Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4881
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 00:07
|
|
Шура писал(а): |
На мой взгляд, фирма(фирма производитель печки), здесь совершенно не виновата. |
Может быть производитель и магазин совсем не виноваты.
Но, тем не менее, это может не повлиять на возврат.
http://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/prava-potrebiteley/zaschita-prav-potrebiteley_kak-vernut-tovar.html ненадлежащее качество товара
http://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/prava-potrebiteley/zaschita-prav-potrebiteley_vernut_tovar_v_magazin.html надлежащее качество товара
Шура писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
Обратная тяга трубы в обогреваемом помещении в мороз на улице – это обычный (можно сказать, банальный) случай. |
Скорее наоборот... |
Я имел в виду наличие холодной (вымороженной) дымовой трубы.
Кстати, когда-то у меня в сарае буржуйка была с коренной кирпичной трубой.
Так приезжаешь порой утром весной - труба с ночи минус 10, воздух на улице уже прогрелся плюс 5. Обратная тяга. Приходилось возбуждать тягу горящей бумагой через чистку внизу трубы. А пламя наружу рвется. Не так просто заставить пламя всплывать в трубу в нисходящем потоке...
Шура писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
на установку стартового трубного стояка в доме (с прорезью еще одного отверстия повыше в стене дома по Dreamdavids и Шуре) заказчик, видимо, не пойдет. |
Шура такого не предлагал! |
Ну и зря. Стартовый стояк ценнее порой высокой трубы...
Шура писал(а): |
Юрий Хошев писал(а): |
наличие «резервной» печи при наличии постоянного газового или электрического отопления – это не далеко всегда благо для комфорта в доме. |
При рациональном выборе прибора, правильном проекте и монтаже, никаких проблем не возникает. |
Вот и хорошо. Научите этому топикстартера... :-D
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 00:37
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
Устремится, если только перепад давления будет. А потом ведь должен еще куда-то уйти. Нарисуйте свой рисунок. Поясните, пожалуйста. |
А разве там нет перепада давления? Ведь перепад температур, между помещением и улицей довольно значительный, а следовательно и разница в плотностях воздуха внутри и снаружи, ощутимая, к тому же, домик, это двух-этажный сруб, т.е. щелястый. Всё это вместе, создаёт приличный перепад давления между улицей и помещением, на высоте прохода дымохода через стену. И если на этой высоте проделать отверстие в стене, то в это отверстие устремится наружный воздух с силой равной перепаду давления, на данной высоте помещения(не путать с высотой над уровнем моря).
И чтобы эту силу преодолеть, надо создать больший перепад давления в дымоходе чем в доме, а изнутри помещения, в данном случае, это практически невозможно.
Конечно же, можно побудить тягу, например, засунув через печь в дымоход довольно длинный и толстый шланг-воздуховод и подать через него сильный напор горячего воздуха, и через определённое время, тяга таки возникнет...
|
Описание: |
|
Размер файла: |
57.12 КБ |
Просмотров: |
786 раз(а) |
|
Последний раз редактировалось: Шура (Пн 16 Май 2016, 01:10), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 01:08
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
Я имел в виду наличие холодной (вымороженной) дымовой трубы. |
Если помещение отапливаемое, то температура коренной трубы будет выше чем температура наружного воздуха и в этом случае, с тягой проблем не бывает.
Юрий Хошев писал(а): |
Кстати, когда-то у меня в сарае буржуйка была с коренной кирпичной трубой.
Так приезжаешь порой утром весной - труба с ночи минус 10, воздух на улице уже прогрелся плюс 5. Обратная тяга. Приходилось возбуждать тягу горящей бумагой через чистку внизу трубы. А пламя наружу рвется. Не так просто заставить пламя всплывать в трубу в нисходящем потоке... |
Здесь(у ТС), практически такая же ситуация, усугублённая отсутствием чистки внизу трубы.
Юрий Хошев писал(а): |
Ну и зря. Стартовый стояк ценнее порой высокой трубы... |
Я не предлагал делать новое отверстие в стене дома, не заменив печь, т.к. по дизайну, это уже будет не совсем уместно(т.е. лепилово).
Юрий Хошев писал(а): |
Вот и хорошо. Научите этому топикстартера... |
Как говорится: "...имеющий уши, да услышит"
|
|
|
|
|
Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4881
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 01:32
|
|
Шура писал(а): |
т.е. щелястый. |
Хорошо. Теперь нарисуйте такую же картинку с распахнутой дверью...
|
|
|
|
|
Владимир Орлов
Зарегистрирован: Вт 26 Апрель 2016, 15:11
Сообщения: 22
Регион: Казань
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 09:25
|
|
Спасибо за Ваши мнения и советы, их много и они самые разные. Хотелось пояснить следующее, дом не оборудован никакой вентиляцией, не естественной, не принудительной. Клиент категорически против дымососа (был предложен) или приточного электрического клапана. Мотивация отказа в возможности отсутствия электричества. То есть клиент приобрел печь камин как источник резервного отопления не зависящего от наличия электричества. В договоре к сожалению не прописан вопрос о необходимости приточной вентиляции, но есть ссылка что помещение должно соответствовать Снип, что дает возможность раскачать ситуацию в нашу пользу сославшись на отсутствие приточной вентиляции в доме. А именно в этом пункте мне нужна Ваша квалифицированна помощь на какой СНиП или иной строительный норматив сослаться ?
|
|
|
|
|
Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4881
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 09:45
|
|
Владимир Орлов писал(а): |
В договоре к сожалению не прописан вопрос о необходимости приточной вентиляции, но есть ссылка что помещение должно соответствовать Снип, что дает возможность раскачать ситуацию в нашу пользу сославшись на отсутствие приточной вентиляции в доме. |
Понятно.
Но вентиляция в таких домах есть всегда. Это форточки, окна и двери.
То есть естественная вентиляция в форме проветривания.
Мне кажется на ссылках о вентиляции иск не выиграть.
Тем более вентиляция и отопление (в том числе и печное) неразрывно входят в единый раздел проектирования - сантехнический.
И у Вас потребуют откорректированный проект сантехники в части дооборудования здания печным отоплением. Хотя никаких проектов на этот домик, может быть, до сих пор и отродясь не было...
|
|
|
|
|
Владимир Орлов
Зарегистрирован: Вт 26 Апрель 2016, 15:11
Сообщения: 22
Регион: Казань
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 10:07
|
|
Юрий добрый день, я сильно сомневаюсь что есть проект с расчетом по отоплению, тепло потерям, вентиляции и тд. То есть клиент настаивает на том что есть периодически возникающая проблема (в спокойную безветренную погоду). Убрали конденсатосборник тяга в дымоходе есть, горизонтальный отрезок не большой + отвод в 45 градусов. Возможности смонтировать с разгонным участком не было, так как строение печи не позволяет вывезти трубу вверх. По факту можно было пробовать поставить разгонную часть установить тройник, но это лишние углы и печь камин отодвинется от стены.
Фактически судья назначив экспертизу и направив специалистов для осмотра печи может и не "увидеть" проблем с тягой (тем более сейчас лето и таких проблем вероятнее всего нет).
|
|
|
|
|
Владимир Орлов
Зарегистрирован: Вт 26 Апрель 2016, 15:11
Сообщения: 22
Регион: Казань
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 10:14
|
|
Юрий как Вы думаете, если сослаться на этот документ:
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления от 2003 года.
2.7.3. Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь:
высоту не менее 2,5 м;
естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
ссылка на документ:
http://docs.cntd.ru/document/901856948
|
|
|
|
|
Сергей Михайлов
Зарегистрирован: Чт 6 Январь 2011, 17:38
Сообщения: 173
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 11:03
|
|
Владимир, вы можете четко обозначить свою роль и заинтересованность в этом деле?
|
|
|
|
|
Игорь77
Зарегистрирован: Вт 23 Сентябрь 2014, 08:59
Сообщения: 24
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 11:10
|
|
С подобным колпаком на кирпичной трубе у меня была постоянная обратная тяга ,даже золу в дом выдувало... несмотря на то , что до установки колпака тяга была изумительная... Печь растапливалась даже на холодную с одной спички. Переделка колпака решила все проблемы.
|
|
|
|
|
Сергей Михайлов
Зарегистрирован: Чт 6 Январь 2011, 17:38
Сообщения: 173
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 11:14
|
|
Игорь77 писал(а): |
С подобным колпаком на кирпичной трубе у меня была постоянная обратная тяга ,даже золу в дом выдувало... несмотря на то , что до установки колпака тяга была изумительная... Печь растапливалась даже на холодную с одной спички. Переделка колпака решила все проблемы. |
Здесь труба не кирпичная...
|
|
|
|
|
Владимир Орлов
Зарегистрирован: Вт 26 Апрель 2016, 15:11
Сообщения: 22
Регион: Казань
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 11:15
|
|
Я представитель компании продавшей и смонтировавшей оборудование, то есть имею прямую заинтересованность в выигрыше данного прецедента.
|
|
|
|
|
Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4881
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 11:35
|
|
Владимир Орлов писал(а): |
Юрий как Вы думаете, если сослаться на этот документ:
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления от 2003 года.
[color=red]2.7.3. Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь:
- высоту не менее 2,5 м;
- естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом |
Проект на систему газоснабжения (то ли на магистральный газ, то ли на автономный газгольдерный) у заказчика, видимо, наверняка есть.
И эти нормы там "обозначены" (привожу свой проект "нутрянки").
Ну и что дальше? Какова причинно-следственная связь?
А вот есть ли сантехнический раздел проекта?
Может быть, Вы и не имели право устанавливать там печь с традиционной трубой на естественной гравитационной тяге? Может такой вопрос возникнуть у судьи? Я не знаю...
Но чувствую, что вопрос вентиляции лучше не поднимать.
Будем надеяться, что независимая проверка не подтвердит факт отсутствия тяги (летом).
Кстати, почему не участвуете в испытаниях?
Не приглашали? Или хотите оставить себе лазейку?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
369.41 КБ |
Просмотров: |
727 раз(а) |
|
|
|
|
|
Сергей Михайлов
Зарегистрирован: Чт 6 Январь 2011, 17:38
Сообщения: 173
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 11:39
|
|
Владимир Орлов писал(а): |
Я представитель компании продавшей и смонтировавшей оборудование, то есть имею прямую заинтересованность в выигрыше данного прецедента. |
В таком случае, ваше обращение на форум выглядит как попытка выкрутиться из неудобной ситуации, произошедшей по вашей вине, с помощью третьих лиц.
|
|
|
|
|
Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4881
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 11:45
|
|
Сергей Михайлов писал(а): |
произошедшей по вашей вине |
Вот насчет "вины" (умысла или неосторожности) у меня есть сомнения.
Скорее, здесь какое-то недоразумение технического плана.
Ведь подобных проектов в дачном быту "миллионы".
|
|
|
|
|
Сергей Михайлов
Зарегистрирован: Чт 6 Январь 2011, 17:38
Сообщения: 173
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 11:54
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
Сергей Михайлов писал(а): |
произошедшей по вашей вине |
Вот насчет "вины" (умысла или неосторожности) у меня есть сомнения...
Скорее, здесь какое-то недоразумение технического плана. |
Безответственность, которая, до поры не приводит к трагедии или потерям ожидаемого качества, может и не считаться виной, а всего лишь " каким то недоразумением технического плана", а если случится форсмажор или клиент поймет что его надули, как тогда это назвать? Просто бизнесом, да?
|
|
|
|
|
Владимир Орлов
Зарегистрирован: Вт 26 Апрель 2016, 15:11
Сообщения: 22
Регион: Казань
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 11:58
|
|
В таком случае, ваше обращение на форум выглядит как попытка выкрутиться из неудобной ситуации, произошедшей по вашей вине, с помощью третьих лиц.
Сергей, я не хочу выкрутиться. Я ищу правильное решение, своей вины в создавшейся ситуации не вижу. А обращаюсь на форум потому что уверен что я не первый кто столкнулся с такой проблемой. Спросив совета на форуме я увидел что есть печники которые готовы помочь советом, подсказать на что обратить внимание в похожих проектах.
Я разговаривал с монтажниками которые монтировали такое оборудование, там тоже были проблемы с тягой.
Юрий, в испытаниях не участвую потому что их пока не назначил суд. Мы увеличили дымоход, переделали тройник с 90 на 45 градусов, все это улучшило работу, но проблема в безветренную погоду осталась.
|
|
|
|
|
Сергей Михайлов
Зарегистрирован: Чт 6 Январь 2011, 17:38
Сообщения: 173
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 11:59
|
|
Юрий Хошев писал(а): |
Будем надеяться, что независимая проверка не подтвердит факт отсутствия тяги (летом) |
Летом с тягой может быть еще хуже. Правда, если дымоход находится с солнечной стороны, то он может достаточно прогреться и в нем будет тяга.
|
|
|
|
|
Юрий Хошев
Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32
Сообщения: 4881
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 12:02
|
|
Сергей Михайлов писал(а): |
как тогда это назвать? Просто бизнесом, да? |
Я не знаю...
Вот форс-мажор уже произошел по факту.
А Шура все ходит "вокруг да около", не решаясь однозначно что-то предложить. :-D Шутка.
Хотя Шура специалист решительный и по-хорошему "упертый"... :-D
|
|
|
|
|
Сергей Михайлов
Зарегистрирован: Чт 6 Январь 2011, 17:38
Сообщения: 173
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Май 2016, 12:04
|
|
Владимир Орлов писал(а): |
Сергей, я не хочу выкрутиться. Я ищу правильное решение, своей вины в создавшейся ситуации не вижу. А обращаюсь на форум потому что уверен что я не первый кто столкнулся с такой проблемой. Спросив совета на форуме я увидел что есть печники которые готовы помочь советом, подсказать на что обратить внимание в похожих проектах.
Я разговаривал с монтажниками которые монтировали такое оборудование, там тоже были проблемы с тягой. |
Тогда к вам просьба, расскажите как вы уговорили клиента именно на эту печку? Ну пусть не уговорили, но как так вышло, что эта печь оказалась в этом доме и с таким дымоходом?
Владимир Орлов писал(а): |
переделали тройник с 90 на 45 градусов, все это улучшило работу, но проблема в безветренную погоду осталась. |
Эта переделка только ухудшила бы эксплуатационные показатели...
П,С, Я считаю, что в этом случае, решение в компромиссе. Печь, поменять на другую, которая бы допускала верхнее подключение, с частичной оплатой заказчиком работ по переделке.
|
|
|
|
|
|
|