Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Двухколпаковая отопительно-варочная печь (вопрос) Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Star72



Зарегистрирован: Вс 17 Апрель 2016, 21:14
Сообщения: 45
Регион: Тюмень

СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Уважаемые печники. Нужен ваш совет.
Быль найден проект печи:
http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/80-2kp-ovp
Планируется установка в доме, на месте старой, разрушенной печи. Но фундамент не позволяет вместить данную печь. Были внесены изменения в конструкцию печи и сама печь была уменьшена в размере. В следствии чего был изменен топливник и были заужены вертикальные каналы. Подскажите будет ли должным образом функционировать печь при таких изменениях? Или строить такую печь нельзя?
Ниже фото уже измененной конструкции.
P.S. На фото топливник выложен из шамотного в перевязку с красным кирпичом, но планируется постройка полностью из красного.



17.jpg
 Описание:
 Размер файла:  252.77 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)

17.jpg



13.jpg
 Описание:
 Размер файла:  324.17 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)

13.jpg



10-1.jpg
 Описание:
Возникла пролема проблема с габаритами плиты
 Размер файла:  318.26 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)

10-1.jpg



10.jpg
 Описание:
 Размер файла:  322.19 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)

10.jpg



04.jpg
 Описание:
 Размер файла:  208.5 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)

04.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Star72



Зарегистрирован: Вс 17 Апрель 2016, 21:14
Сообщения: 45
Регион: Тюмень

СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Еще фото



28.jpg
 Описание:
 Размер файла:  280.51 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)

28.jpg



22.jpg
 Описание:
 Размер файла:  248.2 КБ
 Просмотров:  571 раз(а)

22.jpg



Сечение 3.jpg
 Описание:
 Размер файла:  200.83 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)

Сечение 3.jpg



Сечение 2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  181.95 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)

Сечение 2.jpg



Сечение 1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  242.07 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)

Сечение 1.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Сергей A/



Зарегистрирован: Ср 18 Август 2010, 21:09
Сообщения: 234
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

футеруйте топку, иначе она развалится через год, два.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Star72



Зарегистрирован: Вс 17 Апрель 2016, 21:14
Сообщения: 45
Регион: Тюмень

СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сергей A/ писал(а):
футеруйте топку, иначе она развалится через год, два.

В данной конструкции нет возможности это сделать, это во-первых.
Второе: до этого стояла печь, с аналогично сложенной топкой, простояла лет 18-20, ни один кирпич не рассыпался, даже когда разбирали, он остался целым.
Если бы проживали в доме круглый год и пользовались ей чаще, то возможно и развалился бы.
Больше волнует вопрос про заужение каналов.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
internet_pechnik



Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus

СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 05:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

Цитата:
В данной конструкции нет возможности это сделать, это во-первых.

от чего же? ее можно расширить на полкирпича вывесив противоположную от трубы сторону. А вообще даже подбор печи надо было тут спросить указав размеры фундамента и место трубы. Sad [/code]
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Star72



Зарегистрирован: Вс 17 Апрель 2016, 21:14
Сообщения: 45
Регион: Тюмень

СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

internet_pechnik писал(а):
Цитата:
В данной конструкции нет возможности это сделать, это во-первых.

от чего же? ее можно расширить на полкирпича вывесив противоположную от трубы сторону. А вообще даже подбор печи надо было тут спросить указав размеры фундамента и место трубы. Sad [/code]

Насколько я понял нельзя чтобы размеры печи превышали размеры фундамента. Размер фундамента ширина 800мм длина 1000мм.
Я не откажусь если кто-то бы предложит в замен этой вариант другой печи, более подходящий.



размеры фунд.jpg
 Описание:
 Размер файла:  253.39 КБ
 Просмотров:  679 раз(а)

размеры фунд.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5636
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот подобную поищите - "Плита двухконфорочная П2-1 (Б) Размер, мм: 585х340"

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Star72



Зарегистрирован: Вс 17 Апрель 2016, 21:14
Сообщения: 45
Регион: Тюмень

СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):
Вот подобную поищите - "Плита двухконфорочная П2-1 (Б) Размер, мм: 585х340"

Да, только что ее нашел и увидел ваше сообщение))) Спасибо)))
А по конструкции печи можете высказать свое мнение? будет работать?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Владимир Солин



Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец

СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу

поддувальную дверку от пола нужно поднять на 2 ряда. Это противопожарные правила.
перекрытие 1го колпака в 2 ряда делается.
шамот при нагреве поднимет холодные кирпичи щитка. Будут трещины.

_________________
САМОназначенный дебил форума в 2017году
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Star72



Зарегистрирован: Вс 17 Апрель 2016, 21:14
Сообщения: 45
Регион: Тюмень

СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир Солин писал(а):
поддувальную дверку от пола нужно поднять на 2 ряда. Это противопожарные правила.
перекрытие 1го колпака в 2 ряда делается.
шамот при нагреве поднимет холодные кирпичи щитка. Будут трещины.

1) дверку можно поднять
2) Перекрытие первого колпака в 1 кирпич сделано основываясь на другой проект печи (рисунок ниже)bog
3) Шамотного кирпича не будет в кладке, будет все из красного выложено.
Про заужение вертикальных каналов ничего не можете сказать? Confused



Основа.jpg
 Описание:
 Размер файла:  163.03 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)

Основа.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Star72



Зарегистрирован: Вс 17 Апрель 2016, 21:14
Сообщения: 45
Регион: Тюмень

СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Еще пожалуйста подскажите как закрыть щель между плитой и верхним рядом над каналом. ведь там должен существовать зазор ~5мм. Или можно замазать глиняным раствором? или может туда уложить асбестовый шнур?



щель0.jpg
 Описание:
 Размер файла:  269.44 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)

щель0.jpg



щель1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  98.46 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)

щель1.jpg



щель2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  310.1 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)

щель2.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

Высота топки мала химический недожог топлива будет.

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Владимир Солин



Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец

СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

поднять - нужно.
не все, что выложено в и-нете - верно.
из красного топка разрушится очень быстро.
никто не замазывает металл ГПС - будут трещины.

_________________
САМОназначенный дебил форума в 2017году
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Star72



Зарегистрирован: Вс 17 Апрель 2016, 21:14
Сообщения: 45
Регион: Тюмень

СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир Солин писал(а):
поднять - нужно.
не все, что выложено в и-нете - верно.
из красного топка разрушится очень быстро.
никто не замазывает металл ГПС - будут трещины.

Владимир, а не подскажете тогда чем заделать щель между металлом и кирпичом?
Несколько ответов, а про вертикальные каналы размера 120х120 мм так никто ничего и не сказал
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Владимир Солин



Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец

СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

а зачем заделывать щель? Варочная плита кладется на базальтовый картон. Она расширяется при нагреве.
Ширина колпака в полкирпича для колпаковой печки - нормально. Первый подьемный 3/4 кирпича, а в трубу можно и в полкирпича канал делать. Особенно для северных районов.
Кстати кирпичи над топочной дверкой лежат безобразно. Это самые напряженные кирпичи в печке.
Да и вообще перевязки ужасные на картинке. Sad
По периметру варочной плиты должны стоять уголки. Иначе кирпичи можно потерять по краю.
У вас наверное много времени, если решили сами проверить на себе все возможные ошибки начинающих. Через год-два вам еще раз предстоит переложить печку.

_________________
САМОназначенный дебил форума в 2017году
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Сергей A/



Зарегистрирован: Ср 18 Август 2010, 21:09
Сообщения: 234
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу

Читайте форум - есть все ответы.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Star72



Зарегистрирован: Вс 17 Апрель 2016, 21:14
Сообщения: 45
Регион: Тюмень

СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир Солин писал(а):
а зачем заделывать щель? Варочная плита кладется на базальтовый картон. Она расширяется при нагреве.
Ширина колпака в полкирпича для колпаковой печки - нормально. Первый подьемный 3/4 кирпича, а в трубу можно и в полкирпича канал делать. Особенно для северных районов.
Кстати кирпичи над топочной дверкой лежат безобразно. Это самые напряженные кирпичи в печке.
Да и вообще перевязки ужасные на картинке. Sad
По периметру варочной плиты должны стоять уголки. Иначе кирпичи можно потерять по краю.
У вас наверное много времени, если решили сами проверить на себе все возможные ошибки начинающих. Через год-два вам еще раз предстоит переложить печку.

Спасибо Вам Владимир за ответ. Согласен. По поводу безобразной кладки. Тут пытался сделать конструкцию по-быстрому, для наглядности конструкции, на кладку не стоит обращать внимание.
Ну да и забудем про эти картинки. Тут же на форуме нашел тему, где человек сам клал подобную печь, а точнее такую какую мне и нужно. Мало полазил в интернте, оказывается есть готовый проект.
Тема(в ней вы кстати участвуете в обсуждении):
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4738&postdays=0&postorder=asc&&start=0
(честно признаюсь еще не дочитал до конца данную тему)
Владимир Солин писал(а):
Первый подьемный 3/4 кирпича, а в трубу можно и в полкирпича канал делать. Особенно для северных районов.


Судя по проекту ОВИК-6, которая обсуждается в теме, ссылку на которую я указал, первый подъемный 1/2 кирпича, а в трубу в целый кирпич идет (и автор темы говорит, что достаточно было бы и в пол кирпича на трубу, т.к. прикрывает заслонку при топке на половину). Если взять во внимание ваше мнение и мнение автора данной темы, то и первый подъемный канал и канал который выходит в трубу можно сделать в пол кирпича? или же как?

P.S. на чердаке труба все равно будет сужена до 1/2 кирпича и на нее будет установлена металлическая труба.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Владимир Солин



Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец

СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

мое мнение не изменилось.
подьемный 3/4 кирпича, труба 1/2.
Обьясняется обьемом более разогретых ДГ. Из топки их выходит больше. В трубе их меньше. Обеспечиваем равную скорость движения газов.
Но вы можете не верить.

_________________
САМОназначенный дебил форума в 2017году
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Star72



Зарегистрирован: Вс 17 Апрель 2016, 21:14
Сообщения: 45
Регион: Тюмень

СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир Солин писал(а):
мое мнение не изменилось.
подьемный 3/4 кирпича, труба 1/2.
Обьясняется обьемом более разогретых ДГ. Из топки их выходит больше. В трубе их меньше. Обеспечиваем равную скорость движения газов.
Но вы можете не верить.

Владимир, отчего же мне не верить вам? Я наоборот за советом пришел. У Вас же это подкреплено опытом. Раз так будет лучше, сделаем первый канал в 3/4, второй в 1/2.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Star72



Зарегистрирован: Вс 17 Апрель 2016, 21:14
Сообщения: 45
Регион: Тюмень

СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир Солин писал(а):
а зачем заделывать щель? Варочная плита кладется на базальтовый картон. Она расширяется при нагреве.

Владимир, подскажите пожалуйста по данному вопросу или ткните носом, если есть тема где это описано, искал на форуме, так и не нашел.
В кирпичах вырезается паз под плиту глубиной на 5 мм больше чем толщина плиты? и на 5 мм с каждой стороны больше размера плиты?
Затем кладутся полосы базальтового картона толщиной 5 мм и сверху кладется плита вровень с верхней кромкой прорезанного кирпича? тут вроде бы как понятно.
А как укладывать следующий ряд, который перекрывает выходные каналы из топливника, ведь кирпич ложится на плиту?
Или укладывать в этом месте картон еще и поверх плиты, под кирпич?
И еще вопрос:
Какой толщины брать базальтовый картон, чтоб и дверки и задвижки и плиту установить? 5мм подойдет? или может толще/тоньше?
Ниже картинки для наглядности.



плита3.jpg
 Описание:
фото Msolovey
 Размер файла:  546.79 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)

плита3.jpg



плита2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  157.31 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)

плита2.jpg



плита1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  120.2 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)

плита1.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024