Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Доработка печи на 2 этажа . Нужен совет . Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
makronix



Зарегистрирован: Вс 27 Октябрь 2013, 10:58
Сообщения: 78
Регион: moldova

СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Нашел схему в инете ,немного переделал ее . Печь будет сложена кирпичем на ребро ,в топке установлен котел-дипломат ,через транзитный канал ,футерованный огнеупорным кирпичем ,выход на второй этаж там входит в щиток (канальный или колпаковый ? что посоветуете ) ...
на втором этаже также щиток ложится кирпичем на ребро .



Безымянный.png
 Описание:
 Размер файла:  133.84 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)

Безымянный.png


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
makronix



Зарегистрирован: Вс 27 Октябрь 2013, 10:58
Сообщения: 78
Регион: moldova

СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

Very Happy Что перевелись печники на этом форуме ? Видно придется самому додумывать .............
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5634
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

Те, что щитки, не в кафеле(изразцы), кладут(и рисуют) на ложок, иногда "заглядывают".

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
makronix



Зарегистрирован: Вс 27 Октябрь 2013, 10:58
Сообщения: 78
Регион: moldova

СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Верхняя схема не подходит так как сегодня пробивал дыру между этажами ,и схема не вписывается по месту .
Вот прилагаю рисунок как примерно должно быть ,может поможете со схемой .
Нижняя печь отопительно-варочная ( дрова ,уголь ) ,транзитный канал на второй этаж с возможностью прогрева отдельно верхнего щитка ,а также его отключения .
Верхний щиток как и нижний кирпич на ребро ,кроме топки разумеется ну и транзитный канал футерованный шамотным кирпичем ..
Очень надо !!!! Заранее благодарю за помощь !!!!



Безымянный.png
 Описание:
 Размер файла:  9.26 КБ
 Просмотров:  45169 раз(а)

Безымянный.png


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Геннадий Москва



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград

СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу

Тут http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9380 почитайте, слишком много на одну печь, и котел и два этажа. Да и печи печники предпочитают делать на плашку. Нагрузка лучше распределяется, и тепловая нагрузка тоже. Вес большой, надо фундамент хороший делать. Печь должна стоять на фундаменте вся. Первый и второй этаж. Никто не посоветует вам поставить верхний щиток на пол второго этажа. Проще лаги переделать.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
makronix



Зарегистрирован: Вс 27 Октябрь 2013, 10:58
Сообщения: 78
Регион: moldova

СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Геннадий Москва писал(а):
Тут http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9380 почитайте, слишком много на одну печь, и котел и два этажа. Да и печи печники предпочитают делать на плашку. Нагрузка лучше распределяется, и тепловая нагрузка тоже. Вес большой, надо фундамент хороший делать. Печь должна стоять на фундаменте вся. Первый и второй этаж. Никто не посоветует вам поставить верхний щиток на пол второго этажа. Проще лаги переделать.



разве нельзя сделать какой нибудь компенсационный шов ?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Геннадий Москва



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград

СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

makronix писал(а):
Геннадий Москва писал(а):
Тут http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9380 почитайте, слишком много на одну печь, и котел и два этажа. Да и печи печники предпочитают делать на плашку. Нагрузка лучше распределяется, и тепловая нагрузка тоже. Вес большой, надо фундамент хороший делать. Печь должна стоять на фундаменте вся. Первый и второй этаж. Никто не посоветует вам поставить верхний щиток на пол второго этажа. Проще лаги переделать.



разве нельзя сделать какой нибудь компенсационный шов ?

У вас тогда потолок-пол будет внутри печи, что не допустимо. Особо если там дерево. Да и убрать лаги, не проблема. На рис красным печь, зеленым лаги. Добавленные лаги усиливаются с боков толстой фанерой на саморезы. И той же фанерой усиливаются соединения, косынками. А если есть возможность, добавленные лаги удлинять до опоры на две, то вообще не проблемам. Конечно с отделкой по периметру печи, несгораемым материалом.



Лаги правка.JPG
 Описание:
 Размер файла:  25.38 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)

Лаги правка.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
makronix



Зарегистрирован: Вс 27 Октябрь 2013, 10:58
Сообщения: 78
Регион: moldova

СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

Геннадий Москва писал(а):

У вас тогда потолок-пол будет внутри печи, что не допустимо. Особо если там дерево. Да и убрать лаги, не проблема. На рис красным печь, зеленым лаги. Добавленные лаги усиливаются с боков толстой фанерой на саморезы. И той же фанерой усиливаются соединения, косынками. А если есть возможность, добавленные лаги удлинять до опоры на две, то вообще не проблемам. Конечно с отделкой по периметру печи, несгораемым материалом.


в томто и дело что мешается поперечная балка которая и держит все лаги ,обойти ее или обрезать нет возможности .
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Геннадий Москва



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград

СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

makronix писал(а):
Геннадий Москва писал(а):

У вас тогда потолок-пол будет внутри печи, что не допустимо. Особо если там дерево. Да и убрать лаги, не проблема. На рис красным печь, зеленым лаги. Добавленные лаги усиливаются с боков толстой фанерой на саморезы. И той же фанерой усиливаются соединения, косынками. А если есть возможность, добавленные лаги удлинять до опоры на две, то вообще не проблемам. Конечно с отделкой по периметру печи, несгораемым материалом.


в томто и дело что мешается поперечная балка которая и держит все лаги ,обойти ее или обрезать нет возможности .

Да простят модераторы за уход в стройку.
А можно рисунок (хотя бы от руки) как у вас получается. Печь будет стоять по середине комнаты или в стене?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
makronix



Зарегистрирован: Вс 27 Октябрь 2013, 10:58
Сообщения: 78
Регион: moldova

СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Геннадий Москва писал(а):
makronix писал(а):
Геннадий Москва писал(а):

У вас тогда потолок-пол будет внутри печи, что не допустимо. Особо если там дерево. Да и убрать лаги, не проблема. На рис красным печь, зеленым лаги. Добавленные лаги усиливаются с боков толстой фанерой на саморезы. И той же фанерой усиливаются соединения, косынками. А если есть возможность, добавленные лаги удлинять до опоры на две, то вообще не проблемам. Конечно с отделкой по периметру печи, несгораемым материалом.


в томто и дело что мешается поперечная балка которая и держит все лаги ,обойти ее или обрезать нет возможности .

Да простят модераторы за уход в стройку.
А можно рисунок (хотя бы от руки) как у вас получается. Печь будет стоять по середине комнаты или в стене?



121.png
 Описание:
вот както так ,верхний щиток без понятия как делать ( в смысле схема )
дом я построил как бы вокруг старого саманного дома ,вот место где будет стоять печь и есть старое строение потолок,в смысле перекрытие сделано из смеси глины с соломой на дерев
 Размер файла:  29.82 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)

121.png


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
makronix



Зарегистрирован: Вс 27 Октябрь 2013, 10:58
Сообщения: 78
Регион: moldova

СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Старое перекрытие я в процессе строительства решил не ломать так как хоть оно и из глины но такое достаточно крепкое ,просто настелю лаги сверху и обошью доской . А печь я думал посадить на две бетонные балки ....
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Геннадий Москва



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград

СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

makronix писал(а):
Старое перекрытие я в процессе строительства решил не ломать так как хоть оно и из глины но такое достаточно крепкое ,просто настелю лаги сверху и обошью доской . А печь я думал посадить на две бетонные балки ....
Это план первого этажа? Так у вас печь в стене получается? Тогда вопрос: топка куда смотрит? Правильно, в стену. Прямо в её середину. Не пойдёт.
Но дыру сделать в потолке-поле сделать можно нормально. Вы на втором этаже лаги класть будете под пол. Берём 150х50 доску, сращиваем по две, получаем 150х100. От проёма печи кладем по каждой из сторон две-три, можно и четыре лаги. Закрепляем на стене(красные точки). Над дверными проёмами по стене кладем опорную балку, крепим (красные точки). Балки пола закрепляем к этой несущей (синие точки). Сверлим отверстие в вашу несущую балку (зеленые точки). Шпильками прикручиваем (зеленые точки). Кладем поперечины под размер длины печи. Опираем их на стену (желтые точки). Всё, можно делать отверстие в полу-потолке.
Либо сделать верхнюю часть печи короче и пройти рядом с балкой.



Подвес балки.JPG
 Описание:
 Размер файла:  23.69 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)

Подвес балки.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
makronix



Зарегистрирован: Вс 27 Октябрь 2013, 10:58
Сообщения: 78
Регион: moldova

СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

[quote="Геннадий Москва"]

Спасибо что ломаете голову над моей проблемой !!!
Сегодня был у себя в доме и решил что слишком много неудобств доставляет мне этот старый потолок - поступлю более кардинально сломаю нафиг полностью и залью новое перекрытие так как мне надо !!!
Не посоветуете как сделать верхний щиток ? А то не соображу никак Twisted Evil
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Геннадий Москва



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград

СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу

[quote="makronix"]
Геннадий Москва писал(а):


Спасибо что ломаете голову над моей проблемой !!!
Сегодня был у себя в доме и решил что слишком много неудобств доставляет мне этот старый потолок - поступлю более кардинально сломаю нафиг полностью и залью новое перекрытие так как мне надо !!!
Не посоветуете как сделать верхний щиток ? А то не соображу никак Twisted Evil

Посоветовать по щитку, тут печник нужОн. Извиняйте.
А вообще, любая печь начинается с теплопотерь помещения. Есть такой калькулятор http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html . На нём считаем теплопотери первого и второго этажа, получаем 2 цифры. А уж потом с этой цифрой сюда, для подсчёта печи. Размер печи берётся из расчёта: 0,5 кВт с м2 поверхности печи. Считайте. Раз уж собрались потолок ломать. Построите себе нормально рассчитанную печь.
Только двух этажная печь и котел в ней. Вещи сами по себе мало совместимые. Либо котел, либо большая печь. Котлом то сколько отапливать желаете? Его мощьность тоже надо считать. И опять с теплопотерь всё начинается.
Тут придётся выбирать. Печь либо котел.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5634
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу

Геннадий Москва писал(а):
... Только двух этажная печь и котел в ней. Вещи сами по себе мало совместимые. Либо котел, либо большая печь... Тут придётся выбирать. Печь либо котел.


Что - без вариантов? Smile

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Геннадий Москва



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград

СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):
Геннадий Москва писал(а):
... Только двух этажная печь и котел в ней. Вещи сами по себе мало совместимые. Либо котел, либо большая печь... Тут придётся выбирать. Печь либо котел.


Что - без вариантов? Smile

Был бы печник как вы, может и был бы вариант. Увы.
ПредлОжите? Smile
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5634
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

Думать надо... Confused , но концептуальное решение уже есть, да считать то нечего Very Happy ни те планировки, ни площадей.

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
makronix



Зарегистрирован: Вс 27 Октябрь 2013, 10:58
Сообщения: 78
Регион: moldova

СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

А как вам такая схема ? есть ли недостатки в ней ? Нижний щиток от Вогнистого ,дальше мое творение ... Embarassed



Безымянный001.png
 Описание:
 Размер файла:  18.82 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)

Безымянный001.png


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
makronix



Зарегистрирован: Вс 27 Октябрь 2013, 10:58
Сообщения: 78
Регион: moldova

СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):
Думать надо... Confused , но концептуальное решение уже есть, да считать то нечего Very Happy ни те планировки, ни площадей.


Общая площадь дома 120 кв.метров ,потолки первый этаж 250 см , верхний этаж 240 см. ,но надо учесть что второй этаж мансардного типа то есть кубатура этажей разная . Крыша утепленная ,стропильная система залита полистиролбетоном толщиной 13 см . Окна стеклопакет ,на будущее стены снаружи утеплятся пенопластом . В топку планирую поставить котел ,от него шесть батарей ... Вот пока все ...
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Геннадий Москва



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград

СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу

makronix писал(а):
Андрей_Алексеевич писал(а):
Думать надо... Confused , но концептуальное решение уже есть, да считать то нечего Very Happy ни те планировки, ни площадей.


Общая площадь дома 120 кв.метров ,потолки первый этаж 250 см , верхний этаж 240 см. ,но надо учесть что второй этаж мансардного типа то есть кубатура этажей разная . Крыша утепленная ,стропильная система залита полистиролбетоном толщиной 13 см . Окна стеклопакет ,на будущее стены снаружи утеплятся пенопластом . В топку планирую поставить котел ,от него шесть батарей ... Вот пока все ...

Нет не всё. Вы же печью будете обогревать не весь дом а какие то помещения. И какие то обогревать от котла. Что бы считать нужны как минимум размеры помещений. Будте любезны, сделайте план-рисунок с размерами помещений и общими размерами. И место расположения печи укажите.
Мы не капризные. Нам думать легче и вам потом будет проще ориентироваться.
По прикидам: На ваши 120 м2 при нормальном утеплении надо 12кВт*ч мощности обогревательного прибора. То что там мансарда, можно считать как не мансарда. Небольшой запас не повредит. Что бы понять какой процент уйдет на котел и нужен план-рисунок.
А если вы укажите назначение помещений, можно скоректирровать, гдето теплее, гдето нет. Перераспределить нагрузку.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024