпича) - всё и затрещало. Футеровал топливник (расширив низ до двух с половиной) - треснул верх и только расширив верх (футеровкой) печь перестала трескаться и стала инертной и теплоёмкой
|
|
|
|
|
Vova-U
Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер
|
Добавлено:
Чт 13 Декабрь 2012, 20:26
|
|
Но это же банная, её топят часами, а тут д.б. тепло после одной закладки
|
|
|
|
|
|