Добрый день уважаемые коллеги. Нужен Ваш совет:
Летом 2015 года клиенту продали и смонтировали печь камин Печь Salzburg Beige + дымоход 200*280 по фасаду. По факту есть такая проблема при безветренной погоде возникает обратная тяга и сильное задувание в дом. Сам дом это двухэтажный сруб, между первым и вторым этажами есть лестничный пролет с винтовой лестницей (пролет открытый), на первом этаже три помещения на втором большая мансарда. Была произведена замена тройника 90 градусов на тройник 45 градусов и увеличена длинна дымохода, по факту наращивать выше нет технической возможности. Дымоход смонтирован выше конька.
На сегодняшний день клиент подал в суд слушание назначено на 30.05.2016, претензия по обратной тяге, требование к возврату изделия. По факту в доме отсутствует приточная вентиляция я считаю что дымоход смонтированный нами работает как приток. Так же при осмотре дома зимой было выявлено что присутствуют сильные теплопотери через кровлю, а именно не равномерное снежное покрытие. Нужен совет каким образом построить линию защиты и есть ли смысл в технической экспертизе объекта.
С уважением, Владимир (г. Казань).
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Чт 12 Май 2016, 15:36
|
|
Владимир Орлов писал(а): |
Добрый день уважаемые коллеги. Нужен Ваш совет:
Летом 2015 года клиенту продали и смонтировали печь камин Печь Salzburg Beige + дымоход 200*280 по фасаду. По факту есть такая проблема при безветренной погоде возникает обратная тяга и сильное задувание в дом. Сам дом это двухэтажный сруб, между первым и вторым этажами есть лестничный пролет с винтовой лестницей (пролет открытый), на первом этаже три помещения на втором большая мансарда. Была произведена замена тройника 90 градусов на тройник 45 градусов и увеличена длинна дымохода, по факту наращивать выше нет технической возможности. Дымоход смонтирован выше конька.
На сегодняшний день клиент подал в суд слушание назначено на 30.05.2016, претензия по обратной тяге, требование к возврату изделия. По факту в доме отсутствует приточная вентиляция я считаю что дымоход смонтированный нами работает как приток. Так же при осмотре дома зимой было выявлено что присутствуют сильные теплопотери через кровлю, а именно не равномерное снежное покрытие. Нужен совет каким образом построить линию защиты и есть ли смысл в технической экспертизе объекта.
С уважением, Владимир (г. Казань). |
Вашей вины не вижу. Претензии надо к строителям -в частности к вентиляционникам.Строительная экспертиза нужна.
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
|
|
|
|
Владимир Орлов
Зарегистрирован: Вт 26 Апрель 2016, 15:11
Сообщения: 22
Регион: Казань
|
Добавлено:
Чт 12 Май 2016, 16:15
|
|
Виктор спасибо за Ваше мнение, подскажите на какой документ, СНиП или иной документ приемлемый для суда можно сослаться? Судья не технарь, мне будет непросто донести то что мы с Вами обсуждаем, поэтому нужны ссылки на Законы и СНиП.
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Чт 12 Май 2016, 17:18
|
|
Владимир Орлов писал(а): |
Виктор спасибо за Ваше мнение, подскажите на какой документ, СНиП или иной документ приемлемый для суда можно сослаться? Судья не технарь, мне будет непросто донести то что мы с Вами обсуждаем, поэтому нужны ссылки на Законы и СНиП. |
Это к Колчину Евгению Викторовичу-он Дока в этих вопросах.
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
|
|
|
|
Чуриков Александр
Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Чт 12 Май 2016, 20:55
|
|
Если всё смонтировано правильно то тут скорее всего причина в вентиляции. Было пару раз то же самое.
1.В ресторане. Там есть мощная вытяжка для курящих и тянет естесственно из открытого камина обратно с крыши в помещение вип зала. Труба 23 метра!!! Выключаем вентиляцию всё нормализуется. Хотели на меня свалить. Я два раза приезжал. Показал выключатели что бы при топке камина выключали вентиляторы вытягивающие. Или подводили достаточное количество воздуха. При строительстве всё говорилось и всё рассчитывали. Инженерия и всё такое.
2. Случай в мансарде дома. Банально вытяжка из санузла и ванной комнаты и кухни. При чём не всегда принудительная. Дуло всё обратно в каминную топку. В мороз это под 10-20 градусов мороза в топку! Ставили дефлектор Т образный. Помогло частично при разных направлениях ветра. А в безветрие всё равно дула обратная тяга. Мы объяснили теорию. Как решали не знаю. Камин делали не мы. Да и санузлы были на балконе второго света. то есть выше камина на этаж. Видимо поэтому и без включения электровентиляторов вытяжки тяга была в трубаж вытяжки (были ли там обратные клапаны??? Если были то возможно слабенькая пружинка не держит лепествки и трубы сифонят на улицу, ведь клапано то обратный, а туда спокойно всё выходит при избыточном давлении а оно есть! Потолки то высокие во втором свете. Да ещё добавлю, что все эти объекты находятся в центре Санкт-Петербурга. Дома - колодцы. Куда там дует непредсказуемо. например работая на крыше я понял, что ветер может дуть и вверх.
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
***********************************************************************
|
|
|
|
Ромарио
Зарегистрирован: Вт 14 Октябрь 2014, 09:33
Сообщения: 497
Регион: Ярославль
|
Добавлено:
Пт 13 Май 2016, 00:11
|
|
А если открыть дверь,окно?
|
_________________ Сталевары не понимают кайфа,сидеть у камина.
Писанин Роман +79036460762
|
|
|
|
Чуриков Александр
Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Пт 13 Май 2016, 08:50
|
|
Ромарио писал(а): |
А если открыть дверь,окно? |
Да возможно всё заработает. Но в моём случае окна глухие. Обмен воздуха только через вентиляцию и она мощная.
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
***********************************************************************
|
|
|
|
Владимир Орлов
Зарегистрирован: Вт 26 Апрель 2016, 15:11
Сообщения: 22
Регион: Казань
|
Добавлено:
Пт 13 Май 2016, 09:41
|
|
Добрый день, спасибо откликнувшимся на мой вопрос.
В продолжение разговора. Приехал я к заказчику зимой на улице -20 , погода спокойная безветренная. Пытаемся зажечь печь-камин обратная тяга не дает такой возможности, труба входящая в печь камин обморожена, то есть стоит пробка холода. С собой привез газовую пушку для того чтобы пробить пробку, а клиент в штыки и не дает запустить газовую пушку, мотивируя тем что весь пепел и зола разлетится по дому. В итоге мы не смогли зажечь камин. В радиусе двух метров от камина я находился минут 20, в итоге замерзли ноги (хотя в доме газовое отопление коаксиальный котел, температура со слов клиента "не выше 18-20 градусов из-за нашего камина"). Пробовали открыть окна, двери результата положительного результата не добились.
|
|
|
|
|
Чуриков Александр
Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Пт 13 Май 2016, 10:39
|
|
В любом случае камин тут ниччего не делает. Дымоход это труба. Котёл сосёт воздух из камина, так как воздух в котельню не подан. Возможны и другие варианты, если котёл в другом здании, то смотрите устройство вентиляции или её отсутствие. Есть ещё решение-глухая задвижка в камине. Но тут Вам решать. В топки часто не предусматриваются вообще задвижки глухие. Возможно труба в зоне ветрового подпора. Здания, Высокий лес рядом и да же в кажущееся безветрие будет небольшое давление внутрь. (догадки ;))
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
***********************************************************************
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Пт 13 Май 2016, 10:53
|
|
Владимир Орлов писал(а): |
...В продолжение разговора. Приехал я к заказчику зимой на улице -20 , погода спокойная безветренная. Пытаемся зажечь печь-камин обратная тяга не дает такой возможности, труба входящая в печь камин обморожена, то есть стоит пробка холода. С собой привез газовую пушку для того чтобы пробить пробку, а клиент в штыки и не дает запустить газовую пушку, мотивируя тем что весь пепел и зола разлетится по дому. В итоге мы не смогли зажечь камин. В радиусе двух метров от камина я находился минут 20, в итоге замерзли ноги (хотя в доме газовое отопление коаксиальный котел, температура со слов клиента "не выше 18-20 градусов из-за нашего камина"). |
В климатических зонах, где в течение суток держатся такие низкие температуры(-20*С), камин в жилом доме противопоказан.
Владимир Орлов писал(а): |
Пробовали открыть окна, двери результата положительного результата не добились. |
Попробуйте перед растопкой отключить вытяжную вентиляцию, а тягу в камине побудить прогревом дымохода строительным феном.
|
Последний раз редактировалось: Шура (Пт 13 Май 2016, 11:34), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Чуриков Александр
Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Пт 13 Май 2016, 11:33
|
|
"Попробуйте перед растопкой отключить вытяжную вентиляцию, а тягу в камине побудить прогревом дымохода строительным феном"
Лучше бы подать приток (если он вообще есть)
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
***********************************************************************
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Пт 13 Май 2016, 12:00
|
|
Шура писал(а): |
В климатических зонах, где в течение суток держатся такие низкие температуры(-20*С), камин в жилом доме противопоказан. |
Прошу пардону, упустил что там не камин(классический открытый камин), а металлическая камино-печь, практически, это буржуйка, а такие приборы, как декоративно-резервный источник тепла, бывают не лишними, при правильной установке...
Мне приходилось довольно много устанавливать таких приборов, и подобные проблемы обычно бывают в недостроенных двух-этажниках.
Владимир Орлов, опишите поподробнее конструкцию, оборудование и стадию готовности дома, а так же, покажите фото, что там да как(или нарисуйте схемку).
|
|
|
|
|
Владимир Орлов
Зарегистрирован: Вт 26 Апрель 2016, 15:11
Сообщения: 22
Регион: Казань
|
Добавлено:
Пт 13 Май 2016, 14:30
|
|
Вид дымохода снаружи.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
139.01 КБ |
Просмотров: |
920 раз(а) |
|
|
|
|
|
Владимир Орлов
Зарегистрирован: Вт 26 Апрель 2016, 15:11
Сообщения: 22
Регион: Казань
|
Добавлено:
Пт 13 Май 2016, 14:35
|
|
Общий вид снаружи.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
139.49 КБ |
Просмотров: |
794 раз(а) |
|
|
|
|
|
Владимир Орлов
Зарегистрирован: Вт 26 Апрель 2016, 15:11
Сообщения: 22
Регион: Казань
|
Добавлено:
Пт 13 Май 2016, 14:36
|
|
Тройник
|
Описание: |
|
Размер файла: |
217.54 КБ |
Просмотров: |
759 раз(а) |
|
|
|
|
|
Владимир Орлов
Зарегистрирован: Вт 26 Апрель 2016, 15:11
Сообщения: 22
Регион: Казань
|
Добавлено:
Пт 13 Май 2016, 14:37
|
|
Подключение печь камина, холодная пробка.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
84.38 КБ |
Просмотров: |
780 раз(а) |
|
|
|
|
|
Владимир Орлов
Зарегистрирован: Вт 26 Апрель 2016, 15:11
Сообщения: 22
Регион: Казань
|
Добавлено:
Пт 13 Май 2016, 14:37
|
|
Сам печь камин
|
Описание: |
|
Размер файла: |
161.25 КБ |
Просмотров: |
749 раз(а) |
|
|
|
|
|
Владимир Орлов
Зарегистрирован: Вт 26 Апрель 2016, 15:11
Сообщения: 22
Регион: Казань
|
Добавлено:
Пт 13 Май 2016, 14:38
|
|
Лестница, для отсечки второго этажа перекрыть нет возможности.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
280.19 КБ |
Просмотров: |
719 раз(а) |
|
|
|
|
|
Dreamdavids
Зарегистрирован: Сб 29 Октябрь 2011, 07:18
Сообщения: 1105
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Пт 13 Май 2016, 14:51
|
|
Зря стартовым разгонным метром пренебрегли.Сразу загнули в трубу
Тягу проверить можно с улицы через заглушку.Трубу высоко подняли.Может тягу сбивать восходящий поток по обратной стороне крыши
|
_________________ +79222445758 Владимир
|
|
|
|
Чуриков Александр
Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Пт 13 Май 2016, 14:56
|
|
Да тут вы ещё и трубу на улице установили. Это конечно возможно, но она зимой и да же в ветренную погоду сильно переохлаждается. Такие трубы желательно делать в утеплении 100 мм. Сейчас такой тип установки часто встречаю в садоводствах. там приезжают в основном летом, да и денег нет у людей. И печники идут на поводу у заказчика. Как им скажут так и делают, хоть через подвал. Но забывают что за мастером слово. С такой трубой всё возможно. Вообще не будет тянуть в мороз или ветер. В ветер точно выхолаживается. Утепления не хватает. Дымоход должен быть в тепле. Это как то более правильно. В книжках да же пишут. Добавлю ещё копеечку. Странный оголовок. Поставте нормальный оголовок типа дефлектор. (института ЦАГИ а не подделку)
|
_________________ +7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
***********************************************************************
|
|
|
|
|
|