Отталкиваться будем от СНиП 41-01-2003.

6.6.17 Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки.

6.6.19 Отступку - пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих материалов, следует принимать в соответствии с приложением К.

Приложение К определяет:
Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.236).
Отступки при тощине стенки печи в 120 мм: до защищенной - 200, не защищенной- 260 мм.

Следуя п.6.6.17 мы должны печь установить согласно рис.1
С другой стороны даже не защищенная отступка в 260 мм (рис.2) противоречит выше указанной статье.

Так не нарушаем ли мы СНиП при установки разделки в кирпич не на всю толщину стены, в которую встроена печь, т.е рис.2.



pprazd.gif
 Описание:
ПП разделки
 Размер файла:  14.91 КБ
 Просмотров:  2389 раз(а)

pprazd.gif



#2:  Автор: Чуриков АлександрРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2008, 23:02
    —
Сейчас устанавливаю разделку шире толщины стены. Легче плотникам обналичить и вроде по нормам проходит. А как с двуслойными печами ? Какие тут нормы ? Для разделки интересно использовать узкий кирпич типа фасадного Терки. Из него можно разделку любой формы сложить.

Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Вт 4 Март 2008, 23:28), всего редактировалось 1 раз


Рисование1.jpg
 Описание:
Печь с разделкой в стене
 Размер файла:  99.27 КБ
 Просмотров:  1973 раз(а)

Рисование1.jpg



#3:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 4 Март 2008, 23:09
    —
Считают от "дыма".
Если у вас сердечник в 1/2 кирпича, плюс -1/2 внешняя, то до защищенной стены - 1/2 кирпича.
Вот только не нашел в современном законодательстве на ссылку по времени топки печи и зависимость разделок от этого Sad

#4:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2008, 01:28
    —
Уважаемый Евгений, а не от стенки ли дымохода необходимо необходимо расстояние в кирпич? Т.Е. 260+ 120= 380 мм. Все, как в преведенной Вами статье.

#5:  Автор: Валерий ПетровРегион: Россия СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2008, 10:08
    —
Нет.
Цитата:
"Отступки при тощине стенки печи в 120 мм: до защищенной - 200, не защищенной- 260 мм."
260+120 действительно 380. Но это должно быть до защищенной, а тут указано, что до незащищенной.

#6:  Автор: Чуриков АлександрРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2008, 15:55
    —
Истина где ?

#7:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2008, 20:27
    —
Разделка учитывается со стенкой печи:
Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать ...

Если толщина стенки в бревно 30 см, то разделку надо делать на всю ширину в 1.5 кирпича.
Сколько при этом мы отнимаем от печки поверхности на теплоотдачу?
а если сделать на 1/2 кирпича вдоль стены в уровень с лицевой стороной (рис.2), то получим отступку в 250 мм до защищенной - будет это нарушением?

#8:  Автор: Чуриков АлександрРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2008, 21:28
    —
Я думаю, что мы ничего не отнимаем, так как тепло никуда не денется. Разделка накопит его, а потом отдаст. Только подольше времени надо будет на прогрев дома в период выходного дня. При постоянном использовании жилища ничего страшного. Да, конечно при стенах 30 и выше не хотелось бы делать защиту по полметра, да ещё, если печурка маленькая. А вообще лучше каркасную перегородку. Смысл в бревне внутри дома ?

#9:  Автор: СветланаРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 13:21
    —
подскажите, уважаемые печники !
каркасная перегородка из огнестойкого гипсокартона может быть альтернативой кирпичной разделке или нет ?

#10:  Автор: ПавелРегион: Петербург. СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 15:53
    —
В дополнение к предыдущему вопросу. Возможно ли применение цементно-стружечной плиты. ЦСП. Из них и заборы делают и стены в щитовых домах. И есть ли опыт применения монтажной пены. Как она к темп. относится. Сколько держит.

#11:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 19:15
    —
Павел, возможность применения ЦСП устанавливается для конкретного местарасположения и расстояния до нагретых поверхностей, в зависимости от категории горючести данного материала, согласно его документации.
А вот монтажная пена крайне не желательна - быстро воспламеняется, передает огонь и выделяет очень вредные вещества.

#12:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 19:25
    —
http://stovemaster.ru/articles/index.php?article=2100

#13:  Автор: ПавелРегион: Петербург. СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 20:26
    —
Всем спасибо. В моём понимании ЦСП, это расствор цемента в который вместо песка добавлены или вместе с ними-опилки. Гореть там нечему ,однозначно. Из них заводским способом формируют щиты ок. 1-2 см. толщиной. И их наверное можно вплотную к печи. А гипсокартон-это есть просто гипрок. Гипсовый лист с бумагой с двух сторон. Так.

#14:  Автор: ПарамошаРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 22:09
    —
Надысь проводили сварочные работы.Подложили вниз ЦСП -воная плипа плыхнула .Стружки выгорели ,а цемент действительно не гоит:маленькая горстка осталась.Работы велись на улице,так мы нарошно не гасили,хотели замерить сухой остаток.

#15:  Автор: Паша СообщениеДобавлено: Пн 7 Апрель 2008, 22:12
    —
Эти ЦСП только снаружи выглядят серые и как цементные , но в разрезе мелкая древесная стружка,как ДСП.
Если не дорого применяйте плиты типа Minerit sauna.

#16:  Автор: ПавелРегион: Петербург. СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2008, 20:15
    —
Специально спрошу продавцов в магазине:" ЦСП-горит." Об ответе уже догадываюсь.

#17:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2008, 20:25
    —
могу сказать сразу: относиться к группе трудносгораемых unknw
по ГОСТ 26816-86

#18:  Автор: Михаил МаркинРегион: Владимир СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2008, 21:13
    —
Цитата:
И есть ли опыт применения монтажной пены. Как она к темп. относится. Сколько

Павел , знал бы что Вас инетерессует этот вопрос, обязательно фото сделал, пена горит и очень хорошо! Полностью согласен с рубиным.

#19:  Автор: ПавелРегион: Петербург. СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2008, 21:35
    —
Shocked Спасибо за информацию. Очень важная.

#20:  Автор: Чуриков АлександрРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2009, 22:59
    —
В магазинах есть пена монтажная огнестойкая. Не пробовал.

#21:  Автор: ПавелРегион: Петербург. СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2009, 19:08
    —
А ведь если в самом деле огнестойкая, а не реклама, то может быть очень полезна.

#22:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 18 Июнь 2009, 07:51
    —
Юрий Хошев писал(а):
СНиП 41-01-2003 и СП 7.13130.2009 запрещают изготавливать разделки из горючих и трудногорючих /класса Г-1/ материалов.

Значит гипсокартонные листы примыкать вплотную к печи ЗАПРЕЩЕНО.

где написано, что запрещено? в СП
5.32 Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымохода в месте примыкания строитель-
ных конструкций следует принимать в соответствии с приложением Б. Разделка должна быть больше
толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией
здания не следует.
5.33 Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих
материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помеще-
ния. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или пере-
городки.
5.34 Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматри-
вать с заполнением негорючими материалами.
5.38 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил,
обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее
130 мм, от керамических труб без изоляции — 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением тепло-
передаче 0,3 м2·град/Вт негорючими или горючими группы Г1 материалами — 130 мм. Пространство
между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов
следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
Примечание:
Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и пределом распространения пламени РП0 расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется.

из СП 55-101-2000
5.2.4 Противопожарные перегородки рекомендуется проектировать с металлическим каркасом и обшивками из гипсокартонных листов ГКЛО и ГКЛВО при заполнении воздушной полости между обшивками минераловатной теплоизоляцией, относящейся к группе негорючих материалов по ГОСТ 30244.
Пределы огнестойкости перегородок из ГКЛ (ГКЛО) толщиной 12,5
Одинарный металлический каркас с заполнением негорючей минплитой плотностью 40 кг/м3толщиной 50 мм и обшивкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон - EI45(EI60)
то же двумя листами - EI75(EI90).
см. http://www.knauf-msk.ru/htmls/using/fire_table.asp

И в дополнение:
В соответствии с ГОСТ 30403–96 "Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности" и СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" все строительные материалы и конструкции характеризуются пожарной опасностью, которые определяются следующими пожарно-техническими характеристиками для материалов: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью, токсичностью, а для ограждающих конструкций — огнестойкостью и пожарной опасностью.

Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.
Горючие строительные материалы характеризуются следующими пожарно-техническими характеристиками:

-горючестью и подразделяются на четыре группы: Г1 (слабогорючие); Г2 (умеренногорючие); Г3 (нормальногорючие); Г4 (сильногорючие).
воспламеняемостью и подразделяются на три группы: В1 (трудновоспламеняемые); В2 (умеренновоспламеняемые); В3 (легковоспламеняемые).
-распространением пламени по поверхности и подразделяются на четыре группы: РП1 (нераспространяющие); РП 2 (слабораспространяющие); РП3 (умереннораспространяющие); РП4 (сильнораспространяющие).
-дымообразующей способностью и подразделяются на три группы: Д1 (с малой дымообразующей способностью); Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); Д3 (с высокой дымообразующей способностью).
-токсичностью продуктов горения и подразделяются на четыре группы: Т1 (малоопасные); Т2 (умеренноопасные); Т3 (высокоопасные); Т4 (чрезвычайно опасные).

Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, а пожарную опасность конструкции характеризует класс её пожарной опасности, устанавливаемый проектом.
Предел огнестойкости (в минутах) строительных конструкций устанавливается по времени наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: потери несущей способности (R); потери целостности (Е); потери теплоизолирующей способности (I).
Пожарная опасность строительных конструкций подразделяется на четыре класса: К0 (непожароопасные); К1 (малопожароопасные); К2 (умереннопожароопасные); К3 (пожароопасные).
ВЫВОД: В соответствии с имеющейся технической информацией перечисленные листовые материалы имеют следующие параметры:

1) ЦСП — характеризуется: Г1; В1; РП1; Д1; Т1; ЕI 50
2) ППГЗ — характеризуется: Г1; В3; РП4; Д1; Т1; ЕI 40
3) ГВЛ — характеризуется: Г1; В1; РП1; Д1; Т1; ЕI 60
4) ГВЛВ — характеризуется: Г1; В1; РП1; Д1; Т1; ЕI 60
Конструкции из газобетона - класс пожарной опасности К0(45), при толщине конструкций 100 мм и более предел огнестойкости по признакам потери целостности и теплоизолирующей способности не менее EI 180
__________________

#23:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2009, 21:13
    —
Юрий Хошев писал(а):

1. Если проверять на горючесть по ГОСТ 30244-94, то к категории горючих материалов должна быть отнесена даже вода. А уж гипс, тем более с бумагой... А где гипсокартон, там неминуемо рано или поздно появятся и обои.

Из гипсокартонных листов можно делать противопожарные перегородки, но с ограниченным пределом огнестойкости /чтобы успели эвакуироваться люди/. Кстати, первые старты для ракет делали из бревен. Ни металл, ни бетон, ни кирпич не выдерживали, а древесина, хоть и обгорала, но до поры до времени время "держала" изделие / но потом конечно сгорала дотла/.

2. Сделать из гипсокартона стену с Rei 60 не удастся, хотя можно сделать Ei 75. R - это сохранение несущей способности, E - сохранение целостности, I - сохранение теплоизолирующей способности, цифра - время сохранения /стойкости/ в минутах при стандартном пожаре /обо всем этом можно прочитать в моей книжке "Дачные бани и печи"/.

3. Я знаю, что реально в 95% домов есть те или нарушения в части печного отопления. Так что бытовым печникам "можно" нарушать "все".

Но Генеральному директору Международного Партнерства Печников любые отступления от норм Госстроя и МЧС, мне кажется, не целесообразны.

Ув. Юрий М. Это все эмоции и ваша книга не свод правил, а к обязанностям генерального директора указанные вами нормативные акты никакого отношения не имеют. Так что не подменяйте понятия и определения.

Использование гипсокартона с целью повышения пожарной безопасности во многом объясняется структурой гипсовой основы. Гипс содержит около 20 % связанной кристаллизационной воды. При толщине гипсокартона 10 мм это соответствует 2 л воды на 1 кв.м. Во время пожара эта вода является "встроенным" источником для погашения пламени. Даже бумажная основа на сердечнике сама гореть не может, поскольку нет доступа воздуха (на этом принципе раньше обклевали печи обоями и ничего, жили).
Несущую стену делать и не надо, нам необходимо сделать противопожарную преграду, а для разделки и показатель в 60 минут достаточно.
Отопительная печь в своей работе всегда "пылесос", т.е всасывает, а вот труба - выбрасывает, поэтому довести до пожара можно только нарушением правил эксплуатации печного отопления, т.е. умышленно "кочегарить" до запредельных температур.

В том, что наши законодательные акты по пожарной безопасности теплоемких печей несовершенны уже говорил неоднократно, поэтому и нужен один единый свод правил относящийся именно к этому.
Те данные, что приводил выше по испытаниям перегородок из гипсокартона, проведены по ГОСТ 30247.1 и имеют заключение ВНИИПО по оценке пожарной опасности перегородок с обшивками из гипсокартонных листов относятся к классу пожарной опасности К0 (45), но делать поправки в соответсвующий СП никому не надо. Вот так и будем отгораживать половину стенки печи кирпичем на тощину стены, при этом теряя половину теплоотдающей поверхности печи и локально перегревая ее, тем самым еще больше провоцируя возникновение пожарной ситуации (уж лучше делать вентилируемую). И если прибегнуть к рекомендациям СП и применить не ГКЛ, а ГВЛ - хуже не будет. Если совсем хорошо, то поставить лист минерита (зазор листа от печи 5 мм, каркаса 50 мм с прокладкой негорючим утеплителем) и декорировать его клинкерной плиткой под кирпич другого оттенка. Такая ПП разделка будет не только украшением самой печи, но и надежной преградой.

Второй выход вижу в отработке ТУ на установку теплоемкой печи и обеспечение пожарной безопасности на основе расчетов пределов огнестойкости в том или ином варианте.

#24:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 21 Июнь 2009, 16:01
    —
рассмотрим еще вариант применения, например, керамзитных U-образных блоков
ширину блока можно подобрать от 200-375, практически для любой стены
установив П-профилем к печи и сделав внизу-вверху отверстия легко организовать вентилируемую разделку

PS: в СП про это не пишут!


Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 4 Апрель 2013, 12:51), всего редактировалось 2 раз(а)


3462779385aa.jpg
 Описание:
 Размер файла:  12.92 КБ
 Просмотров:  1101 раз(а)

3462779385aa.jpg



#25:  Автор: Sergey СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2009, 21:35
    —
Евгений, в свете последних двух страниц темы возник у меня вопрос. Почему во всех "печных" книжках в том числе и их копий в сети, на классической порядовке разделки для канала 130*260 показано что максимальная толщина разделки 250мм от дыма. Т.е. габарит трубы в этом месте 250+250+130 = 630 мулиметров. Это меня устраивает ))).
А вот габарит 380+380+130=890 мм мне что то категорически не нравится. У меня так между балками второго этажа точно не пролезет.
Ну вот к примеру

Image


Собственно вопрос, при непосредственном примыкании разделки к балке 250 мм + асбест + оцинковка будет достаточно?
Можно ли асбест заменить базальтовым картоном, и сколько слоев класть.

#26: По поводу огнеупорной пены и негорючих минеральных ват. Автор: ТёмычРегион: Россия, г. Екатеринбург СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2009, 08:13
    —
Теория это хорошо, а практика другое дело! Сам бывал на объектах выполненных из "огнеупорных материалов" сгорающих до тла! Все зависит от температуры воспламенения! А огнеупорная пена в пламени зажигалки не горит, а как бы плавится. При этом выделяется такой едкий дым, что в пору кислородную маску одевать! Я бы нестал применять для прямого контакта с нагреваемой поверхностью!

#27:  Автор: Олег ЛОВРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Вт 5 Февраль 2013, 15:15
    —
Доброго времени суток.
Выложил "обклад" из "печного" кирпича LODE M-500, чугунной печи-камина "Бавария чугунная с плитой без регистра", выход дымохода с заде 150мм,
дымоход сендвич 150х350мм, в месте прохода через стену утеплитель каолиновая вата 100мм, плюс дополнительный слой 100мм печного ROCKWOOL вокруг сендвича.

печь стоит в углу, стены деревянные из тёсанного бревна,

расстояние от печи до кирпича с трех сторон 50мм.,

расстояние от кирпича до деревянных стен (ни чем не заполнено);

с правой стороны 20мм. по всей высоте (как и планировал)

с задней стороны по разному (планировал также 20мм но не получилась)
а именно;

до выхода дымохода из печи (с низу) в среднем 10мм, выше дымохода в среднем 20мм.

в зоне основного нагрева печи и соответственно кирпича в некоторых местах почти в плотную к стенам, выдавленный раствор из швов кладки в некоторых местах касается стен.

Вопрос.
Нормально ли это или стоит переложить "обклад" с нормальным воздушным зазором между кирпичом и стенами????????
если нужно перекладывать, возможен ли какой ни будь другой вариант что бы не перекладывать?
(так не хочется переделывать)
всем спасибо



обклад.JPG
 Описание:
 Размер файла:  126.71 КБ
 Просмотров:  1169 раз(а)

обклад.JPG



#28:  Автор: Михаил ФадеевРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 17:27
    —
Евгений Колчин писал(а):
рассмотрим еще вариант применения, например, керамзитных U-образных блоков


По-моему отличный вариант разделки. На фото, вроде, газобетон. Теплопроводность у него низкая - 0,099 Вт/м2С, т.е. сгораемая конструкция становится защищенной, да и канал внутри - действительно удобно. И дешевле, чем из кирпича. Интересно, а кто-нибудь пробовал применять?

#29: разделка Автор: pe4kaРегион: Туймазы СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 11:30
    —
Саша Чуриков не надо смотреть ни на плотников и др. строительные компании.Положена ХОЛОДНАЯ ЧЕТВЕРТЬ -ее и клади-надо площадь контакта с печью минимизировать.КЛАДКА 2-Х НА РЕБРО-ПОДУМАЙ-НО ТОЛЬКО ПОД ПАРАЛЕЛЬ СТЕНЫ.Между ними воздух ходить будет...

#30: тепло от отступки Автор: pe4kaРегион: Туймазы СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2013, 13:21
    —
Когда стенга достаточно толстая из отступки можно извлечь тепло- ставятся 2 решети заборные снизу и 2 сверху с тепловым отражателем.Сейчас есть гипсокартон негорючий.Можно ли из него делать отступку не считал но решетки врезать и забрать тепло с боковых поверхностей печи-это полезно...
Отступку надо делать в виде пустотелого короба от пола до потолка.

#31:  Автор: mazatrucker74rusРегион: Челябинск СообщениеДобавлено: Вт 8 Октябрь 2013, 20:43
    —
Уважаемые , пожалуйста , верните мне душевное равновесие Confused
Image

Image

Image

Опускной канал щитка банной металлической печки . Вход ДГ в щиток через конструкцию из 2мм нержи , пластина закрывает канал сверху и поворачивает газы . Между пластиной и перекрывающими кирпичами базкартон . Выше два с половиной ряда кирпича . Балка над щитком обернута базкартоном и обшита 0,5 нержей . Между кирпичем и нержавейкой базальтовая вата в фольге , фольга по нержи герметизирована алюминевым скотчем . Имеет право на жизнь , или повыдергав последние волосы переделывать . Ниже вход разместить не мог из-за конструкции печи с конвектором .

#32:  Автор: DreamdavidsРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 21:07
    —
Вот перечитал 2-ой раз и так не понял-в чём траблы? Smile Не понятно просто не конструкция ни фото.

#33:  Автор: mazatrucker74rusРегион: Челябинск СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 21:29
    —
Image
Прошу прощения за неполный расклад . трабл в том , что балка получилась через два с половиной ряда перекрытия щитка . Ниже кирпича, между дымом и ним , двухмиллиметровая нержа и восьмимиллиметровый баз кортон , выше кирпича- как я там ужо писал .

#34:  Автор: Евгений КузьминРегион: Московская область, п.Поварово СообщениеДобавлено: Чт 1 Май 2014, 23:41
    —
Уважаемые мастера!
Насколько безопасно будет пользоваться данной печью?
http://sdelaipech.ru/post/3393#comments
Мне кажется, что здесь не соблюдены правила ПП разделки

#35:  Автор: Андрей КучерРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Вс 25 Май 2014, 00:32
    —
Прошу совета у уважаемых мастеров!
Печь-каменка стоит в доме, в парной, но лицевой стороной выходит в гостиную. Путем перебора различных вариантов пришел к выводу, что проще всего поставить между парной и гостиной перегородку из газобетона, вплотную примыкающую к лицевому щитку ( Конструктивно печь должна состоять из кирпичной основы (нижние 5 рядов с нулевым) на которой стоит шамотная топка с дыиовыми каналами и выходом трубы (керамической же). Между лицевым щитком и топкой имеется воздушный зазор и они жестко не связаны. Исключение выступ топк, выполненный из шамота, проходящий через лицевую панель, на который крепится топочная дверца - он развязан с лицевой панелью воздушным зазором и базальтовым картоном) Полагаю, что тепловая нагрузка на основание и лицевую панель будут незначительными и, соответственно, можно перегородку примкнуть к газобетону без зазора. Да, выпуск (выступ лицевой перегородки) за пределы контура печи - полкирпича с каждой стороны. Прав ли я в своем предположении?