Добрый день, ув. форумчане. Подскажите, пожалуйста, какая стандартная толщина для дымохода из нержавейки? Интересует та часть, которая находится в доме, идет из камина. И также выходит наверх. Человек, который берется за установку, уверяет меня, что 0,6мм вполне достаточно. Так это, или нет?
Спасибо.
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Вт 26 Август 2014, 13:13
|
|
Elek-315 писал(а): |
Добрый день, ув. форумчане. Подскажите, пожалуйста, какая стандартная толщина для дымохода из нержавейки? Интересует та часть, которая находится в доме, идет из камина. И также выходит наверх. Человек, который берется за установку, уверяет меня, что 0,6мм вполне достаточно. Так это, или нет?
Спасибо. |
Не меньше 1мм по требованиям ВНИИПО.
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555 |
|
|
|
Elek-315
Зарегистрирован: Вт 26 Август 2014, 10:05
Сообщения: 2
Регион: 2B2664
|
Добавлено:
Вт 26 Август 2014, 13:18
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Вт 26 Август 2014, 13:24
|
|
Elek-315 писал(а): |
Спасибо, понятно |
Но наши производители труб не придерживаются этих правил. 0,6 мм проще закатать и распиарить что это по нормам сделано. Особенно вредно для банных печей- из-зза тонкого металла и некачественной теплоизоляции часто случаются пожары.
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555 |
|
|
|
Валериан
Зарегистрирован: Сб 18 Сентябрь 2010, 13:21
Сообщения: 24
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пт 28 Ноябрь 2014, 19:37
|
|
Я бы проследил не толщину металла ,а качество.чтоб был кислото стойкий. Кислота проедает дымоход маленькими точками. И если процесс пошел то уже не важно 0.6 или 1.5 все равно быстро продырявится. В наше время каждый производитель сам решает какой металл и какой толщины использовать и он отвечает за гарантию, и он сообщает где и как можно использовать его продукцию.(Обычно приличный дымоход не магнитится магнитом.)
|
|
|
|
|
pe4ka
Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы
|
Добавлено:
Чт 4 Декабрь 2014, 15:11
|
|
Трубу из кирпича надо делать-металл остужает горячие газ и с тягой проблемы будут.
|