Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Нужна Ваша помощь в оценке построеной печки. Что сделано не так,и есть ли критические ошибки,могущие повлиять на эксплуатацию и безопасность.
Извините за качество фото,с мобильного.
Топиться будет редко (по выходным),только дровами.
Image
Image
Image
Image
Далее предполагается монтаж сэндвич дымохода (нержавейка утеплитель оцинковка.
Спасибо заранее. Smile
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир ЮГ писал(а):
Нужна Ваша помощь в оценке построеной печки.
Smile
как вы угадали с темой форума ...

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Вадим Борисыч



Зарегистрирован: Пт 16 Апрель 2010, 08:54
Сообщения: 340
Регион: Камчатка

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу

А чем плоха печка? Для Кубани самый раз Sad

_________________
С уважением, В.Б.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сама печка нормальная. Накосячено с распушкой но плохо видно и на чердаке чтото непонятное и лишнее. Если боров то неправильный, к тому же они счас запрещены вообще, после выхода на чердак надо было сразу сендвич ставить сделав надежный переход
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Вадим Борисыч



Зарегистрирован: Пт 16 Апрель 2010, 08:54
Сообщения: 340
Регион: Камчатка

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Да, вроде, там бетон кругом... и стены, и перекрытия?

_________________
С уважением, В.Б.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр Замашка
Гость





СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир ЮГ писал(а):
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Нужна Ваша помощь в оценке построеной печки....Спасибо заранее. Smile

Разборка печи - 15т.руб. + дорога ...Smile)))
Если перекрытие первого этажа брусовое , то + расходы по утилизации самого печника... Confused
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр Замашка писал(а):
Владимир ЮГ писал(а):
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Нужна Ваша помощь в оценке построеной печки....Спасибо заранее. Smile

Разборка печи - 15т.руб. + дорога ...Smile)))
Если перекрытие первого этажа брусовое , то + расходы по утилизации самого печника... Confused
Laughing Радость Razz Razz yu Idea

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Вогнистый Владимир



Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Если будет топиться по выходным Нужна ЗЛХ./ прямая/ или прогревать через прочистку./ сажетруску/ а так класика. Прямолинейная . Разделка конечно по ППП. не та. Да боров запрещен. А на Украине пока Нет. Протопите сами увидите.

_________________
Печь - это душа дома!!!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вогнистый Владимир писал(а):
Если будет топиться по выходным Нужна ЗЛХ./ прямая/ или прогревать через прочистку./ сажетруску/ а так класика. Прямолинейная . Разделка конечно по ППП. не та. Да боров запрещен. А на Украине пока Нет. Протопите сами увидите.
Какие ещё комменты могут быть- сносить этот "шедерв " надо и с "псевдопечника"-требовать возврата денег за работу и материалы.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Куликов Андрей



Зарегистрирован: Вс 30 Январь 2011, 09:15
Сообщения: 1059
Регион: Мичуринск Тамбовская обл.

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

У меня дома печь на ребро работает более 30 лет,и швы гораздо толще.Работает ежедневно весь отопительный период.Я тоько оштукатурил по сетке и обложил плиткой.Просто Ваша печь не "ПРАВИЛЬНАЯ".
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

куликов андрей писал(а):
У меня дома печь на ребро работает более 30 лет,и швы гораздо толще.Работает ежедневно весь отопительный период.Я тоько оштукатурил по сетке и обложил плиткой.Просто Ваша печь не "ПРАВИЛЬНАЯ".
Такие печи запрещены законодательством -ещё с советских времен. А всё что построено в садах и прочих домах -это всё самодеятельность и вне всяких законов.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Александр Замашка
Гость





СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

Без сарказма...Smile))
Боров выложенный на ребро и стояший на деревянном перекрытии , это нормально ?
Да и судя по внешней кладке, можно предположить что там внутри поналожено....
Есть ПП требования их нужно хотябы как то придерживаться... Cool
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр Замашка писал(а):
Без сарказма...Smile))
Боров выложенный на ребро и стояший на деревянном перекрытии , это нормально ?
Да и судя по внешней кладке, можно предположить что там внутри поналожено....
Есть ПП требования их нужно хотябы как то придерживаться... Cool

ПП требуют распушку в 38см от дыма. Делаете?
По внутрянке ниче не сказано. Предполагать не тактично. Боров-халтура.Хотел видно трубу ближе к коньку отнести.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Куликов Андрей



Зарегистрирован: Вс 30 Январь 2011, 09:15
Сообщения: 1059
Регион: Мичуринск Тамбовская обл.

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу

Про боров полностью согласен,но его переделка займёт пару часов с разбором.В обсуждаемой печи на ребро выложены только каналы,низ печи и борова в пол кирпича.А если и в Советское время подобная кладка была запрещена, то как же печь Буслаева,которая есть практически во всех книгах Советского периода.А тогда была цензура.
Да и такм виде печь,думаю,не останется.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Куликов Андрей



Зарегистрирован: Вс 30 Январь 2011, 09:15
Сообщения: 1059
Регион: Мичуринск Тамбовская обл.

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

Г-н Селиван прокоментируйте пожалуйста пункт13 стр100 Вашей книги"Большая книга о печах и каминах"
Основные правила предупреждения пожаров п.13
Устраивать очаги с наружними стенами четверть кирпича(65мм) разешается лишь при условии заключения их в футляр из кровельной стали или облицовке асбестоцементными,гипсоволокнистыми листами или изразцами.
И если не затруднит цитату из Советского законодательства.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Куликов Андрей



Зарегистрирован: Вс 30 Январь 2011, 09:15
Сообщения: 1059
Регион: Мичуринск Тамбовская обл.

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу

Могу ошибиться,но судя по фото,последний ряд кладки у потолка в пол кирпича,также как и нижние ряды борова.Возможно это проход через перекрытие в пол кирпича,без деревянного перекрытия под боровом.Плохо что без расширения.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу

у меня слово очаг ассоциируется не с вообще печью а с тем, где горит. Топливник никто в здравом уме не додумается делать наребро. Щиток-это конвективка уже.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

куликов андрей писал(а):
Г-н Селиван прокоментируйте пожалуйста пункт13 стр100 Вашей книги"Большая книга о печах и каминах"
Основные правила предупреждения пожаров п.13
Устраивать очаги с наружними стенами четверть кирпича(65мм) разешается лишь при условии заключения их в футляр из кровельной стали или облицовке асбестоцементными,гипсоволокнистыми листами или изразцами.
И если не затруднит цитату из Советского законодательства.
Вот именно как в п 13.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Михаил Фадеев



Зарегистрирован: Пн 13 Февраль 2012, 15:39
Сообщения: 561
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

internet_pechnik писал(а):
Александр Замашка писал(а):
Без сарказма...Smile))
Боров выложенный на ребро и стояший на деревянном перекрытии , это нормально ?
Да и судя по внешней кладке, можно предположить что там внутри поналожено....
Есть ПП требования их нужно хотябы как то придерживаться... Cool

ПП требуют распушку в 38см от дыма. Делаете?
По внутрянке ниче не сказано. Предполагать не тактично. Боров-халтура.Хотел видно трубу ближе к коньку отнести.

От дыма 50, вроде? Делаем.

_________________
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Вогнистый Владимир



Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина

СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2013, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

У нас при СССР. все так и делали. Только ЗЛХ. обязательна и каналы / точнее размеры каналов,чуть другие/ Первый подемный у этой печи ясное дело будет перегреваться. Дом кирпичный можно было чуть по другому ложить ,и здвигать щиток в лево. Тогда боров ушел / был бы не нужный/. Ошибка в проэктовке. Класические ошибки.

_________________
Печь - это душа дома!!!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024