Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Новая Теплушка (Симметричная 5х5. Реализовано) Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Александр Володин



Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Всем здравствовать!
В общем-то это не совсем «Теплушка» в привычном понимании. Это нечто среднее между «Теплушкой» и противоточной отопительной печью с хлебной камерой.
Большая ХК в летнем режиме может использоваться как горнило Русской печи с той разницей, что в классической РП или «Теплушке» на определённых этапах приставной заслонкой закрывается устье, а здесь горнило объединено в одну камеру с шестком, который закрывается дверкой.
Проект воплощён, печь просушена и периодически эксплуатируется, а хозяин печки готов делиться своим опытом для общей пользы.



Теплушка-Сим. 5х5х32.jpg
 Описание:
 Размер файла:  119.93 КБ
 Просмотров:  1202 раз(а)

Теплушка-Сим. 5х5х32.jpg



Теплушка-Сим. 5х5х32-сзади.jpg
 Описание:
 Размер файла:  122.74 КБ
 Просмотров:  1113 раз(а)

Теплушка-Сим. 5х5х32-сзади.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Александр Володин



Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

Проект был в двух вариантах:
1. Наружные стенки в полкирпича, внешние размеры в плане 5х5,5 кирпичей.
2. Стенки в 3/4, размеры 5х5.
Оба варианта, благодаря объёму внутреннего массива, имеют повышенную теплоёмкость, но первый вариант больше тепла аккумулирует внутри, а второй равномернее внутри и в наружных стенках.
Для разных условий могут быть предпочтительнее разные варианты, в данном случае был выбран второй.
Перегородки в опускных каналах увеличивают теплоёмкость и являются проводником тепла от топливника наружу, а в конструкции служат опорой с рёбрами жёсткости для свода горнила.



Варианты.jpg
 Описание:
 Размер файла:  342.88 КБ
 Просмотров:  1219 раз(а)

Варианты.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Александр Володин



Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вертикальные разрезы.



Разрез-01.jpg
 Описание:
 Размер файла:  118.15 КБ
 Просмотров:  1274 раз(а)

Разрез-01.jpg



Разрез-02.jpg
 Описание:
 Размер файла:  117.99 КБ
 Просмотров:  986 раз(а)

Разрез-02.jpg



Разрез-03.jpg
 Описание:
 Размер файла:  128.65 КБ
 Просмотров:  1207 раз(а)

Разрез-03.jpg



Разрез-04.jpg
 Описание:
 Размер файла:  136.55 КБ
 Просмотров:  1036 раз(а)

Разрез-04.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Александр Володин



Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу

Для управления режимами топки и оптимизации условий горения предусмотрены основная задвижка и задвижка летнего хода (ЗЛХ), а так же возможность подачи первичного и вторичного воздуха через разные дверки.



Подача воздуха.jpg
 Описание:
 Размер файла:  71.99 КБ
 Просмотров:  1401 раз(а)

Подача воздуха.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Александр Володин



Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу

И фотографии того, что получилось.



01.JPG
 Описание:
 Размер файла:  97.23 КБ
 Просмотров:  1248 раз(а)

01.JPG



02.JPG
 Описание:
 Размер файла:  89.7 КБ
 Просмотров:  1121 раз(а)

02.JPG



03.JPG
 Описание:
 Размер файла:  85.16 КБ
 Просмотров:  1044 раз(а)

03.JPG



04.JPG
 Описание:
 Размер файла:  83.18 КБ
 Просмотров:  968 раз(а)

04.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Александр Володин



Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

Топливник и горнило (ХК).



05.JPG
 Описание:
 Размер файла:  71.69 КБ
 Просмотров:  1115 раз(а)

05.JPG



06.JPG
 Описание:
 Размер файла:  75.23 КБ
 Просмотров:  1176 раз(а)

06.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Александр Володин



Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

Этапы воплощения.



07.JPG
 Описание:
 Размер файла:  91.38 КБ
 Просмотров:  1201 раз(а)

07.JPG



08.JPG
 Описание:
 Размер файла:  99.87 КБ
 Просмотров:  1155 раз(а)

08.JPG



09.JPG
 Описание:
 Размер файла:  79.11 КБ
 Просмотров:  1130 раз(а)

09.JPG



10.JPG
 Описание:
 Размер файла:  102.26 КБ
 Просмотров:  1151 раз(а)

10.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
РОСЕН



Зарегистрирован: Пт 23 Март 2012, 13:20
Сообщения: 29
Регион: Киев

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

A.N.Volodin писал(а):
Всем здравствовать!
В общем-то это не совсем «Теплушка» в привычном понимании. Это нечто среднее между «Теплушкой» и противоточной отопительной печью с хлебной камерой.
Большая ХК в летнем режиме может использоваться как горнило Русской печи с той разницей, что в классической РП или «Теплушке» на определённых этапах приставной заслонкой закрывается устье, а здесь горнило объединено в одну камеру с шестком, который закрывается дверкой.
Проект воплощён, печь просушена и периодически эксплуатируется, а хозяин печки готов делиться своим опытом для общей пользы.


Поздравляю, хорошая работа, интересная подача вторичного воздуха. Вопросик к Вам по "вторичке" - не выхолаживает ли она во время работы горнило? Я так понимаю, чтобы пользоваться именно таким решением подачи "вторичного" воздуха, хозяин печи вынужден будет 2 часа во время топки тщательно поддерживать большую интенсивность пламени в топливнике. Интересно узнать подробности о температуре в горниле с ним и без него.

_________________
С уважением, Сергей.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
SlavaZ



Зарегистрирован: Вт 10 Май 2011, 15:32
Сообщения: 18
Регион: МО, Чеховский р-н

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр, отличная идея и реализация.
мои поздравления Very Happy

Предположу, что засыпку свода не делали и клиновые кирпичи при нагреве должны свободно гулять вверх

_________________
печник-любитель
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр Шалагин



Зарегистрирован: Пт 2 Январь 2009, 18:00
Сообщения: 1318
Регион: Киров

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Молодец, Александр, теплоемкая печь получилась. КМК, при выводе печи на рабочий режим, задняя часть печи будет очень сильно перегреваться, подвод ВВ в ХК лишний, в канальных системах ВВ работает на охлаждение...
Жаль, лежанка занята бревнами, пару штук можно бы выхлестнутьVery Happy.
Делал подобную печь в прошлом году...лежанка в полный рост заказчика - http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=18369 Smile

P.S. Честно, не встречал теплушки с канальной системой дымоходов. Surprised
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
alexeylz



Зарегистрирован: Ср 19 Ноябрь 2014, 22:23
Сообщения: 7
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Здравствуйте!

Осенью 2013 года мы с женой стали счастливыми обладателями обсуждаемой печки.
У нас деревянный, двухэтажный дом в СНТ , в Подмосковье. Предполагаем отапливать две комнаты 24 и 16 м2 на первом этаже. Остальные комнаты на первом и втором этажах будем отапливать при помощи твердотопливного котла через водяные радиаторы. Начать решили со строительства печи. Нам с женой хотелось, чтобы печь отапливала часть дома и чтобы в ней можно было готовить. Мы хотели печь, которая бы аккумулировала тепло в процессе топки, а потом бы долгое время его отдавала. Зимой планируем использовать вместе с кирпичной буржуйку, для быстрого прогрева помещения. В дымоходе печи для дымохода буржуйки предусмотрено заглушенное самоварником отверстие.

Зимой, приезжая по выходным сушили печь. Топили понемногу. К концу зимы процесс был завершен. Изменился цвет кирпичей и перестал появляться конденсат на чугунных дверцах прочисток и самоварнике.


С началом весны стали топить больше. Если печь остывшая, то топим с открытой задвижкой летнего хода. Прогреваем закладкой из 7-8 поленьев. Они прогорают примерно за час. Поддувало топливника в начале открыто, а после того как дрова разгорятся, я его прикрываю — оставляю небольшую щель.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
alexeylz



Зарегистрирован: Ср 19 Ноябрь 2014, 22:23
Сообщения: 7
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу

Через час, топим второй раз. Закладка 10 поленьев. В начале задвижка летнего хода немного приоткрыта.Когда дрова хорошо разгорятся, закрываем ее.
Вторая закладка прогорает тоже примерно за час. Температура в хлебной камере повышается до 190-200градусов. Если не подтапливать больше, то температура в хлебной камере будет постепенно понижаться и через 3-5 часов составит 120-130 градусов.


После второй топки температура поверхности печи ощутимо повышается. Летом через час после того, как закрыта задвижка, температура в области хлебной камеры и задней стенки составляет 35-40 градусов. Температура боковых стенок - 28-35 градусов. На боковых стенках самое теплое место в районе противопожарной разделки.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
alexeylz



Зарегистрирован: Ср 19 Ноябрь 2014, 22:23
Сообщения: 7
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу

После второй топки можно варить суп, запекать мясо, готовит все что угодно в чугунке. Как мы убедились, пироги лучше печь при температуре не менее 200 градусов.
Летом в нашем СНТ несколько раз отключали электричество. Один раз на весь день. Так как мы пока пользуемся электрической плиткой, то печь очень здорово нас выручила. Мы все в ней готовили.


Третий раз мы топили не часто. Обычно закладка 7-8 поленьев. При этом температура в хлебной камере поднимается до 210-220 градусов.


Думаю будет интересно посмотреть результаты измерения температуры поверхности печи, сделанные летом и осенью.



tab_02.jpg
 Описание:
 Размер файла:  72.35 КБ
 Просмотров:  1384 раз(а)

tab_02.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
alexeylz



Зарегистрирован: Ср 19 Ноябрь 2014, 22:23
Сообщения: 7
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

РОСЕН писал(а):

Вопросик к Вам по "вторичке" - не выхолаживает ли она во время работы горнило? Я так понимаю, чтобы пользоваться именно таким решением подачи "вторичного" воздуха, хозяин печи вынужден будет 2 часа во время топки тщательно поддерживать большую интенсивность пламени в топливнике.


Если я правильно понял Александра, то поддувало ХК в открытом состоянии повышает температуру в ХК. Так как пока с разогревом ХК проблем не было , то и задвижку я не открывал. Поэтому не могу вам сказать будет ли выхолаживаться горнило.
Повторюсь, мои наблюдения пока могут быть не вполне значимы , так как не утеплены комнаты, в которых расположена печь.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
alexeylz



Зарегистрирован: Ср 19 Ноябрь 2014, 22:23
Сообщения: 7
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр Шалагин писал(а):

Жаль, лежанка занята бревнами, пару штук можно бы выхлестнутьVery Happy.
Делал подобную печь в прошлом году...лежанка в полный рост заказчика - http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=18369 Smile

Да, жаль. Я на момент начала строительства и не думал про лежанку.
Этой весной сильно потянул спину , долго не мог вылечить. После пары сеансов прогревания о боковую поверхность печи наметилось уверенное улучшение. Ощущение от прогревания было непередаваемое. Уходить не хотелось от мягкого тепла печной стены, но вот сидеть на табуретке не очень удобно.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр Шалагин



Зарегистрирован: Пт 2 Январь 2009, 18:00
Сообщения: 1318
Регион: Киров

СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

alexeylz писал(а):
Предполагаем отапливать две комнаты 24 и 16 м2 на первом этаже.

Не великовата ли печка?
КПД печи зависит от степени его использования... у Вас печь будет работать не наполную мощность. Из результатов исследования финских специалистов (Кари Мякеля) следует, что если для отопления жилого дома выбрана отопительная система мощностью например 8 кВт и КПД 78%, а эксплуатируется на четверть мощности (2 кВт), то её КПД составит всего 20%. Поэтому расход топлива увеличивается более чем в 5 раз по сравнению с теоретическими расчетами.

На каждые 10 квадратных метров отапливаемой площади требуется 1 кВт, при средней высоте потолков в помещении 2,5 метра.
Для Вашего помещение размером 40 кв.метров, потребуется печь, всего лишь, с мощностью 4 кВт., т.е размер печи в плане 4х4 кирпича (1х1 метр) высотой 2 метра.

Для удобства пользования ХК используйте график.



график зависимости КПД печи от степени её использования.jpg
 Описание:
 Размер файла:  17.36 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)

график зависимости КПД печи от степени её использования.jpg



График изменения тепмеретуры в ХК.jpg
 Описание:
 Размер файла:  418.99 КБ
 Просмотров:  1572 раз(а)

График изменения тепмеретуры в ХК.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Анатолич



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 23:25
Сообщения: 393
Регион: Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2014, 02:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

alexeylz писал(а):
Я на момент начала строительства и не думал про лежанку.
Этой весной сильно потянул спину , долго не мог вылечить. После пары сеансов прогревания о боковую поверхность печи наметилось уверенное улучшение. Ощущение от прогревания было непередаваемое. Уходить не хотелось от мягкого тепла печной стены, но вот сидеть на табуретке не очень удобно.

Красивейший пост! Smile В смысле, Вам то сочувствую, конечно.. Surprised Но для скольких сомневающихся в надобности лежанки этот пост расставил бы точки.. Very Happy

ТС жму руку! Smile
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Александр Володин



Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2014, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

РОСЕН писал(а):

Поздравляю, хорошая работа, интересная подача вторичного воздуха. Вопросик к Вам по "вторичке" - не выхолаживает ли она во время работы горнило? Я так понимаю, чтобы пользоваться именно таким решением подачи "вторичного" воздуха, хозяин печи вынужден будет 2 часа во время топки тщательно поддерживать большую интенсивность пламени в топливнике. Интересно узнать подробности о температуре в горниле с ним и без него.

О дверке сзади горнила. Насчёт нужности вторичного воздуха в горниле я не уверен. Может быть, если заправить топливник под завязку, когда дрова хорошо разгорятся, стенки и хайло подогреются и горнило заполнится пламенем, тогда ВВ может улучшить горение летучих в горниле. Но в большинстве случаев, скорее всего этого не понадобится, поскольку топливник достаточного размера, чтобы догорало в нём. Если пламя умеренной высоты, дополнительный воздух из вторичного превращается в паразитный, открывание этой дверки только охлаждает печь.
Эта дверка может пригодиться для удобства чистки опускных каналов через горнило.
Ещё одно её назначение в следующем:
Поскольку дом будет использоваться как дача, а печь сильно теплоёмкая, придётся долго ждать, когда печь выйдет на режим, начнёт отдавать тепло и прогреет комнаты. В гостиной это решается топкой буржуйки, а в спальне, которая сзади, буржуйки нет. Вот тут и может выручить задняя дверка. После полного прогорания углей и закрытия задвижки можно в спальне открыть эту дверку и нижние прочистки. Тепло изнутри печки интенсивно пойдёт наружу, по принципу, как в банной каменке, и спальня прогреется быстро. Свод горнила при этом не остынет. На всякий случай, чтобы не попахивало дымком, перед этим можно проветрить печь через ЗЛХ.
SlavaZ писал(а):
Предположу, что засыпку свода не делали и клиновые кирпичи при нагреве должны свободно гулять вверх

Да, засыпки нет. Свод утеплён слоем асбеста в 20-25 мм. Это для того, чтобы горнило прогревалось быстрее и дольше не остывало и чтобы в летнем режиме не греть перекрышу и, соответственно, помещение. Сзади печи комната небольшая и для её отопления достаточно мощности стенок ниже горнила, которые греются в зимнем режиме. Для других условий можно было бы сделать засыпку.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Александр Володин



Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2014, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр Шалагин писал(а):
КМК, при выводе печи на рабочий режим, задняя часть печи будет очень сильно перегреваться

Между задней стенкой и её футеровкой предусмотрительно проложил кроме базальтового картона слой асбеста (не помню, 5 или 10 мм). Хотя, может быть, и футеровку стоило сделать в полкирпича?
Александр Шалагин писал(а):
alexeylz писал(а):
Предполагаем отапливать две комнаты 24 и 16 м2 на первом этаже.

Не великовата ли печка?
КПД печи зависит от степени его использования... у Вас печь будет работать не наполную мощность. Из результатов исследования финских специалистов (Кари Мякеля) следует, что если для отопления жилого дома выбрана отопительная система мощностью например 8 кВт и КПД 78%, а эксплуатируется на четверть мощности (2 кВт), то её КПД составит всего 20%. Поэтому расход топлива увеличивается более чем в 5 раз по сравнению с теоретическими расчетами.

На каждые 10 квадратных метров отапливаемой площади требуется 1 кВт, при средней высоте потолков в помещении 2,5 метра.
Для Вашего помещение размером 40 кв.метров, потребуется печь, всего лишь, с мощностью 4 кВт., т.е размер печи в плане 4х4 кирпича (1х1 метр) высотой 2 метра.

Александр, всё правильно, но:
Во-первых.
Основная рабочая часть печи ниже 2 метров, причём верхние ряды и перекрыша имеют далеко не стандартную мощность.
Помещение выше 2,5 метров. И указанная площадь не совсем замкнутая. Тепло ещё может расходиться через двери в другие комнаты и через лестницу на второй этаж.
Во-вторых.
Печь высокой теплоёмкости можно топить на полную мощность без опасения перегреть помещение, поскольку тепло она отдаст постепенно. Например большую русскую печь в небольшом помещении просто топят не два раза в сутки, а раз в двое суток.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
alexeylz



Зарегистрирован: Ср 19 Ноябрь 2014, 22:23
Сообщения: 7
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2014, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр Шалагин писал(а):
[
Не великовата ли печка?

На каждые 10 квадратных метров отапливаемой площади требуется 1 кВт, при средней высоте потолков в помещении 2,5 метра.
Для Вашего помещение размером 40 кв.метров, потребуется печь, всего лишь, с мощностью 4 кВт., т.е размер печи в плане 4х4 кирпича (1х1 метр) высотой 2 метра.

Я считал теплопотери отапливаемых помещений и у меня получились значения 4,7 КВт для температуры -25С и 5,3 КВт для -30С. Использовал один из интернет- калькуляторов. Возможно я и ошибся или калькуолятор неправильносчитает.
Если будет слишком жарко, то смогу перенапрвлять теплый воздух в другие помещения.

Александр Шалагин писал(а):
[Для удобства пользования ХК используйте график.

Спасибо! Я им и пользуюсь. Мне очень нравится готовить в печи, на мой взгляд сильно время экономится , ну и вкусно все получается.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024