Добрый день добрые люди. Вообщем купил квартирку со стареньким камином и модифицировал до топки Edilkamin Cristal 90. дымоход - труба из нержавейки 3 метра, димаметр 200, угол наклона 90 градусов.

Первый день. Топил часа 3. Ну просто нарадоваться не мог. Отличная тяга, вообще дым в комнату не попал, все четко выходило в трубу. Все ручные регулировки работают, все отлично!

Второй день. Пришел, забросал дровишки, все тоже самое что и в первый день. Начал разгораться и дым повалил в комнату. Сразу скажу что на улице начался шквальный ветер тоесть реальный такой ураган. Но скажу что живем мы на севере и зимой у нас всегда ветра. И что делать... Камин горит нормально вроде, вдруг порыв ветра и все продувается в комнату. Пробовал закрывать заслонку и частично и немножко и как тока не регулировал, все бестолку. Что то мы видать не учли при установке и монтаже дымохода?! Подскажите плиз как решить эту проблему.



DSC00107.JPG
 Описание:
новый
 Размер файла:  240.47 КБ
 Просмотров:  878 раз(а)

DSC00107.JPG



DSC00002.JPG
 Описание:
старый
 Размер файла:  318.12 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)

DSC00002.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
vladimir-krestyanin



Зарегистрирован: Сб 4 Май 2013, 17:38
Сообщения: 796
Регион: санкт-петербург

СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу

на трубе дефлектор или просто колпак?и подробнее что за угол и куда налон,(90 градусов подсоединение трубы к топке,)что пишут производители по этому поводу,о возможности работы с данным подсоединением при открытом стекле?

_________________
Ну что, Данила-мастер,не выходит каменный цветок?
печи,камины,барбекю,проекты.

8 931 303 07 37
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Varnik



Зарегистрирован: Пн 2 Июнь 2014, 16:58
Сообщения: 4
Регион: Норильск

СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

vladimir-krestyanin писал(а):
на трубе дефлектор или просто колпак?и подробнее что за угол и куда налон,(90 градусов подсоединение трубы к топке,)что пишут производители по этому поводу,о возможности работы с данным подсоединением при открытом стекле?


на трубе колпак обыкновенный (гриб). Угол наклона отсутствует тоесть четко 90 градусов от камина на крышу. Производители пишут на итальянском, английском и других языках но тока не по русски. С камином шел диск с инструкцией по которому никаких нюансов не показано.

Сегодня топил, дождь на улице был! Тяга работает, в комнату дым практически не шел... но все равно немножко да попадает а учитывая что камин в жилой квартире то хотелось бы полностью исключить попадание дыма в комнату. Сейчас продумываю систему дополнительной вентиляции и принудительной вытяжки.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
vladimir-krestyanin



Зарегистрирован: Сб 4 Май 2013, 17:38
Сообщения: 796
Регион: санкт-петербург

СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу

в эдил камин обычно еще и задвижку дополнительную над топкой ставят,чтоб тяга не такая сильная была,может трубу на метр увеличить,и дефлектор поставить,чтоб ветер тягу не опрокидывал,а уже потом принудительную вытяжку ставить,она шумная очень,и ни какого кайфа от медитации на огонь не будет,а если бесшумная то думаю дороже трубы и дефлектора будет,.
с закрытым стеклом тоже дымит?

_________________
Ну что, Данила-мастер,не выходит каменный цветок?
печи,камины,барбекю,проекты.

8 931 303 07 37


Screenshot-314.jpg
 Описание:
 Размер файла:  16.83 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)

Screenshot-314.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Varnik



Зарегистрирован: Пн 2 Июнь 2014, 16:58
Сообщения: 4
Регион: Норильск

СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу

vladimir-krestyanin писал(а):
в эдил камин обычно еще и задвижку дополнительную над топкой ставят,чтоб тяга не такая сильная была,может трубу на метр увеличить,и дефлектор поставить,чтоб ветер тягу не опрокидывал,а уже потом принудительную вытяжку ставить,она шумная очень,и ни какого кайфа от медитации на огонь не будет,а если бесшумная то думаю дороже трубы и дефлектора будет,.
с закрытым стеклом тоже дымит?


Задвижка есть но она не помогла. Вот поповоду дефлектора мне кажется в самую точку, надо заказывать и ставить! Когда был ветер то и закрытоемстекло не помогло, со всех щелей дым повалил, стекло стало матовым моментально, закоптило всю квартиру, думал соседи пожарку вызовут.

Вытяжку наверное надо на улицу ставить и патрубки подводить к камину со всех сторон. Деньги уже перестал считать, за 200 тыщ перевалило а еще надо облицовывать ))) эх
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
vladimir-krestyanin



Зарегистрирован: Сб 4 Май 2013, 17:38
Сообщения: 796
Регион: санкт-петербург

СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

с простым колпаком и птица могла попасть в трубу ,и там похорониться,а задвижка(или шибер) тягу уменьшает ,не увеличивает, Smileеще бывает дымление от того ,что воздуха камину не хватает,при современных герметичных стеклопакетах.

_________________
Ну что, Данила-мастер,не выходит каменный цветок?
печи,камины,барбекю,проекты.

8 931 303 07 37
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Varnik



Зарегистрирован: Пн 2 Июнь 2014, 16:58
Сообщения: 4
Регион: Норильск

СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

vladimir-krestyanin писал(а):
с простым колпаком и птица могла попасть в трубу ,и там похорониться,а задвижка(или шибер) тягу уменьшает ,не увеличивает, Smileеще бывает дымление от того ,что воздуха камину не хватает,при современных герметичных стеклопакетах.


Заказал дефлектор, надеюсь поможет. Спасибо.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Андрей Волин



Зарегистрирован: Вс 4 Июнь 2006, 10:31
Сообщения: 222
Регион: Казань

СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

Проверьте зону ветрового подпора
http://mlynok.wordpress.com/2009/11/22/отвод-продуктов-сгорания/

_________________
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Виталий Кострюков



Зарегистрирован: Ср 12 Октябрь 2011, 17:55
Сообщения: 790
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 14 Июнь 2014, 01:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей Волин писал(а):
Проверьте зону ветрового подпора
http://mlynok.wordpress.com/2009/11/22/отвод-продуктов-сгорания/

Согласен с Андреем. Прежде всего угол ветрового подпора. Ну и труба коротковата. Для нормальной работы каминов рекомендуемая высота не менее 5 метров.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024