Уважаемые специалисты-печники укажите пожалуйста на мои ошибки при постройке печи с котлом ВО.

Исходные данные о доме и печи:
1 .Дом монолитный(керамзито-опилко-бетон)- 9х10м с мансардой. Общ пл.-140м2(положение печи понятно из прилагаемого чертежа)
2. Полы утеплены (100мм ППС)
3. Кровля утеплена (150мм мин. вата+фольгоизол) отделка-гипсокартон.
4. Стены: монолит-400мм+мин. плита+облицовка) Толщина-530мм.
5. Окна-пластик 70мм 3-х камерный стеклопакет-42мм.
6. Печь кирпичная 4х4 кирпича (надеюсь всё понятно из прилагаемых чертежей)
7. Разводка отопления по дому. Труба Ду50-стояк Ду40-остальное. Система гравитационная. Обьём воды в системе около 200 литров.

Вопросы:
1. Мне кажется не соблюдены пропорции (колосник, хайло, сечение дымового канала, перевал и т. д.) Подскажите? Уточните?
2. Мне кажется конструкция не оптимальна. Ложил сам (печника не нашёл). Подскажите ? Уточните?
3. Печь потребляет в сутки(при однократной топке) 25-30 кг угля при температуре на улице -20. Много это или нормально?
4. КПД печи низкий. При топке идёт чёрный дым. Подскажите. Летом хочу перекладывать полностью. Нужны дельные советы.
5. Мне кажется топливник слишком широк.

Если есть, что сказать, по делу, прошу написать по эл. почте golebcev@mail.ru Заранее очень признателен!



Печь Разрезы 3-3, 4-4..pdf
 Описание:

Скачать
 Название файла:  Печь Разрезы 3-3, 4-4..pdf
 Размер файла:  383.42 КБ
 Скачено:  552 раз(а)


Печь Разрезы 1-1, 2-2..pdf
 Описание:

Скачать
 Название файла:  Печь Разрезы 1-1, 2-2..pdf
 Размер файла:  439.33 КБ
 Скачено:  455 раз(а)


Печь. Разрез..pdf
 Описание:

Скачать
 Название файла:  Печь. Разрез..pdf
 Размер файла:  233.61 КБ
 Скачено:  452 раз(а)


Печь Общий вид..pdf
 Описание:

Скачать
 Название файла:  Печь Общий вид..pdf
 Размер файла:  73.36 КБ
 Скачено:  511 раз(а)


Дом. План..pdf
 Описание:

Скачать
 Название файла:  Дом. План..pdf
 Размер файла:  86.05 КБ
 Скачено:  565 раз(а)

Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Алексей К



Зарегистрирован: Чт 12 Апрель 2012, 19:38
Сообщения: 90

СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вообще жесть пидээфки выкладывать. Чем джипег не угодил?

По существу - порелаксируйте на следующую картинку и сравните со своим топливником
- это касается первой пидээфки. Остальное можно и не рассматривать.



топливникидровяной и угольный .jpg
 Описание:
 Размер файла:  19.54 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)

топливникидровяной и угольный .jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
vladimir-krestyanin



Зарегистрирован: Сб 4 Май 2013, 17:38
Сообщения: 796
Регион: санкт-петербург

СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

А зачем плита на печи ?она очень много на себя тепла забирает ,не разогревается топливник,
для подобного вида котла,(скелет),обычно шамотные ребра между трубами делают и перекрышу арочную, ну иприслушайтесь к совету Алексея, дайте пламени свободы. По утепоению дома, у Вас в отличии от многих заказчиков все грамотно.

_________________
Ну что, Данила-мастер,не выходит каменный цветок?
печи,камины,барбекю,проекты.

8 931 303 07 37
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
vitaliy



Зарегистрирован: Пт 9 Январь 2015, 11:08
Сообщения: 11
Регион: Оренбург

СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

vladimir-krestyanin Уважаемый, а оптимизировать существующую конструкцию, есть возможность?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
vladimir-krestyanin



Зарегистрирован: Сб 4 Май 2013, 17:38
Сообщения: 796
Регион: санкт-петербург

СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

vitaliy писал(а):
vladimir-krestyanin Уважаемый, а оптимизировать существующую конструкцию, есть возможность?

Нужны фото и желательно поэтапные фото построики сего девайса, тогда можно будет сказать точнее.

_________________
Ну что, Данила-мастер,не выходит каменный цветок?
печи,камины,барбекю,проекты.

8 931 303 07 37
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
vitaliy



Зарегистрирован: Пт 9 Январь 2015, 11:08
Сообщения: 11
Регион: Оренбург

СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот фотографии и чертежи в LPG



Дом. План..jpg
 Описание:
 Размер файла:  668.23 КБ
 Просмотров:  1805 раз(а)

Дом. План..jpg



DSCN2468.jpg
 Описание:
 Размер файла:  636.19 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)

DSCN2468.jpg



DSCN2466.jpg
 Описание:
 Размер файла:  717.46 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)

DSCN2466.jpg



DSCN2465.jpg
 Описание:
 Размер файла:  774.09 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)

DSCN2465.jpg



DSCN2464.jpg
 Описание:
 Размер файла:  775.83 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)

DSCN2464.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
vitaliy



Зарегистрирован: Пт 9 Январь 2015, 11:08
Сообщения: 11
Регион: Оренбург

СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

И ещё.



Печь. Разрез..jpg
 Описание:
 Размер файла:  701.31 КБ
 Просмотров:  1033 раз(а)

Печь. Разрез..jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Мангилев Сергей



Зарегистрирован: Сб 15 Октябрь 2011, 16:09
Сообщения: 978
Регион: Советск

СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

Плита непосредственно над котлом -зло. Щиток при такой схеме будет греться, а котел не будет работать на полную. Для нормального сьема с такого котла, убрать плиту, наварить пластины на трубы на высоту дверок, сделать два колектора на уровне дна зольника, по бокам получатся опускные, собрать все в прямоточный щиток и в трубу.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM Address
Сергей1234567



Зарегистрирован: Вт 10 Декабрь 2013, 14:45
Сообщения: 180
Регион: Дивногорск

СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сергей а не можите набросать схему с опускными , а то много раз читал у вас , а как это выглядит не очень пойму...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Мангилев Сергей



Зарегистрирован: Сб 15 Октябрь 2011, 16:09
Сообщения: 978
Регион: Советск

СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сегодня нет, интернет дохлый, еле сообщения грузит. Щас попробую подтянуть кого.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM Address
Мангилев Сергей



Зарегистрирован: Сб 15 Октябрь 2011, 16:09
Сообщения: 978
Регион: Советск

СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ладно , давайте на словах, но подробней. На первой схеме вид с боку промежутки между труб завариваем листовым железом, на высоту чуть выше топочных дверей, таким образом у вас получается топка внутри котла, ДГ поднимаются до перекрытия и их нужно опустить уже по наружным стенкам котла, для этого раздвигаем боковые стенки от котла, формируем два коллектора,на фасаде делаем две чистки на уровне поддувала, собираем за котлом все в трубу, сьем тепла такой ,что шиток только прямоток. иначе конденсат замучает.Боковые стенки лучще футернуть , можно и красным , это несколько увеличит инерцию.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM Address
Сергей1234567



Зарегистрирован: Вт 10 Декабрь 2013, 14:45
Сообщения: 180
Регион: Дивногорск

СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вроде все понял, а железо наваривается с внутренней стороны регистра или снаружи? И чем лучше такая схема котла?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Александр Климкин



Зарегистрирован: Пт 18 Февраль 2011, 16:53
Сообщения: 81
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу

http://www.stroiteli.info/showthread.php?3579-%CA%EE%F2%E5%EB-quot-%D1%EA%E5%EB%E5%F2-quot/page3

_________________
Своя печь ближе к телу...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Мангилев Сергей



Зарегистрирован: Сб 15 Октябрь 2011, 16:09
Сообщения: 978
Регион: Советск

СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сергей1234567 писал(а):
Вроде все понял, а железо наваривается с внутренней стороны регистра или снаружи? И чем лучше такая схема котла?
Лучще снаружи , чистить через чистки проще.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM Address
Мангилев Сергей



Зарегистрирован: Сб 15 Октябрь 2011, 16:09
Сообщения: 978
Регион: Советск

СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Если вам нужна нормальная система отопления, то моя схема , Если вам нужен еще для какихто целей щиток то ваша, но в ущерб системе Вообше нужно рассматривать в комплексе план дома, и учитывать место установки котла.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM Address
vitaliy



Зарегистрирован: Пт 9 Январь 2015, 11:08
Сообщения: 11
Регион: Оренбург

СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сергей! Вы сказали: "Плита непосредственно над котлом -зло. Щиток при такой схеме будет греться, а котел не будет работать на полную. Для нормального сьема с такого котла, убрать плиту, наварить пластины на трубы на высоту дверок, сделать два колектора на уровне дна зольника, по бокам получатся опускные, собрать все в прямоточный щиток и в трубу."
Но дело в том, что съём с котла в этой печи хороший (хотя возможно и лучше), через час к батареям не прнитронуться. Хотелось бы прогреть щиток что бы растянуть обогрев дома на сутки при однократной протопке. Что можете посоветовать?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
vitaliy



Зарегистрирован: Пт 9 Январь 2015, 11:08
Сообщения: 11
Регион: Оренбург

СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Может быть поставить гидроаккумулятор литров на 200? Так же хочется услышать замечания по пропорциям печи и котла. Где убавить, где прибавить, что подвинуть? Как разместить хайло и колосники?
Так же есть вопрос по ширине и длинне топливника. И подскажите как лучше выложить арочный свод, в случае отказа от настила.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Мангилев Сергей



Зарегистрирован: Сб 15 Октябрь 2011, 16:09
Сообщения: 978
Регион: Советск

СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

Через час, батареи горячие все, или первая. Ну, я чтот не помню чтоб с котлом один раз в сутки кто-то обходился. Запасти тепло в шитке, много не реально, система закипит.. ТАК меньше тонны тоже не серьезно. Если , топите углем и системаЕЦ, какие проблеммы, ввалил ведро, и пусть шает. Дрова в задушенном режиме 4 часа. Торфобрикет до 10. Углем не топил не знаю. На остальное время эл котел для поддержки.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM Address
Валентин Стрибук



Зарегистрирован: Чт 17 Июль 2008, 18:53
Сообщения: 636
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу

vitaliy писал(а):

3. Печь потребляет в сутки(при однократной топке) 25-30 кг угля при температуре на улице -20. Много это или нормально?
!

Значит, в час у вас расходуется чуть больше килограмма угля. Это 4-6квт*час с учётом КПД и сорта угля. А по средним прикидкам на ваш дом нужно 14квт*час в час (исходя из 100вт на 1м2)
У ВАС ОЧЕНЬ МАЛЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА или ОЧЕНЬ утеплённый дом...

_________________
9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
vladimir-krestyanin



Зарегистрирован: Сб 4 Май 2013, 17:38
Сообщения: 796
Регион: санкт-петербург

СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу

vitaliy писал(а):
И подскажите как лучше выложить арочный свод, в случае отказа от настила.

Для начала посмотрите в любой печнои литературе, как вообще вымеряется арочный свод , под заданный размер. Далее снимите настил, после из стенки справа от котла , где у Вас труба.вынуть два кирпича примерно по центру( два рядка по высоте) развернуть их перпендикулярно и срезать под высчитаным углом, на этих кирпичах опорную пяту арочного перекрытия. Далее вставить их в кладку на раствор соответственно , перпендикулярно Вашей кладке и после следующию пару, и т. д. пока с права не получится полная опорная поверхность для арки. С левой стороны все еще проще.

_________________
Ну что, Данила-мастер,не выходит каменный цветок?
печи,камины,барбекю,проекты.

8 931 303 07 37
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024