Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Почему чёрный дым? Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
horse



Зарегистрирован: Вт 25 Февраль 2014, 15:35
Сообщения: 53
Регион: Россия

СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, почему из трубы идёт чёрный дым?
Сделал банную печь, вроде как, всё по правилам. Высота топливника 65см. Рядом колпак. По идее, всё, включая сажу, должно успеть сгореть. Но по факту идёт чёрный дым даже когда печь прогреется.
Может ли это быть вызвано недостаточной тягой? Похоже, сечение трубы я сделал маловато. Хотя при топке огонь "воет".
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

проект печи и фото реалий ...

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
алексей 555



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2012, 10:45
Сообщения: 287
Регион: алексин

СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

из трубы дым и должен идти это зависит только от вашего топлива цвет дыма . попробуйте березой топить
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
horse



Зарегистрирован: Вт 25 Февраль 2014, 15:35
Сообщения: 53
Регион: Россия

СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот берёзой и топил. А дым чёрный Sad



IMG_3839r.jpg
 Описание:
 Размер файла:  181.15 КБ
 Просмотров:  1163 раз(а)

IMG_3839r.jpg



IMG_3829r.jpg
 Описание:
 Размер файла:  143.37 КБ
 Просмотров:  1191 раз(а)

IMG_3829r.jpg



IMG_3836r.jpg
 Описание:
 Размер файла:  124.69 КБ
 Просмотров:  1059 раз(а)

IMG_3836r.jpg



IMG_3831r.jpg
 Описание:
 Размер файла:  174.35 КБ
 Просмотров:  1160 раз(а)

IMG_3831r.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Внешний вид печи ни о чем не говорит ...

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):
Внешний вид печи ни о чем не говорит ...
А мне говорит-что эта печь полный "фуфель". Труба в полкирпича,бак в топке огромный -отбирает много тепла и мешает чистому горению. Конвективная система -однооборотная(банальная "трёхходовка) с зауженным выходом для дыма. Противовожарная безопасность(с горючей монтажной пеной) оставляет желать лучшего- бане не долго жить.Халтура на 100%

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
horse



Зарегистрирован: Вт 25 Февраль 2014, 15:35
Сообщения: 53
Регион: Россия

СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

За критику, конечно, спасибо.
Вопрос - что делать?
Ну, бак с камнями я изменить не могу. Переваривать его сейчас - это не реально.
Может, стоит под баком поставить решётку-катализатор для лучшего горения?

По поводу пожарной безопасности - температуру со всех сторон я проверял. Нигде перегрева нет - так градусов 70. Так что пена вполне допустима.

И что не так с трубой? Да, в полкирпича. На крыше выходит ф120мм. Этого мало?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

Закройте колосник на треть-половину и протопите.
Результат расскажите.

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Михаил Фадеев



Зарегистрирован: Пн 13 Февраль 2012, 15:39
Сообщения: 561
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу

horse писал(а):

По поводу пожарной безопасности - температуру со всех сторон я проверял. Нигде перегрева нет - так градусов 70. Так что пена вполне допустима.

Если вы считаете, что пена в качестве ППР вполне допустима, то что же вам тут могут посоветовать? Вы, очевидно, сам специалист, знаете что-то, чего тут никто не знает. Здесь люди до сих пор даже для отопительных печей ППР выкладывают, как СП требует. Во чудаки, да?
Не обижайтесь на критику В.В. Селивана, а лучше прислушайтесь повнимательнее. У вас вся печь, включая трубу, не ребре сложена, все ограждающие конструкции деревянные, примыкают к ней вплотную. Дело даже не в температуре стенок: первый же прогоревший шов, а на ребре это возможно скоро - и бани вашей нет. Вы сказали, что сделали всё по правилам, но это, видимо, ваши личные правила, а надо сделать действительно по правилам. Чёрный дым в сравнении с пожаром - мелочи жизни.

_________________
8 903 112 79 73;
8 962 997 62 87;
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
horse



Зарегистрирован: Вт 25 Февраль 2014, 15:35
Сообщения: 53
Регион: Россия

СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ок, Евгений. Попробую протопить с полузакрытым колосником. Я правда, сейчас в городе. Будет возможность проверить, сразу отпишусь.

Что касается пожарной безопасности. У меня дерево примыкает к стояку там, где проходит вентиляционный канал. Огня там быт не может. А труба - да на ребро. Но на фотке не видно. Там дерево к ней не примыкает - проложен рулон стеклоткани. А выше уже кирпич идёт плашмя. Но ещё раз проверю все тонкие места. Тут лучше перебдеть...
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

высота топки 80-100 см должна быть. Летнего хода нет?Черный-это углерод не успевает сгорать.H2O C САЖЕЙ ПОКА ПОЛУЧАЕМ.А сколько денег вложено в печь?Отрезо трубы нержавейки можно в пламя но не бак

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
horse



Зарегистрирован: Вт 25 Февраль 2014, 15:35
Сообщения: 53
Регион: Россия

СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

pe4ka писал(а):
высота топки 80-100 см должна быть. Летнего хода нет?Черный-это углерод не успевает сгорать.H2O C САЖЕЙ ПОКА ПОЛУЧАЕМ.А сколько денег вложено в печь?Отрезо трубы нержавейки можно в пламя но не бак


Сейчас высота топки около 60см. Этого мало?
Летний ход, конечно, есть. Иначе не растопить.
А вложено 3000р. + 2 недели жизни.
С трубой для воды связываться не хочу. Воду сливать из бака зимой забывают, отчего все трубы промерзают и лопаются - это уже проходили. А баку ничего не будет, даже если там вода замёрзнет, разопрёт его немного, но не лопнет.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Михаил37



Зарегистрирован: Пн 28 Январь 2013, 21:31
Сообщения: 188
Регион: Иваново

СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2015, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу

Схему печки хотя-бы.
Желательно с размерами и толщиной стенок и противопожарных отступок и сечением дымовых каналов.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
horse



Зарегистрирован: Вт 25 Февраль 2014, 15:35
Сообщения: 53
Регион: Россия

СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ок. Как поеду на дачу, всё точно померю и выложу. Только 3Д модель делать лень. Нарисую несколько сечений.

Кстати, кто специалист - как посчитать мощность такой печки. А то расчёты сечения тубы я на форуме нашёл, но там требуется мощность. Одна закладка у меня - примерно 20х20х30см влезает.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу

Дрова длиннопламенное топливо.Молоко при кипячении стекает и тут также. Топливо должно сгорать внутри топки.

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Алексей Коллега



Зарегистрирован: Вт 22 Июнь 2010, 19:04
Сообщения: 305
Регион: Москва-Королёв-Щёлково МО

СообщениеДобавлено: Сб 12 Сентябрь 2015, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу

pe4ka писал(а):
Молоко при кипячении стекает и тут также. Топливо должно сгорать внутри топки.

Гениально!

_________________
Разберёмся...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
horse



Зарегистрирован: Вт 25 Февраль 2014, 15:35
Сообщения: 53
Регион: Россия

СообщениеДобавлено: Сб 19 Сентябрь 2015, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Наконец-то доехал до дачи. Всё померил. Вот чертёж. Там практически всё сложено на ребро (кроме топливника). Вент. канал я во время топки закрываю.

Попробовал топить небольшим кол-вом дров (2 полена). Дым более-менее чистый. Так что однозначно не хватает воздуха. Причина в очень плохой "тяге". Если открыть "летний" канал, тяга, ощутимо улучшается, и дым светлеет. А при закрытом канале сильно дымит из щелей в топочной дверце.

Я предполагаю, что колпак, на котором стоит бак с водой, получился слишком эффективным. Дым, попавший туда, сразу остывает, плотность его увеличивается, и он уже не идёт в трубу. Более-менее нормально начинает топиться, когда вода в баке нагревается до температуры близкой к кипению.

Вопрос - как это исправить?
Достаточно ли увеличить сечение дымохода? Или надо снижать теплообмен в колпаке (т.е. понижать КПД печки)?



Каменка.GIF
 Описание:
 Размер файла:  98.47 КБ
 Просмотров:  1318 раз(а)

Каменка.GIF


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Furby



Зарегистрирован: Пт 8 Май 2015, 15:33
Сообщения: 417
Регион: Биробиджан

СообщениеДобавлено: Сб 19 Сентябрь 2015, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

horse писал(а):
Дым сразу остывает, плотность его увеличивается, и он уже не идёт в трубу.

По физике при повышении плотности объём уменьшается (при остывании). Соотв. остывшему дыму легче выйти при опред. сечении трубы.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
mazatrucker74rus



Зарегистрирован: Пн 13 Май 2013, 22:28
Сообщения: 636
Регион: Челябинск

СообщениеДобавлено: Сб 19 Сентябрь 2015, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу

Уберите зонтик с трубы , попробуйте без него . Бак омывается газами или стоит на плите ? Если плиты нет , попробуйте добавить .

_________________
Дилетант аз есьмь .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь .
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
horse



Зарегистрирован: Вт 25 Февраль 2014, 15:35
Сообщения: 53
Регион: Россия

СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

Furby писал(а):

По физике при повышении плотности объём уменьшается (при остывании). Соотв. остывшему дыму легче выйти при опред. сечении трубы.

Да, это так. Только при условии, что в трубе дым горячий, и есть тяга. А у меня получается. что дым остывает, становится тяжелее, и его архимедова сила в трубу уже не толкает. Тяга появляется, если чуть приоткрыть "летний" канал.

mazatrucker74rus, зонтик снимать пробовал, и трубу удлинял на 1м - толку мало.
Да, бак напрямую омывается газами снизу и частично сбоку со стороны топливника.
Ок, попробую поставить плиту (старая где-то валялась). А может, проще уменьшить площадь контакта газов с баком - перекрыть часть свода кирпичом?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3