Уважаемые формучане, надеюсь на Вашу помощь в решении возникшей проблемы: печники сложили печь с котлом и доп. дымооборотами на втором этаже. Ввиду слабой тяги, на втором этаже попросил сделать прямоток. Топка большая. устье трубы выше конька на 10-15 см. Проблема - при растопке и рабочем режиме дым скапливается в топке (дверца вся в копоти) затем при продолжительном прогреве часть дыма уходит, а часть выходит наружу через топку. В комнате всегда дымно. На фото видно что прочистная дверца с левой стены на одном уровне с поддувальной. После топки перекат на 2 кирпича вниз. Дальше не видно. Необходим совет, что делать с печью, чтобы не дымило.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу

Брат 80 писал(а):
У... что делать с печью, чтобы не дымило.
Переделать...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Дачник



Зарегистрирован: Чт 25 Август 2011, 15:32
Сообщения: 542
Регион: Лен.область

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

Возможные причины дымления.
Плохая тяга.
Перевал из топки находится на уровне верхнего среза дверцы.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Брат 80



Зарегистрирован: Вс 13 Сентябрь 2015, 20:37
Сообщения: 16
Регион: Ижевск

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

Перевал из топки находится на уровне верхнего среза дверцы. Значит ли это, что перевал после топки должен быть выше или совсем отсутствовать и первая дверца после топки должна быть выше
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Конструкция печи по фоткам не угадывается
Поизучайте печь, тут нужно понять почему дым не идёт куда задумано
Может задумано не верно?
Выход из топки должен быть выше верхнего среза дверки, Особенно такой большой.
Если топка недостаточно высокая за дверкой и тяга плохая, то дыму окажется легче выйти в дверь, чем двигаться по маршруту.
Если выход из топки слишком маленький, то в большую дверку может дымить
Расскажите, что у вас там внутри?


Последний раз редактировалось: Vova-U (Пн 14 Сентябрь 2015, 10:22), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Брат 80



Зарегистрирован: Вс 13 Сентябрь 2015, 20:37
Сообщения: 16
Регион: Ижевск

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

В топке котел: внутренние размеры 500 - ширина, 700 - длина, 500 Высота. За котлом влево уходят газы, далее ступенька на 2 кирпича вниз, далее перегородка и газы уходят выше. последующее убранство не знаю.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Брат 80



Зарегистрирован: Вс 13 Сентябрь 2015, 20:37
Сообщения: 16
Регион: Ижевск

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Печь - голандка, (печники говорили о двух каналах дымовых), думаю схема распространенная.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

500 высота топки по котлу? Или кирпичу, а котёл ниже?
P.S. У вас там что по бокам тоже котёл?
"Чемодан" чтоли?


Последний раз редактировалось: Vova-U (Пн 14 Сентябрь 2015, 10:28), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Брат 80



Зарегистрирован: Вс 13 Сентябрь 2015, 20:37
Сообщения: 16
Регион: Ижевск

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

500 - это котел. топка чуть выше
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Брат 80



Зарегистрирован: Вс 13 Сентябрь 2015, 20:37
Сообщения: 16
Регион: Ижевск

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

после котла - отверстие прямоугольной формы :по ширине 150, по высоте примерно 530 мм
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

Я так думаю, что дело вот в чём
Топка у вас холодная, газы недогреваются, тяга слабая
Плюсом -- газу особенно и подняться некуда и после топки, вернее после котла ДГ холодные и идти никуда не хотят.
На дровах чемоданы -- не айс, они скорее на уголь рассчитаны
Правда в угольных котлах дверки и вовсе не делают, хоть одна получается стенка тёплая. А у вас там огроменная дверка -- что тоже топке тепла не добавляет.
Есть летний ход? Попробуйте хорошенько нагреть трубу, чтоб тяга появилась, представляю что у вас сейчас течёт внутри по стенам щитка второго этажа....
Попробуйте с боков снизу лещадкой на ложок заложить низ котла, чтоб прибавить добротности топки.
Хорошо бы верх топки поднять -- но это тогда полная переделка....
Брат 80 писал(а):
после котла - отверстие прямоугольной формы :по ширине 150, по высоте примерно 530 мм

Не понимаю, это вы выход из топки описываете (хайло) или первый опускной канал?
Такого размера выход туда не влезет
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Брат 80



Зарегистрирован: Вс 13 Сентябрь 2015, 20:37
Сообщения: 16
Регион: Ижевск

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу

думал опустить дверцу топки - прикрывал плотно верхнюю часть листом OSB, но дым все равно выходит по нижнему краю наружу
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Брат 80



Зарегистрирован: Вс 13 Сентябрь 2015, 20:37
Сообщения: 16
Регион: Ижевск

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу

дом 140 м2, поэтому печь больше как декор и котел планировалось использовать.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Попробуйте сначала самое простое -- частично заложить котёл шамотом
Тяги нет, очень холодные ДГ
Похоже всё-таки под переделку, но попробуйте её уговорить, может получится
Дверку нужно другую ставить, типа ДТ-4
Брат 80 писал(а):
дом 140 м2, поэтому печь больше как декор и котел планировалось использовать.

Под такой котёл внизу просится топка рядов 4-5 на плашку, а котёл типа -- перевал, нет места для пламени и жара в топке, котёл сразу всё гасит.
Этот котёл так как у вас -- это для угля котёл, для дров надо место для пламени оставлять


Последний раз редактировалось: Vova-U (Пн 14 Сентябрь 2015, 10:51), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Брат 80



Зарегистрирован: Вс 13 Сентябрь 2015, 20:37
Сообщения: 16
Регион: Ижевск

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

Не понимаю, это вы выход из топки описываете (хайло) или первый опускной канал?
Такого размера выход туда не влезет[/quote]

Это внутреннее расстояние между задней стенкой печи и торцом левой стенки котла.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Не понимаю, рисуйте аксонометрию
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Брат 80



Зарегистрирован: Вс 13 Сентябрь 2015, 20:37
Сообщения: 16
Регион: Ижевск

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

вид сбоку (левая сторона, относительно наблюдателя)
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

Так как ДГ идут?
Меня собственно это интересует
Сзади что стенки нет?, просто котёл кончается за 150 мм от стенки?
Я просто не вижу на вашем рисунке, что может заставить ДГ идти куда-то кроме как в дверку?


Последний раз редактировалось: Vova-U (Пн 14 Сентябрь 2015, 11:22), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Брат 80



Зарегистрирован: Вс 13 Сентябрь 2015, 20:37
Сообщения: 16
Регион: Ижевск

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

стенка, конечно есть. Топка выложена кирпичом
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vova-U



Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер

СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу

Если вы хотите, что вам помогли, сделайте так что было понятно что у вас в печке внутри.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024