Господа мастера прошу помощи в совете.
Была построена печь. Но видимо что то где то упустили. Дым от горения не хочет идти наверх в трубу. Вернее не весь дым хочет идти в трубу. Как быть? Ставить дымосос или удлинять трубу?
Или может, посоветуете еще, какие варианты.
Может в самой конструкции какие ошибки.
Спасибо.
Для наглядности выложил видео с конструкцией печи и что происходит с дымом.
Видео


Link
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр Кузнецов



Зарегистрирован: Ср 1 Апрель 2009, 17:33
Сообщения: 1572
Регион: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

Дымосос на печь это утопия и высота трубы не всегда решает проблему.

_________________
Новосибирск, камины, печи, грили.
т. 8-913-913-85-86
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Не пробовали "крышечку" снять с трубы (?)

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Tim_on



Зарегистрирован: Ср 27 Октябрь 2010, 10:40
Сообщения: 576
Регион: Краснодар

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Как я понял труба гильзована... Какой диаметр гильзы? Сечение дымовых отверстий наверху трубы?

_________________
Быть добру! +79180212012 Дмитрий
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Алёшка



Зарегистрирован: Вт 26 Январь 2016, 23:58
Сообщения: 17
Регион: Центральное Черноземье

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Tim_on писал(а):
Как я понял труба гильзована... Какой диаметр гильзы? Сечение дымовых отверстий наверху трубы?

Да труба гильзована. Диаметр гильзы 25 см Сечение дымовых отыерстий наверху трубы 22х22 см.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Владимр



Зарегистрирован: Сб 24 Октябрь 2015, 20:31
Сообщения: 288
Регион: Липецк

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу

А есть ли с перехода в трубу ( и хотелось бы уточнить сечение самой трубы ) колено и какой градус да и длина этого колена . И высота самой трубы. Дымосос может убрать выход дыма но это самый крайний вариант. На мой взгляд нужно посторатся сначала решить саму проблему с тягой. Просто не хватает тяги.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Алёшка



Зарегистрирован: Вт 26 Январь 2016, 23:58
Сообщения: 17
Регион: Центральное Черноземье

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот сама гильза
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Алёшка



Зарегистрирован: Вт 26 Январь 2016, 23:58
Сообщения: 17
Регион: Центральное Черноземье

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимр писал(а):
А есть ли с перехода в трубу ( и хотелось бы уточнить сечение самой трубы ) колено и какой градус да и длина этого колена . И высота самой трубы. Дымосос может убрать выход дыма но это самый крайний вариант. На мой взгляд нужно посторатся сначала решить саму проблему с тягой. Просто не хватает тяги.

Переход вы имеете ввиду из камеры горения после заслонок в трубу? Да там есть расстояние и труба как бы немного смещена
Сечение 250 мм. Высота трубы от ската до выхода дымы 140 см.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Алёшка



Зарегистрирован: Вт 26 Январь 2016, 23:58
Сообщения: 17
Регион: Центральное Черноземье

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):
Не пробовали "крышечку" снять с трубы (?)

Пробовал но что с ней что без неё нет не какой разницы. Она не самой трубе а как бы создает колпак что бы осадки не попадали внутр
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Tim_on



Зарегистрирован: Ср 27 Октябрь 2010, 10:40
Сообщения: 576
Регион: Краснодар

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

Я в замешательстве... А с приоткрытой дверью в беседку тоже дымит? Делал как-то печной комплекс с похожим смещением трубы... Так мангал в отличии от таких-же но без смещения поддымливал... Нарастил метр трубы, проблема ушла... Можно попробовать добавить метр гильзы, если уйдет дымление, то обложить гильзу кирпичем...

_________________
Быть добру! +79180212012 Дмитрий
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Владимр



Зарегистрирован: Сб 24 Октябрь 2015, 20:31
Сообщения: 288
Регион: Липецк

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Да я тоже согласен что с наращиванием трубы и тяга будет лучше но и за приток воздуха не забывайте нет притока будет дымить. И вот попробуйте уменьшить сам портал арки в верху хотя бы на 10 см. Для пробы пойдет что найдете любой лист даже кровельный. Вот как на фото и посмотрите может и ничего больше делать не прийдется.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
алексей 555



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2012, 10:45
Сообщения: 287
Регион: алексин

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу

СТАЛКИВАЛСЯ С ПОХОЖИМ СЛУЧАЕМ КОГДА СТОЯЛ ТАКОЙЖЕ ЛИСТ И ТОЖЕ ДЫМИЛО ПОРТАЛ ТАМ БЫЛ НОРМАЛЬНЫЙ ВСЕ ПО КАМИНЫМ ТАБЛИЦАМ ТРУБА ТОЖЕ ШЕСТЕРИК 3 МЕТРА . А ВОТ НАХИМИЧИЛИ С ЗУБОМ ПО НЕЗНАНКЕ СДЕЛАЛИ ПОЛКУ В КОТОРУЮ БИЛСЯ ДЫМ А НЕ ЗУБ . ВОБШЕМ Я К ЧЕМУ ИДУ ЕСЛИ МЕТР ГИЛЬЗЫ И ПОДОБНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ПОРТАЛА НЕ ПОМОЖЕТ ПРИЧИНА В ПЕРЕХОДЕ ТАМ КОСЯК
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Алёшка



Зарегистрирован: Вт 26 Январь 2016, 23:58
Сообщения: 17
Регион: Центральное Черноземье

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

Завтра 28.01 попробую разжечь и буду сверху вниз прикрывать портал пока не перестанет идти дым внутр.
Думаю попробовать нарастить трубу на время эксперимента вот только чем?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Владимр



Зарегистрирован: Сб 24 Октябрь 2015, 20:31
Сообщения: 288
Регион: Липецк

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Лист оценковки и в путь.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Алёшка



Зарегистрирован: Вт 26 Январь 2016, 23:58
Сообщения: 17
Регион: Центральное Черноземье

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимр писал(а):
Лист оценковки и в путь.

Точно !!! и пару клепок что бы не раскрчивалась
Выложил обзор трубы https://youtu.be/8bAj8_OzBq4
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Tim_on



Зарегистрирован: Ср 27 Октябрь 2010, 10:40
Сообщения: 576
Регион: Краснодар

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

Из кровельного железа сверни трубу или из жести... Это все равно времянка

_________________
Быть добру! +79180212012 Дмитрий
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Владимр



Зарегистрирован: Сб 24 Октябрь 2015, 20:31
Сообщения: 288
Регион: Липецк

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

Так точно.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

Переход из дымосборника в трубу вообще "тупо" сделан. Переделать этот переход и сделать плавный переход дымосборникама в трубу. А как на углях готовить собираетесь -если с огнём дымит. Разбирайте полностью трубу до дымосборника. Да и наклон стенок дымосборника велик- надо 30 гр. от оси- у вас 45гр. Да и зачем поддувало в мангале-это лишний девайс. Дров только больше хавать будет.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

алексей 555 писал(а):
СТАЛКИВАЛСЯ С ПОХОЖИМ СЛУЧАЕМ КОГДА СТОЯЛ ТАКОЙЖЕ ЛИСТ И ТОЖЕ ДЫМИЛО ПОРТАЛ ТАМ БЫЛ НОРМАЛЬНЫЙ ВСЕ ПО КАМИНЫМ ТАБЛИЦАМ ТРУБА ТОЖЕ ШЕСТЕРИК 3 МЕТРА .


По каминным таблицам мангалы не полностью работоспособны. Это же мангал -а не камин. И здесь совсем другие таблицы нужны -для мангалов.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Александр Шалагин



Зарегистрирован: Пт 2 Январь 2009, 18:00
Сообщения: 1318
Регион: Киров

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

Алёшка писал(а):
Завтра 28.01 попробую разжечь и буду сверху вниз прикрывать портал пока не перестанет идти дым внутр.
Вам нужно не сверху вниз ( куда уж ниже..и так 49см) а с боков к середине ..уменьшить до 60см.
Алёшка писал(а):
Думаю попробовать нарастить трубу на время эксперимента вот только чем?
Для нормальной работы мангала, Вам нужно нарастить трубу как минимум на 2 метра ...или переделывать трубу на прямоточную сечением 260х380 мм. угол наклона стенок дымосборника 60-70 гр. ..лучше без задвижек.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024