Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 5.6 Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу

5.6. В зданиях с печным отоплением не допускается:
а) устройство вытяжной вентиляции с механическим побуждением, не компенсированной притоком с
механическим побуждением;
б) отвод дыма в вентиляционные каналы и использование для вентиляции помещений дымовых
каналов и дымоотводов.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5633
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):
5.6. В зданиях с печным отоплением не допускается:
а) устройство вытяжной вентиляции с механическим побуждением, не компенсированной притоком с механическим побуждением;
б) отвод дыма в вентиляционные каналы и использование для вентиляции помещений дымовых каналов и дымоотводов.


Под этой "статьёй" ВСЕ печи и камино-печи Sad , ибо успешно вентилируют отапливаемые помещения Cool

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Юрий Хошев



Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4851
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 7 Октябрь 2014, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

Надо полностью исключить механическую вытяжную вентиляцию при работе печи.
Никто в домах с печным отоплением ее компенсировать притоком не будет.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
alekseirubin



Зарегистрирован: Вс 2 Март 2008, 01:48
Сообщения: 165
Регион: Дзержинск

СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2016, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

Юрий Хошев писал(а):
Надо полностью исключить механическую вытяжную вентиляцию при работе печи.
Никто в домах с печным отоплением ее компенсировать притоком не будет.

Это так.
Только нужно сделать так что бы включались они одновременно, с одного рубильника, мощность и скорость должна быть равнозначной, или приток даже чуть больше.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):
Евгений Колчин писал(а):
5.6. В зданиях с печным отоплением не допускается использование для вентиляции помещений дымовых
каналов и дымоотводов.

Под этой "статьёй" ВСЕ печи и камино-печи Sad , ибо успешно вентилируют отапливаемые помещения Cool

дымовой канал (дымовая труба): Вертикальный канал прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и отвода дымовых газов от теплогенератора (котла), печи вверх в атмосферу
дымоотвод: Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымового канала или наружу через стену здания.

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5633
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу

Да, речь идёт о "рукавах подключения" (дымоотвод) и собственно о ТД...
Этот пункт, при сохранении его, ставит под запрет и вьюшечные дверки, которые и нынче открывают для проветривания кухни, уложив прежде, блин и крышку при вытопленной печи.
Запретительная норма, предположу, призвана не допускать переохлаждения ДГ во время вытопа, нет?
Но запрет то не содержит ни каких уточнений и разъяснений...

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Александр Минеев



Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 504
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

В частности, это означает, что ЛЮБЫЕ дымоходы должны быть оборудованы задвижками, которые должны быть закрыты при неработающем печном устройстве.

_________________
Печки - дело разговорное!)))
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5633
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр Минеев писал(а):
В частности, это означает, что ЛЮБЫЕ дымоходы должны быть оборудованы задвижками, которые должны быть закрыты при неработающем печном устройстве.


Это разъяснение следует читать между строк? это в нормативном документе-то...
А ДЗ с отверстием для сброса угарного газа - она обеспечивает изложенное требование?
И как же должны выглядеть задвижки, может - термопарой закрываемые при падении температуры отходящих ДГ... или - оснастим их электроникой ..., чего же мелочиться.
И, да, по тексту рассматриваемого п.пункта, там пары запятых - точно недостаёт...

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Александр Минеев



Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 504
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 8 Март 2019, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу

Это чисто формальное/логическое следствие, ибо если дымоход оставить открытым, то он естественным образом будет работать как вентиляционный канал, что запрещено 5.6. подпунктом б.

_________________
Печки - дело разговорное!)))
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024